podlodkin написал : слегка покалывает
Надо кран заземлить и тогда уже облизывать, предварительно налив воды на пол. ;)
21.10.2012 в 16:09:20
podlodkin написал : слегка покалывает
Надо кран заземлить и тогда уже облизывать, предварительно налив воды на пол. ;)
21.10.2012 в 16:11:10
welder написал : Надо кран заземлить и тогда уже облизывать, предварительно налив воды на пол. ;)
Проще схватить рукой кран (а-ля местная ДСУП) и безопасно его облизывать:D
21.10.2012 в 16:19:37
ksiman написал : В кабеле оба рабочих проводника проходят рядом и емкостная утечка благополучно стекает по рабочему нолю.
Можете ноль вообще отбросить.
ksiman написал : В плёночном тёплом полу фазный и нулевой проводники значительно разделены и емкостная утечка стекает в основном в стяжку
Сказочники, они такие сказочники... Отбросьте ноль совсем. И измерьте утечку (ток в фазе). Возьмите мегер 1кВ и измерьте сопротивление изоляции. Затем калькулятор в руки. В пределах погрешности измерений вряд-ли удастся найти какую либо разницу.
21.10.2012 в 16:28:13
ksiman написал : Проще схватить рукой кран
У них стояк пластмассовый. Сначала надо болт М10 приварить к крану, заземлить шиной, шайба плоская, шайба гровер, покрасить красной краской и тогда уже хватать.
Народ, ну все-таки заводить 220 переменки под ноги не кошерно. Неужели нет теплых полов на постоянку?
21.10.2012 в 16:40:57
ПPOPAБ написал : Сказочники, они такие сказочники... Отбросьте ноль совсем. И измерьте утечку (ток в фазе). Возьмите мегер 1кВ и измерьте сопротивление изоляции. Затем калькулятор в руки. В пределах погрешности измерений вряд-ли удастся найти какую либо разницу.
Ну не знаю, в кабельных трассах (включая высоковольтные), емкостный ток утечки гораздо больше утечки на постоянном токе. На длинных линиях получается такой немаленький конденсатор:)
21.10.2012 в 17:22:55
Какая емкостная утечка в ванной пару квадратов? Обычное затекание и понижение сопротивление изоляции. Тут с нагревательным кабелем возникают проблемы при повреждении наружной изоляции. Вода может натягиваться под внешнюю оболочку на значительное расстояние, бывало и до 5м, будет срабатывание УЗО. А с пленками и разговора нет.
21.10.2012 в 18:41:12
ksiman написал : Ну не знаю, в кабельных трассах (включая высоковольтные), емкостный ток утечки гораздо больше утечки на постоянном токе. На длинных линиях получается такой немаленький конденсатор
Божий дар с яичницей путаете. Конденсатор получается именно в высоковольтных кабелях с бумажной изоляцией. Обнаружить сколько нибудь значительную емкость в виниле или греющих кабелях/лентах/пленках вряд ли удастся.
21.10.2012 в 18:47:37
Ясень пень, сначала залили бетоном концы 220/50, а теперь регулярно поливают из ванны. Короче, диэлектрический коврик покупайте.
21.10.2012 в 19:19:35
ПPOPAБ написал : Обнаружить сколько нибудь значительную емкость в виниле или греющих кабелях/лентах/пленках вряд ли удастся.
В Москве специалисты по ремонту нагревательного кабеля DEVI основным используют метод определения места повреждения по измерению емкости и вычисления по таблице. Я крайне редко, может только при сложных случаях, когда нужно примерно знать, в начале, в середине или в конце уложенной системы находится повреждение. Одножильный кабель имеет 100pF/m, двухжильный 50pF/m
21.10.2012 в 21:35:58
Немного посчитаем:) Возьмём 10м кабеля. Это получается 1000пФ. Емкостное сопротивление на 50Гц получается 3МОм, т.е емкостная утечка уже превышает утечку нормальной изоляции. Причём это справедливо для любой длины кабеля:)
25.09.2017 в 12:26:22
Гость написал: Добрый день!
Сделали ремонт в ванной, положили теплый пленочный пол. При включении пола и при касании (небольшой часть пальца или языком :)) крана слегка покалывает.
Если касаться крана всей рукой, то ничего не чувствуешь (именно поэтому не заметили проблему раньше).
Где-то прочитал, что это может быть "статическое" электричество от самого пола, т.к. если была бы утечка, то током било бы сильно намного сильнее.
Хотелось бы узнать ваше мнение - стоит ли поднимать плитку и искать утечку?
Заранее спасибо!
Гость, Такая же фигня в частном доме под стяжкой пол бьет током на землю выдает 40 Вольт.Утечки нет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу