DM_MD
DM_MD
Новичок

Регистрация: 15.04.2009

Сургут

Сообщений: 21

23.08.2010 в 20:58:57

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть автоматы 6kA и 10 kA, - в чем их различия и какие особенности? Что лучше подойдет в квартиру? Спасибо.

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

23.08.2010 в 21:09:05

Цифры 4500 , 6000 , 10000 это максимальный ожидаемый ток короткого замыкания какой способен выдержать автомат. В квартиру как правило достаточно 4500, но чем больше тем лучше

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7171

23.08.2010 в 21:11:44

DM_MD написал : Что лучше подойдет в квартиру?

Оба, но первый дешевле

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

23.08.2010 в 21:20:54

DM_MD написал : Что лучше подойдет в квартиру?

Обесточив квартиру, можете замерить сопротивление R цепи фаза-ноль квартиры на вводе. Затем I=U/R получите ток КЗ (короткого замыкания). Вот и сравните со своими 6 и 10кА. А особенности пост 9 http://www.mastercity.ru/showthread.php/64692-%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83-quot-%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-quot

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7171

23.08.2010 в 21:44:48

2ink_mast Вы маленько не про то ... калякаете

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

23.08.2010 в 21:47:03

ink_mast написал : Затем I=U/R получите ток КЗ

Если бы все так просто было, с КТП надо начинать

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.08.2010 в 21:49:50

Викторыч написал : Если бы все так просто было, с КТП надо начинать

и как раз заканчивать точкой КЗ сразу после автомата, чтобы рассчитать максимальный ток КЗ

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

23.08.2010 в 21:56:09

Умные вы все. Это считается не так просто. Где-то в завалах лежит у меня книга под названием "Расчет тока короткого замыкания". Так там страниц 400 с графиками и формулами. Просто так (на пальцах) такое не прикинешь

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

23.08.2010 в 22:25:39

AlexMax написал : Просто так (на пальцах) такое не прикинешь

пост 49, 50 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php/43068-Help-%EF%EE-%E7%E0%E7%E5%EC%EB%E5%ED%E8%FE-%E8-%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8!?p=774975#post774975

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

23.08.2010 в 22:42:01

haramamburu написал : Вы маленько не про то ... калякаете

Я вот о чем ГОСТ 50030.2-99 Максимальная отключающая способность автомата, это максимальный ток КЗ, который может отключить автомат, и при этом данный ток его не разрушит(не произойдет деформаций корпуса, критичных подгораний или спайки контактов, выгорания или расплава материалов корпуса, етс...). Т.е. это максимальный ток, после которого автомат остается полнотью работоспсобным.

Ток КЗ

ink_mast написал : пост 49, 50 http://www.mastercity.ru/vforum/show...975#post774975

А здесь о других особенностях автоматов

ink_mast написал : А особенности пост 9 http://www.mastercity.ru/showthread....%BA%D0%B0-quot

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

23.08.2010 в 22:43:36

ink_mast написал : пост 49, 50

Э-э-э, данные прикидки могут сильно отличаться от реальности.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.