adr08
adr08
Местный

Регистрация: 01.07.2009

Москва

Сообщений: 310

06.09.2010 в 23:23:33

Сегодня наши сантехники из управляющей компании, точнее, мастер участка, отказали мне в установке отсечных кранов перед радиаторами, вернее, они могут их установить, но на байпас кран ставить не будут - а в этом случае, без перекрытия байпаса, у нас в радиатор вода просто не заходит. Мотивация такая: на стояки мы краны не ставим, вы тут накрутите. И второе: краны потекут скорее, чем радиаторы, и тогда они, сантехники, будут крайние, если 2 этажа нижние затопит. Предложили мне искать мастера на стороне, но тогда ответственность за работу всего стояка на мне. И я буду крайняя в проблемах с отоплением, которым уже не один год, и в подвале перевариали стояки летом. И, как сказала мастер участка, когда стояк все равно не затопится - а он не затопится, т.к. носитель холодный и с низким давлением - то все стрелки переводятся на меня, т.к. я нарушу работу стояка.
Придется соглашаться. Или как-то иначе поступить в этой ситуации?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

06.09.2010 в 23:42:01

Проблему можно решить, но для этого нужно договариваться с соседями снизу, чтобы они согласились на замену части стояка от их батареи до Вас. Цель- сделать байпас со смещением и не на "уголке", а на КИО (крутоизогнутом отводе). В этом случае все требования УК будут соблюдены и кран на байпас не потребуется. Батарея будет греть.

adr08 написал : Пробка на входе имеет отверстие 3/4 дюйма, если ее выкрутить, то уже выбросить

Я в курсе...её не выкрутить ибо оно приварено...

0
adr08
adr08
Местный

Регистрация: 01.07.2009

Москва

Сообщений: 310

07.09.2010 в 00:09:14

NNN написал : Проблему можно решить, но для этого нужно договариваться с соседями снизу, чтобы они согласились на замену части стояка от их батареи до Вас. Цель- сделать байпас со смещением и не на "уголке", а на КИО (крутоизогнутом отводе). В этом случае все требования УК будут соблюдены и кран на байпас не потребуется. Батарея будет греть.

ага, поняла у нас это не получится, соседи на такое не согласятся, точнее, может и согласятся, но типа за ремонт их квартиры.. опыт такой негативный есть

А вообще чем грозит с такими радиаторами, стальными, отсутствие кранов? кроме зависимости от сантехников в обслуживании радиатора? Досрочной коррозией, если оставляют стояк без воды.. А еще какие беды могут быть?

Кстати, а если к существующему входу приварить такой крутоизогнутый стояк, и спустить его потом вниз к входу радиатора - так был бы смысл сделать? трубы нам переварить готовы.. байпас без крана приварить.. Вот только изогнуть трубу самим нужно, или есть заготовки?

И еще: сантехники сказали, что не могут сами нарезать резьбу на трубе, и если я хочу перенести кухонный радиатор ближе к центру окна, то надо самим найти кусок трубы нужной длины с резьбой с одной стороны 10 см, с другой - 5.. Такие заготовки есть в природе?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

07.09.2010 в 00:20:58

adr08 написал : Такие заготовки есть в природе?

В природе нет.
В природе есть труба и резьбонарезной инструмент.

adr08 написал : Кстати, а если к существующему входу приварить такой крутоизогнутый стояк, и спустить его потом вниз к входу радиатора - так был бы смысл сделать? трубы нам переварить готовы.. байпас без крана приварить..

Ниасилил. Но если такие люди есть, то в путь...

0
adr08
adr08
Местный

Регистрация: 01.07.2009

Москва

Сообщений: 310

07.09.2010 в 00:36:19

NNN написал : В природе нет. В природе есть труба и резьбонарезной инструмент.

понятно, спасибо

NNN написал : Ниасилил. Но если такие люди есть, то в путь...

да, они не совсем такие - те, что есть..

А как крутоизогнутый стояк получается - изгибанием трубы? или продают такие заготовки? Если только изгибать - то в полевых условиях это выполнимо, или нужно в мастерской делать, на специальном оборудовании?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11273

07.09.2010 в 00:42:55

С вашего позволения присоединяю и своё мнение к этому дискусу

  1. Схема соединения радиаторов во втором сообщении больше подходит для данной ситуации
  2. Есть не забиваемые грязью автоматические воздухоотводчики SPIROTEСH
  3. На стояки и подводку ставить только сталь и в данном случае никаких полимеров (не исключён элеваторный узел) были ссылки на трагические примеры такой самовольной замены и ссылки на нормативную документацию.
0
Вложение
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

07.09.2010 в 01:03:15

adr08 написал : А как крутоизогнутый стояк получается - изгибанием трубы?

Ага. Только не стояк, а отвод.)))

adr08 написал : Если только изгибать - то в полевых условиях это выполнимо, или нужно в мастерской делать, на специальном оборудовании?

В полевых условиях гидравликой, в мастерской роликовым трубогибом. А вообще-то КИО- деталь под сварку и продаётся везде, где есть трубная фасонина.

0
adr08
adr08
Местный

Регистрация: 01.07.2009

Москва

Сообщений: 310

07.09.2010 в 01:15:31

NNN написал : А вообще-то КИО- деталь под сварку и продаётся везде, где есть трубная фасонина.

А на нашем входе ее нельзя приварить, не спускаясь к соседям? какая высота нужна от плиты перекрытия до оси нижнего коллектора радиатора, чтобы он вошел?

0
adr08
adr08
Местный

Регистрация: 01.07.2009

Москва

Сообщений: 310

07.09.2010 в 01:25:09

Tehnik-san написал : С вашего позволения присоединяю и своё мнение к этому дискусу

  1. Схема соединения радиаторов во втором сообщении больше подходит для данной ситуации

А если останется существующая схема, с нижней подводкой, при замене трехходового крана на уголок и размыкании стояка, этот вариант ведь тоже изменит ситуацию с циркуляцией носителя в радиаторе, т.к. он весь должен будет по радиатору пройти, деваться ему будет некуда, верно? Только теплоотдача снизится, если скорость носителя невысокая - судя по прочитанным рекомендациям НИИ Сантехники по Арбонии.

Tehnik-san написал :

  1. Есть не забиваемые грязью автоматические воздухоотводчики SPIROTEСH

О, отлично! а где в нынешней схеме можно его было бы поставить? вместо маевского? кажется, не подойдет на горизонтальное отверстие он. И слива воды не будет тогда - а это может понадобится при низкой температуре носителя, судя по опыту.

Tehnik-san написал :

  1. На стояки и подводку ставить только сталь и в данном случае никаких полимеров (не исключён элеваторный узел) были ссылки на трагические примеры такой самовольной замены и ссылки на нормативную документацию.

Спасибо большое! теперь дважды решено, что только сталь! а какие трубы, если заменять нынешние? холоднокатанные ( в смысле, не сварные)? и толщина стенок какая нужна, чтобы быть спокойными, что это на долгие годы? тут трубы для котельных использовать посоветовали. Там стенки 3мм. Тяжелые они. И недешовые. И еще: трубы из черной стали на отопление используют, или оцинкованные? Одни местные умельцы предложили нам услуги в частном порядке, так они про оцинкованные трубы говорили. По форуму сужу, что черная сталь на отопление идет. Или лучше оцинковка?

0
Feniks
Feniks
Новичок

Регистрация: 19.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 35

07.09.2010 в 12:42:20

adr08 написал : а какие трубы, если заменять нынешние? холоднокатанные ( в смысле, не сварные)? и толщина стенок какая нужна, чтобы быть спокойными, что это на долгие годы? тут трубы для котельных использовать посоветовали. Там стенки 3мм. Тяжелые они. И недешовые. И еще: трубы из черной стали на отопление используют, или оцинкованные? Одни местные умельцы предложили нам услуги в частном порядке, так они про оцинкованные трубы говорили. По форуму сужу, что черная сталь на отопление идет. Или лучше оцинковка?

Сейчас тоже встал этот вопрос. Холоднокатанные бесшовные трубы попробуйте найти на местных котельных. Думаю, обойдется дешевле и выйдет быстрее. Что касается оцинковки она, насколько теперь знаю))), плохо переносит сварку. То есть, все соединения должны быть резьбовыми.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

07.09.2010 в 13:38:54

Оцинковка хорошо переносит сварку. Только в зоне сварки оцинковка испарится, потом просто хорошенько прокрасить

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу