Аватар пользователя
D77S

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 150

31.08.2010 в 19:15:03

А вот ещё один вариант установки внутри балкона, пришедший в больную голову)))

В данном случае - два блока, один над другим, один развёрнут на 180 по отношению ко второму.

Никому не делать так, пока не одобрят профи! :)

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

31.08.2010 в 20:49:51

D77S написал : А вот ещё один вариант установки внутри балкона, пришедший в больную голову

Да действительно, больная голова рукам покоя не даёт ....;)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
KuZia495

Местный

Регистрация: 20.07.2008

Москва

Сообщений: 232

31.08.2010 в 22:44:45

Евгений В написал : А что для вас является тогда убедительным доказательством возможности такой установки? Эта картинка взята с инструкции по монтажу Daikin, неужели японские инженеры не задавались вопросом работоспособности такой системы, когда рисовали эту картинку с цифрами..

Я скажу больше. Кажись у Митсубиши или Хитачи, для наружных существует штатная опция - решетка с неким подобием жалюзи. Крепится прям на корпус в месте вентилятора и позволяет отводить проходящий поток под углом вверх (~45'). Я такие железки видел. Стоят на "узких" балконах элиток. и "дымят" в стенку, довольно-таки высокую стену (две - две с половиной высоты крупного блока). Потолок балкона - метра 2.5 . Все работает и корма не просит.

Есть даже такая "защита от ветра" (в живую не встречал). Во-как!

0
Вложение
Аватар пользователя
fon@

Местный

Регистрация: 31.05.2010

Москва

Сообщений: 161

02.09.2010 в 16:04:03

2KuZia495

На Зубаданах от мицу такую ветрозащиту видел

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

02.09.2010 в 17:41:09

защита от ветра - это совсем другое...

0
Аватар пользователя
KuZia495

Местный

Регистрация: 20.07.2008

Москва

Сообщений: 232

03.09.2010 в 21:28:24

Ну я же рассказал совершенно про другую приблуду! "Защита от ветра" - это я так, случайно обнаружил... Пытаясь найти "решетку" для отвода потока под углом. Сейчас еще раз попытаюсь. Может найду.

0
Аватар пользователя
DGS

Местный

Регистрация: 13.05.2010

Тюмень

Сообщений: 840

06.09.2010 в 07:11:56

KuZia495 написал : Кажись у Митсубиши или Хитачи, для наружных существует штатная опция - решетка с неким подобием жалюзи

У MITSUBISHI. Мы неоднократно ранее монтировали такие приспособления на 14-киловаттные потолочники, когда заказчики (операторы сотовой связи) выдвигали требования по круглогодичной работе оборудования. MITSUBISHI только в текущем году официально начали предустаналивать комплекты низкотемпературного пуска на свое оборудование, а раньше - только вот такие "железяки" и были ...

0
Аватар пользователя
m-evgeny

Местный

Регистрация: 14.09.2010

Москва

Сообщений: 76

19.10.2010 в 13:53:09

Добрый день, уважаемые форумчане, также рассматривая вопрос об установке наружнего блока на лоджии, задался вопросом: что если в парапет врезать решетку, в плотную к ней установить наружний блок, чтобы воздух свободно выдувался, при этом размеры решетки будут примерно в 2 раза превышать размеры блока, что позволит свободно засасывать воздух...?! Ту часть лоджии, где будет стоять блок кондея, отгородить, но с возможностью свободного доступа. То есть рассматриваю вариант, чем-то похожий на указанный в посте 76, но без "листа гибкого материала" и без второго блока :) Вот можно так делать? Далее лоджию застеклить и сделать, как тут уже писали, "пластиковый стол" над блоком. Ширина лоджии около метра.

0
Вложение
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

19.10.2010 в 15:52:37

PolyTrade написал : MITSUBISHI только в текущем году официально начали предустаналивать комплекты низкотемпературного пуска на свое оборудование, а раньше - только вот такие "железяки" и были ...

Давайте сразу оговорим, что разговор идёт о Mitsubishi Electric, по поводу пред установки, НЕ один регулятор давления конденсации, не может быть правильно настроен (любой нормальный регулятор требует настройки, всё остальное *****), отсюда вывод, что пред установка нормально не работает, только встроенный и спроектированный с оборудованием комплект ...

И ещё из всех регуляторов давления конденсации знаю только один, который работает действительно правильно это SC-4, всё остальное корявое нечто ....

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
m-evgeny

Местный

Регистрация: 14.09.2010

Москва

Сообщений: 76

22.11.2010 в 16:05:02

Уважаемые форумчане,
кто-нибудь может подсказать по посту № 83. Спасибо.

0
Аватар пользователя
fon@

Местный

Регистрация: 31.05.2010

Москва

Сообщений: 161

22.11.2010 в 16:38:40

наружка "засасывает" воздух со спины и сбоку, выбрасывает прямо

0
Аватар пользователя
azus6

Местный

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

22.11.2010 в 16:44:55

мне вот интересно,остались у кого-нибудь еще незастекленные (как у меня) лоджии.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

22.11.2010 в 17:52:14

azus6 написал : мне вот интересно,остались у кого-нибудь еще незастекленные (как у меня) лоджии.

Ну наверно да, не везде же всё в одном флаконе ....

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
DGS

Местный

Регистрация: 13.05.2010

Тюмень

Сообщений: 840

23.11.2010 в 06:29:56

Бориска66 написал : разговор идёт о Mitsubishi Electric

Да, конечно, коллега, именно о МЕ.

Бориска66 написал : знаю только один, который работает действительно правильно это SC-4

Без нареканий эксплуатируем в условиях Сибири модель GENERAL PUMP FP-2779 (установлено более 200 комплектов за последние 2 года), прошлой зимой температура в течение двух месяцев была -30-36 градусов, сбоев не было :). "Нечто" оказалось не "корявым" :)

0
Аватар пользователя
DGS

Местный

Регистрация: 13.05.2010

Тюмень

Сообщений: 840

23.11.2010 в 06:35:42

m-evgeny написал : Вот можно так делать?

Делать можно. Но, на мой взгляд, возникнет две мелконегативных детали:

  • на лоджии станет грязновато, блок будет затягивать через решетку то, что летает в воздухе, и далеко не все удалять обратно;
  • при высокой наружной температуре есть опасность, при смешении приточного и удаляемого воздуха, перегрева наружного блока. Есть другой вариант, не исключающий, правда, загрязнения лоджии: решетка делается по размеру блока (даже его решетки), блок ставится вплотную к решетке (достаточно редкой!), а с другой стороны лоджии ставится симметрично такая же решетка для притока воздуха. Так потоки воздуха будут разделены, перегрева не будет :)
0