03.08.2022 в 16:13:40
#7111634
il-84, спасибо, направили информацию специалисту для изучения.
04.08.2022 в 00:27:07
#7111776
slav327 написал: slav327, Всем привет, вчера приехала бригада с компании Терем ударными темпами абсолютно все было исправлено. Хочу поблагодарить бригаду: ребята вы молодцы!!!. Так же выражаю благодарность менеджеру и компании Терем.
slav327, подскажите, пожалуйста, как именно Вам исправили проблему с кровлей? Перекрыли крышу полностью или частично, заменили ОСБ? В чем отличие монтажа кровли сейчас от предыдущего неправильного?
Мы сами столкнулись с подобной проблемой с кровлей на другом доме, не от Терема, решаем сейчас как исправлять.
04.08.2022 в 11:44:20
#7111848
Ирика, перекрыли крышу, уменьшили шаг обрешётки , заменили ОСБ.
04.08.2022 в 16:10:25
#7111945
slav327 написал: Ирика, перекрыли крышу, уменьшили шаг обрешётки , заменили ОСБ.
slav327, спасибо большое за ответ! Да уж, переделка по полной программе!
07.08.2022 в 20:40:39
#7112726
Подскажите кто где делал электрику? Звонила в СВ гарант еще три недели назад, но что-то никак они ко мне не доедут сделать расчет
08.08.2022 в 16:18:24
#7112857
ovm19, добрый день. Мы в этом году, в феврале, делали у СВ-Гарант. Всё быстро, качественно. Цена вышла, примерно, как и в калькуляторе на их сайте. (плюсом брали у них же конвекторы Нобо)
09.08.2022 в 19:50:03
#7113137
Всем доброго вечера.У меня вопрос по водостоку.При строительстве дома кронштейны от Терема сразу поставили.Пришло время ставить желоба,а те которые продают в Леруа для теремовских кронштейнов не подходят.Может кто знает где искать?
10.08.2022 в 01:05:56
#7113192
Ane4ka, спасибо. Наверное сейчас сезон, и у них много заказов, никак не могу их выловить
11.08.2022 в 17:44:36
#7113462
grechka120, в тереме на площадке водосточка nicoll. Я брал в вся-кровля.рф (не реклама), раньше она была в леруа.
11.08.2022 в 17:50:51
#7113465
il-84 написал: Добрый день всем Строили дом в 2016. В очередной раз решив покрасить крыльцо обратили внимание на вот такой замечательный угол. Внутри пароизоляции нет, осб в труху.
К нам сегодня приехала бригада и всё исправили. Благодарю за оперативность. Всё-таки то что гарантия работает даже спустя 6 лет для меня неожиданно, спасибо!
11.08.2022 в 18:12:26
#7113468
grechka120 написал: Всем доброго вечера.У меня вопрос по водостоку.При строительстве дома кронштейны от Терема сразу поставили.Пришло время ставить желоба,а те которые продают в Леруа для теремовских кронштейнов не подходят.Может кто знает где искать?
grechka120, на сайте технониколь. Самая бюджетная пластиковая. Вообще эти кронштейны загнуть и приникрепить любую водосточку на болты с гайками...
12.08.2022 в 17:51:07
#7113660
AndX77 написал:
grechka120 написал: Всем доброго вечера.У меня вопрос по водостоку.При строительстве дома кронштейны от Терема сразу поставили.Пришло время ставить желоба,а те которые продают в Леруа для теремовских кронштейнов не подходят.Может кто знает где искать?
grechka120, на сайте технониколь. Самая бюджетная пластиковая. Вообще эти кронштейны загнуть и приникрепить любую водосточку на болты с гайками...
AndX77, Спасибо большое))
13.08.2022 в 16:01:12
#7113793
Здравствуйте, Викинг-2. Буду признателен, кто как заводил газ на кухню. Размещение котла и плиты. Фото, можно в личку.
14.08.2022 в 19:43:15
#7113994
Лучше здесь. Тоже интересует.
15.08.2022 в 13:55:39
#7114154
Iskander7,
15.08.2022 в 20:58:15
#7114219
AndX77, спасибо, на какой высоте -заведение газ. трубы в дом, -вилка с 2 кранами? Какой, каких размеров фартук для котла, для плиты?
16.08.2022 в 12:00:46
#7114340
AndX77, А у вас есть Схема разводки отопления? У меня Викинг-11, но они похожи. Котёл планирую на противоположном конце этой стены, но, как развести трубы по дому, не соображу.
16.08.2022 в 17:03:14
#7114389
По просьбам трудящихся... Газовая труба заведена во второй венец с верху и 15 см от стены, спускается с верху в низ. Котел влез в угловой шкаф кухни. Труб не видно. Методика такая: крепить бруски 3 на 3 вертикально. Собираете каркас кухни Нижний.брузки заводите за каркас, этого расстояния достаточно для труб.
