17.08.2010 в 20:41:25

Обдумываю задачу. Очень хочу пол в ванной со сливом. Исходные данные - типовой раздельный санузел. Коробка. Правда крышу сломала , а то потолки 3.30 , а остальное заложили кирпичём. Пол бетонный ( как у всех практически) выложен маленькой плиткой, лежит все на песчаной подушке. Понимаю - надо поднимать пол. поднимать на высоту специального сливного устройства или можно в точке слива немного посверлить, обложить, обмазать, присоединить, уложить и все герметично....? А?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.08.2010 в 13:34:12

Для начала, эту тему надо в разделе "Сантехника" создавать...:)

Нужно определиться с высотой отвода от стояка. В идеале он должен лежать на плите перекрытия, тогда стяжка будет от 10 до 15 см, в зависимости от расстояния от отвода до трапа. Нужно делать гидроизоляцию, желательно двойную. Стяжку надо делать с уклонами в сторону трапа. На самом деле это всё довольно сложно и дорого. Я себе сделал трап, т.к. не было другого выхода, иначе бы не влезла стиралка в микроскопическую ванну, но второй раз, если бы пришлось, то сильно бы подумал над необходимостью этого:)

0
Аватар пользователя
Vo.V.A.

Местный

Регистрация: 15.11.2008

Бронницы

Сообщений: 3250

23.08.2010 в 20:23:30

rewa написал : или можно в точке слива немного посверлить,

НЕ надо перекрытия сверлить,опасно.

0
Аватар пользователя
antipst

Местный

Регистрация: 30.03.2006

Москва

Сообщений: 2547

23.08.2010 в 20:28:50

В домах конца 30- х годов просто преступно не создавать трап, т.к. при снятии пола до перекрытия образуется -30 см, как раз для трапа. Как раз недавно делал .

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

23.08.2010 в 23:05:47

при этом не забыть порожек оставить на подпор для трапа.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.08.2010 в 23:14:41

C2h5-OH написал : при этом не забыть порожек оставить на подпор для трапа.

У меня не разливается лужа больше, чем 90х90см:), случайно так получилось, но за пределы шторки и вправду не разливается. Уклон пола к трапу 2 см на 1,5 метра.

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

23.08.2010 в 23:15:23

трап выходит на максимальный отвод жидкости при подпоре воды над ним в 3 см. скажем будет поток в 3 литра в секунду -будет набираться до трех см а потом перестанет набираться. стандартный смесак дает не более 18 литров в т минуту

0
Аватар пользователя
antipst

Местный

Регистрация: 30.03.2006

Москва

Сообщений: 2547

23.08.2010 в 23:20:11

Теперь понятно . abc, а 2 см это хороший уклон. По спирту - порпор, не знаю, кто правильнее :)

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.08.2010 в 23:24:41

antipst написал : По спирту - порпор, не знаю, кто правильнее

Верхняя регулируемая часть трапа обеспечит необходимый подпор. У меня трап даже не набирается полностью:), но у меня до

C2h5-OH написал : 3 литра в секунду

:D очень далеко, где то литров 12-13 в минуту, не больше.

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

24.08.2010 в 07:47:11

это понято, но ТС ставит тарп не для смесителя а аварийный

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.08.2010 в 09:51:48

C2h5-OH написал : это понято, но ТС ставит тарп не для смесителя а аварийный

Ну тогда надо ТС сказать, что бы трап брали под 75, а то и 110 трубу, и с сухим затвором:)

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

24.08.2010 в 20:19:54

ллогично...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.