Нашёл фото этажного щита, там стоит такой чудо-прибор ВКЗ 22-50, вменяемого описания в интернете не нашёл... Что-либо заменить в этажном щите - нереально :( Всё равно ставить селективное УЗО?
25.08.2010 в 23:41:24
Нашёл фото этажного щита, там стоит такой чудо-прибор ВКЗ 22-50, вменяемого описания в интернете не нашёл... Что-либо заменить в этажном щите - нереально :( Всё равно ставить селективное УЗО?
25.08.2010 в 23:50:47
2pklevtsov Где фото?
25.08.2010 в 23:58:22
Откровенно говоря щит начинает представлятся огромным неподъёмным сооружением войск ПВО такое большое количество защит во первых ненадёжно может привести к частым срабатываниям по причине банальной неисправности самого аппарата защиты да и стоимость начинает зашкаливать при малейшей проблеме всё это закончится пляской с бубнами вокруг щита трезво разделить группы по степени взаимной необходимости убрать промежуточные устройства защиты достаточно на вводе и на отходящих линиях по возможности использовать одно УЗО на несколько линий не смешивать жилые и хоз. помещения- разный функционал, выделить всё что соприкасается с влагой.
26.08.2010 в 00:00:36
pklevtsov написал : Что-либо заменить в этажном щите - нереально
Для АВ+УЗО или дифа места не найдете? АВ 50А заменить на диф, но там ведь еще что то есть?
26.08.2010 в 00:17:28
2 ink_mast: фото в телефоне, слить в комп нечем, кабель где то в запакованных вещах - не найти... На фото ничего информативного нет, этажный щит, 4 секции, 3 по горизонтали (слева-направо: дверца прикрывающая отсек с толстыми шинами, 5 штук, я так понял 3 фазы, ноль, защитное заземление; далее дверь с окошками для 4-х счётчиков, по кол-ву квартир на площадке, счётчики электронные, Mercury 200; далее дверь прикрывающая отсек под слаботочку) и 1 секция над секцией со счётчиками, в ней 4 устройства ВКЗ 22-50, собственно всё...
2 Elkam в принципе согласен с замечанием, но вроде нет там большого кол-ва защит - автомат на вводе, реле защиты от повышения/понижения напряжения сети (часть нагрузок во избежание подгорания контактной группы реле напряжения вынесена на отдельный контактор), далее ДАВ/УЗО на группы или индивидуальные потребители, далее АВ по линиям - подскажите, что лишнее?
И сразу вопрос про УЗО на 10мА, на форуме вычитал, что для того что бы избежать ложных срабатываний такого УЗО необходимо что бы нагрузка по линии, защищённой данным УЗО была не более 2/3 от номинала УЗО, т.е. например если УЗО на 16А/10мА, то неправильно подключать к нему розетку, через АВ 6А и водогрей, через АВ 10А. Как быть?
26.08.2010 в 00:17:51
Elkam написал : такое большое количество защит во первых ненадёжно
С надежностью все будет в порядке, а о цене разговора не было.
pklevtsov написал : После долгого изучения материалов по теме, наконец начертил схему щитка
26.08.2010 в 00:21:44
ink_mast написал : Для АВ+УЗО или дифа места не найдете? АВ 50А заменить на диф, но там ведь еще что то есть?
Дело даже не в отсутствии места в щите, а в том, что это зона ответственности даже не ТСЖ, а конторы энергосбыта (пока не знаю кто там у нас)... Дом - новостройка, права собственности пока нет даже у застройщика, не то что у меня... Так что пока не будет права собственности что либо переделать в принципе нельзя - дом могут не поставить на баланс...
26.08.2010 в 00:29:02
Просто исхожу из практических знаний человека который это обслуживает минус много контактных соединений. розетки комната+ кухня включили чайник погас компьютер, стиралка+ посудомойка одно УЗО 10ма один автомат, кондиционеры влага возможна 1 УЗО 10ма 1 автомат и т.д.
26.08.2010 в 00:35:10
pklevtsov написал : И сразу вопрос про УЗО
УЗО, в зависимости от экземпляра, может срабатывать от 0,5 до 1 номинала тока утечки. Касательно УЗО 10мА, то их по возможности применяют во влажных помещениях (существует опасность подскользнуться), но это не обязательно. Главное не более 30мА.
pklevtsov написал : Как быть?
Схемку сначала перегруппируйте. Там видно будет. А то и цена вас еще не устроит, опять чего то группировать надо будет.
pklevtsov написал : Так что пока не будет права собственности
Значит есть время все переосмыслить.
26.08.2010 в 00:43:27
Не, времени как раз нет, надо ремонтировать и вселяться :) ключики на руках, все коммуникации подключены, а платить за съёмное жильё при наличии своего (правда пока только де-факто, де-юро оно пока ничьё, точнее пока не жильё) - это при моих скромных доходах верх расточительности.
В любом случае спасибо всем откликнувшимся! Завтра постараюсь перегруппировать схему, наверное не буду заморачиваться с чертежём, сделаю "квадратиками" :)
27.08.2010 в 22:52:07
Доброго времени суток!
Несколько модернизировал схему (см. вложение), вновь прошу профессиональной оценки :)