16.08.2022 в 17:06:27
#7114391
ОльгаР написал: AndX77, А у вас есть Схема разводки отопления? У меня Викинг-11, но они похожи. Котёл планирую на противоположном конце этой стены, но, как развести трубы по дому, не соображу.
ОльгаР, Есть от Терема, её переработать на двух трубку.
17.08.2022 в 18:53:54
#7114630
AndX77, а можно посмотреть? Если можно, фото шкафчика с котлом.
19.08.2022 в 12:42:13
#7114902
Вчера для уборки забившихся листьев сняли на крыше верхнюю ендову (теперь знаю как это называется). А там вот такое...
Как так можно было накромсать листы металлочерепицы?
19.08.2022 в 18:50:56
#7114965
MyDom, добрый день! Мы направили информацию нашим специалистам для изучения.
24.08.2022 в 14:32:41
#7115868
ТеремЪ-про написал: MyDom, добрый день! Мы направили информацию нашим специалистам для изучения.
ТеремЪ-про, Похоже очень серьезно специалисты изучают информацию. Вот еще информация. Мастер, который поправлял нам водосточную систему (ее передиодически срывало весной с кронштейнов, перезакрепили ее чуть ниже, чтобы сползающий снег не задевал) рекомендовал нам снять верхнюю ендову, т.к. под нее забились листья и ветки. Там действительно оказалсь черная масса из перепревших лисьев, которая забивала сток воды. Мастер посоветовал оставить так - без ендовы, но вид крыши с этими обгрызанными листами металлочерепицы то еще зрелище. На чердак мы не заглядывали, посему не знаю что там. Хотелось бы понять, что по этому поводу думают ваши специалисы.
24.08.2022 в 15:58:32
#7115880
В общем непонятно - то ли ендова неправильно смонтирована и поэтому листья не вымываются, то ли еще что...
05.09.2022 в 20:34:18
#7118123
ТеремЪ-про,
Спасибо ТЕРЕМ!
Приехала бригада - Островерхов Алексей, Иван. Почистили - листьев забилось много, заменили лист металочерепицы, закрепили более плотно ендову. Надеюсь теперь все будет значимо лучше.
Отдельное спасибо Сергею из отдела рекламаций.
06.09.2022 в 10:15:54
#7118214
MyDom, добрый день! Спасибо за обратную связь!
07.09.2022 в 17:11:39
#7118466
Всех приветствую.
Я новенький, но тема тут очень интересная. В том числе благодаря ей хочу решиться строить с Теремом.
Есть планы строить дом - Акварель 1, клееный брус. Но смущают некоторые моменты: 1) Дом одноэтажный и нет холодного чердака, фактически получается как огромная мансарда с ее минусами. 2) Сам брус толщиной 180 мм, для МО считается мало. 3) В доме большая площадь остекления, что равно большим теплопотерям.
Боюсь, что в таком доме зимой будет холодновато, а летом наоборот жарковато. Это конечно можно решить обогревом газом (как и планируется) и кондиционерами, но не хочется иметь потом огромные счета на содержание :)
Кто-нибудь строил и эксплуатировал такой дом на форуме? Очень хочется узнать мнение реальных пользователей, а не рекламные ролики.
При обсчете дома предложили ряд допов, которые хоть и не дешевые, но выглядят логично:
Что думаете насчет допов?
25.09.2022 в 22:32:08
#7121568
Elven, Похоже здесь нет никого с Авкарелью :confused:
27.09.2022 в 16:36:52
#7121855
Тут похоже вообще никого нет))
29.09.2022 в 13:51:01
#7122152
Elven написал: Всех приветствую.
Я новенький, но тема тут очень интересная. В том числе благодаря ей хочу решиться строить с Теремом.
Есть планы строить дом - Акварель 1, клееный брус. Но смущают некоторые моменты: 1) Дом одноэтажный и нет холодного чердака, фактически получается как огромная мансарда с ее минусами. 2) Сам брус толщиной 180 мм, для МО считается мало. 3) В доме большая площадь остекления, что равно большим теплопотерям.
Боюсь, что в таком доме зимой будет холодновато, а летом наоборот жарковато. Это конечно можно решить обогревом газом (как и планируется) и кондиционерами, но не хочется иметь потом огромные счета на содержание :)
Кто-нибудь строил и эксплуатировал такой дом на форуме? Очень хочется узнать мнение реальных пользователей, а не рекламные ролики.
При обсчете дома предложили ряд допов, которые хоть и не дешевые, но выглядят логично:
- утепление крыши не 200, а 250 мм - для уменьшения летом жара с крыши и потери тепла зимой
- на пол не доску 35 мм, а деревянную двутавровую балку (между брусков - ОСБ плита) - для более жесткого пола и исключения эффекта батута
- еще думаю, что вместо металлочерепицы лучше для такой конструкции использовать мягкую кровлю, должна меньше нагреваться
Что думаете насчет допов?
Elven, Берите все ,что перечислили. Для бруса, чем тяжелее крыша тем лучше. Если есть газ, то увеличении сечения бруса никогда не окупится...