16.08.2010 в 10:04:16
Купили электрический теплый пол (мат, сетка) с фольгой, сверху плитка. Нужно ли делать стяжку над теплым полом? Если нет, то как добиться того, чтобы плитка легла ровно, швы не поехали и чтобы было долговечно на изначально неровной поверхности. Может фольгу как-то фиксировать? Читала разные мнения, кто-то говорит, что стяжка сверху нужна, кто-то говорит, что ни в коем случае. Решила спросить мастеров, тк время уже очень поджимает. Заранее спасибо!
16.08.2010 в 10:24:24
И еще: у нас под теплым полом керамзит. Можно ли обойтись без фольги или тепло будет уходить? Утеплять хотим балкон, теплого пола на 4 квадрата.
16.08.2010 в 21:38:29
При укладке толстого теплого пола с фольгой сверху провода делается стяжка не меньше 4 см.Если тёплый пол тонкий,стяжка над матами не нужна,но основание под ними должно быть достаточно ровным.Если есть желание положить плитку под гребёнку,можно сделать стяжку по маякам толщиной 6мм,Т.е.выровнять основание сначала под матами,а потом над ними.
16.08.2010 в 22:10:09
human_n написал : Нужно ли делать стяжку над теплым полом?
над матом нет
human_n написал : Если нет, то как добиться того, чтобы плитка легла ровно, швы не поехали и чтобы было долговечно на изначально неровной поверхности
это сложно,облегчит задачу плиточный клей способный держать форму и пригодный для теплых полов типа юнис+
human_n написал : И еще: у нас под теплым полом керамзит
здесь не понял,он пролит цементным молочком или все таки на нем есть подобие стяжки?
human_n написал : Можно ли обойтись без фольги или тепло будет уходить?
не встречал,чтобы под мат фольгу пускали:confused: ее только под толстый провод пользуют под стяжку
16.08.2010 в 22:30:56
Под мат не нужна фольга,и стяжка поверх мата не нужна. Фараон575 дело говорит
Труд без искусства - Варварство!
17.08.2010 в 01:13:36
human_n написал : Утеплять хотим балкон, теплого пола на 4 квадрата.
А кто Вам считал мощность? Вы брали в расчёте на обогрев балкона или только для того, что бы пол был тёплый? Для обогрева балкона маты не подходят - у них мощности для этого не хватит. В любом случае: 1 если под нагревателем будет холодный пол, вы будете греть его 2 пол под плитку должен быть ровным 3 маты лучше заливать нивелиркой - тонким слоем (над матом должно быть, кажется, не более 2-3см до воздуха - плитка, клей)