19.03.2013 в 19:25:25
Kyle_Ugluk написал : Кстати, да. Видно что ОСП прошит не по стойкам. А в тех отдели говорили, что этот ОСП нужен для жесткости конструкции. т.е. он должен идти точно по стойкам. чего у вас к сожалению не наблюдается.
Большое спасибо что подсказали, мы связались с прорабом он сказал что вертикальные стыки ОСП действительно должны приходиться на стойки. И там где есть просвет добавят стойки или перешьют лист ОСП. Он объяснит бригаде сам. А мы по приезду проверим.
19.03.2013 в 19:28:52
Kyle_Ugluk написал : Я вот тут что-то не понял... Снизу еще не обшили что-ли?
Нет, все обшили только сначало идет изоспан а потом ОСП, потом утеплитель, пароизоляция и пол.
19.03.2013 в 19:30:04
Raper написал : Очень насмешило то , как укосины поставили... это что за технология? Терем, Вам не стыдно такое лепить?:D
Подскажите как они должны быть.
19.03.2013 в 19:31:38
SuuX написал : Большое спасибо что подсказали, мы связались с прорабом он сказал что вертикальные стыки ОСП действительно должны приходиться на стойки. И там где есть просвет добавят стойки или перешьют лист ОСП. Он объяснит бригаде сам. А мы по приезду проверим.
Ну значит уже хорошо, что зашли на этот форум. Хоть чем-то мы вам да помогли. :)
SuuX написал : Нет, все обшили только сначало идет изоспан а потом ОСП, потом утеплитель, пароизоляция и пол.
Кстати этот момент тоже уточните у прораба. ИМХО пирог пола снизу наверх должен быть такой: ОСП, изоспан А(АМ), утеплитель, изоспан В, пол.
19.03.2013 в 19:39:23
SuuX написал : Подскажите как они должны быть.
Я думаю что он имел в виду что-то такое: Но в принципе возможно и такое:
19.03.2013 в 19:43:18
SuuX написал : Подскажите как они должны быть.
Как то так. От верхней обвязки и до нижней! А не как у Вас... тем более Вам можно и не ставить укосины, так как ОСП придаёт жёсткость каркасу. А кто производитель ОСП? и какой он толщины?
19.03.2013 в 20:09:50
Raper, Нет, всё нормально, это технологические диагональки. После монтажа ОСП, выкидываются. Пока самый большой косяк, это не правильный пирог утепления, сделанный так, что влага будет в нём накапливаться и через 5-7 лет или капитальный ремонт или через 10 полный снос...
19.03.2013 в 20:18:57
Балтиец. написал : Нет, всё нормально, это технологические диагональки. После монтажа ОСП, выкидываются.
На фото прекрасно видно, что они ВРЕЗАНЫ в стойку... и также видно, что уже зашиты поверх ОСП!
Балтиец. написал : Пока самый большой косяк, это не правильный пирог утепления
Поддерживаю, и кстати на фоках видно, что утеплитель укладывается не в перехлёст.
19.03.2013 в 20:47:57
Raper написал : Как то так. От верхней обвязки и до нижней! А не как у Вас... тем более Вам можно и не ставить укосины, так как ОСП придаёт жёсткость каркасу. А кто производитель ОСП? и какой он толщины?
На фото косые не правильные при наклонении стены косая вырвет верхнюю обвязку
19.03.2013 в 20:57:18
uri написал : наклонении стены косая вырвет верхнюю обвязку
У германских фахверков, укосина ставится в обвязку и не доходит до стойки 10-15см...
19.03.2013 в 21:00:12
uri написал : косые
диагональные связи - схема их размещения, узлы соединения, их сечения - указываются в проекте. Их же проект это образ(эскиз) на сайте в сочетании с навыками сакрального понятия БРИГАДА. У Заказчика на руках должен быть проект. Рабочий со всеми разделами,. Тогда и гадать не надо, пральн-непрально. Но это так , придирки:) Здесь народ выкладывает в радости , а непрально на 80 % фото. Очень интересно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу