Аватар пользователя
Dima007

Местный

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

23.08.2010 в 00:28:57

Уважаемые коллеги,

Я вот посмотрел на график работы вентилятора уважаемой фирмы Soler&Palau и ее супер-пупер крутого вентилятора TD Silent 1000 (200мм, 1000куб.м.). График прицепил к сообщению. Смотря на график я могу сделать вывод, что давление в 300ПА вентилятор создает при 600куб.м., а при 1000куб.м. только 25ПА. Получается, что покупая вентилятор с задачей в 1000куб.м. я на эти же 1000куб.м. не могу рассчитывать даже теоретически.

Спасибо!

0
Вложение
Аватар пользователя
StanislavZ

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Екатеринбург

Сообщений: 480

23.08.2010 в 06:19:56

Просто покупая это вентилятор вы можете теоретически рассчитывать на заявленную производительность! Даже можно рассчитывать практически при условии, что вентилятор не будет нагружен по входу и выходу :) А в чем вопрос то ?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

23.08.2010 в 08:00:50

Dima007 написал : Получается, что покупая вентилятор с задачей в 1000куб.м. я на эти же 1000куб.м. не могу рассчитывать даже теоретически.

Почему же не можете рассчитывать??? Даже на чуть-чуть большую производительность можете рассчитывать если вентилятор поставите на столе и включите его. Если фирма гарантирует такую производительность то он и выдаст в таком варианте ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
AlexEE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1349

23.08.2010 в 09:27:46

2Dima007
Чтобы на что-та рассчитывать, надо знать не только характеристику вентилятора, но и характеристику сети. Для чего, можете прочитать здесь, гл. 6.4 "Вентиляционные сети".

0
Аватар пользователя
Twilight

Местный

Регистрация: 20.01.2006

Киров

Сообщений: 179

23.08.2010 в 10:32:09

Dima007 написал : вентилятор с задачей в 1000куб.м

Нет у вентиляторов задач. У них есть рабочие точки и характеристики. При сети на 25 Па (кусок воздуховода большого диаметра с решеткой) будет вам 1000 кубов. Нужно сначала сеть посчитать, потом вентилятор подобрать, потом пересчитать сеть с учётом вентилятора, потом уточнить рабочую точку вентилятора и снова... (до достижения желаемой точности).

0
Аватар пользователя
Dima007

Местный

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

23.08.2010 в 12:35:30

Все понял, всем большое спасибо! Читаю статью http://www.ivik.ua/info/interesting/full.html?n=1166 от AlexEE, вечером буду жене перед сном пересказывать. :) Еще раз спасибо! Без этого сайта я бы не то что давно отказался от затеи вентиляции но и вообще бы за нее не брался.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу