AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

28.08.2010 в 00:06:26

УЗО на линии розетка кухни -розетка ванной я бы заменил на ДИФ, а АВ на ванную поставил бы тоже на 16А Вообще, что бы тут не говорили некоторые (пальцем тыкать не буду), я вообще не люблю отдельные УЗО, мне нравятся ДИФы. ИМХО - они попрочнее, и с ними можно распределять нагрузки как тебе нравится (искусственно не придушивать линии). УЗО такой свободы маневра не дает. тем более, что разница в цене не так уж и критична... И не нужно тут высказываться о экономической нецелесообразности такого решения - такой щиту уже вызывает икоту. Если делать - то или очень просто или по максимуму.

0
Elkam
Elkam
Новичок

Регистрация: 25.08.2010

Пермь

Сообщений: 9

28.08.2010 в 10:17:18

Помоему второй вариант намного удачнее а УЗО или дифы это всё условно даже из одной серии они работают по разному и на стадии подключения конечных потребителей абсолютно спокойно вылетают как те так и другие просто они служат исключительно как аварийная защита и срабатывают при реальной неисправности защитить потребитель они не могут они защитят от поражения током или пожара в подтверждение реальный случай буквально вчера отключали из розетки офисный кулер для перестановки стола включал лично я и просто перевернул вилку искры дым грохот и тишина пробой изоляции кулер стоял на месте мешал только провод от него, пробой на корпус обнаружили в тэне нагревателя до этого дифф благородно молчал и после срабатывания вышел из строя пробой был явно застарелый но он был на ближе к нулю а не фазе. Узо более чувствительно к этим вещам здоровье дороже пусть лучше сработает даже ложно это единственная защита, автомат сработает в крайнем случае. Очень удачное распределение по типам нагрузки, удобно искать причину срабатывания и просто отключить линию с пробоем оставив остальные. Узо на освещение считаю излишним нагрузки не значительны перегрузка линии не возможна всё что связано с электричеством по определению имеет высокий класс изоляции а на светильниках обычно окончательный пробой да и то либо по старости либо из-за самодеятельности владельца так- же в случае ламп накаливания возможен выход из строя УЗО при перегорании лампы.

0
pklevtsov
pklevtsov
Новичок

Регистрация: 25.08.2010

Москва

Сообщений: 22

28.08.2010 в 21:45:35

2 AlexMax: Спасибо! Насчёт замены УЗО на ДИФ'ы обязательно подумаю... Просто любопытно - "такой щит уже вызывает икоту" почему? :) Сильно "наворочено"? Большая стоимость? 2 Elkam: Спасибо! Насчёт УЗО на освещение - логично, обязательно подумаю...

Вопросы:

1) Сегодня ещё раз смотрел на содержимое этажного щита, чудо прибор ВКЗ 22-50 это ДИФ на 50А/100мА, в связи с чем вопрос - нужно ли оставлять селективное УЗО QD1 (63А/100мА) после вводного АВ? Ведь по логике, "если что" происходит вне зоны компетенции нижестоящих УЗО и ДИФ'ов всё равно первым отработает ВКЗ, правда при условии что оно исправно и его параметры, соответствуют маркировке - или я не прав?

2) Правильно ли я понимаю, что контактную группу реле напряжения К1 (УЗМ-51) от перегрузки вполне надёжно защищает вводной АВ QF1 (63А), а ещё надёжнее :) всё то же ВКЗ в этажном щите, правда опять таки при условии что оно исправно и его параметры, соответствуют маркировке? И соответственно не "запариваюсь" с коммутацией нагрузки отдельным контактором?

3) Несколько смущает линия УЗО QD4 (25А/10мА) и АВ QF6-QF7 - не будет ли ложных срабатываний УЗО, например утром я включил чайник и пошёл в ванную бриться электробритвой, или к примеру включен чайник и включили вытяжку над печкой, или там кухонный комбайн?

4) Как правильно прокладывать линию от ДИФ'а QFD2 (16А/10мА) - отдельные провода от щитка к каждой розетке, или провод от щитка к распаечной коробке на кухне и от неё провода в ванную, или как то ещё?

5) И совсем для моего понимания сложный вопрос - существующий квартирный щит собран в металлическом боксе, вмурован в стенку сантехкабины (за стенкой ванная), и соответственно находится "по левую руку" от входной двери в квартиру... по ряду причин мне было бы удобнее если бы щит находился "по правую руку" от входной двери в квартиру и был вмурован в стенку коридора (за стенкой соседняя квартира), насколько я понимаю, самовольно такой перенос осуществлять я не имею права? нужен согласованный в инстанциях проект и т.д. ?

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

28.08.2010 в 22:13:00

pklevtsov написал : Сильно "наворочено"? Большая стоимость?

Немного первого, больше второго. Хотя, в кого я пытаюсь бросить камень :) ? У самого щит уже на 24 модуля железно, плавно перетекает на 36 модумей. Это на домик в 100м2. Одноэтажный. С другой стороны, я очень люблю свою семью и себя. Если наличие ДИФа или лишнего АВ даст мне пусть небольшое, но преимущество по надежности и безопасности, я готов потратить на эти цели дополнительные деньги.

0
Elkam
Elkam
Новичок

Регистрация: 25.08.2010

Пермь

Сообщений: 9

29.08.2010 в 15:26:47

Насчёт переноса щита по основным принципам гражданской архитектуры между квартирные перегородки являются несущими внутри квартирные нет думаю это объясняет нынешний монтаж щита, а принцип прокладки проводов исключительно экономический и временной фактор по надёжности в принципе резервная проводка не помешает так как в случае пробоя очень гемморойна её замена фактически новый ремонт, если через коробки то общий провод на порядок выше по сечению чем отводящие плюс этой схемы экономия по автоматам, автоматы поменять значительно проще, и по автоматам в случае ложных срабатываний менять не номинал а токи отсечки например вместо С25- В25, по смущающим линиям самое неприятное по току утечки чайник и вытяжка но скорее всего УЗО сработает уже при их включении совместное использование влиять не должно.

0
7wetrow
7wetrow
Новичок

Регистрация: 29.08.2010

Москва

Сообщений: 36

30.08.2010 в 23:03:07

Elkam написал : Узо на освещение считаю излишним нагрузки не значительны перегрузка линии не возможна всё что связано с электричеством по определению имеет высокий класс изоляции а на светильниках обычно окончательный пробой да и то либо по старости либо из-за самодеятельности владельца так- же в случае ламп накаливания возможен выход из строя УЗО при перегорании лампы.

Ну а зачем же тогда по вашему на потолочных врезных светильниках контакт заземления. Представим ситуацию затопили не дай бог соседи мокрый поталок со светильничком мокрая стена мокрый пол с подогревом и т.д. и вы басечком вбегаете и светик включаете да шанс 1 на .... но он есть. Не буду аписывать сетуацию при замене лампочек сколько казусов бывает даже у ОПЫТНЫХ я думаю каждый в тихоря про себя вспомнит. Непонятно только как перегорание ламп на узо влияее=т тож не автомат?

0
7wetrow
7wetrow
Новичок

Регистрация: 29.08.2010

Москва

Сообщений: 36

30.08.2010 в 23:40:13

pklevtsov написал : Несколько модернизировал схему (см. вложение), вновь прошу профессиональной оценки

НУ оценка будет полупрофессиональная.

  1. На одном узо весь свет запасайтесь фанариком и свечками :) я бы сделал прекрест с розетками то есть свет с одной комнаты розетка с другой.
  2. Ставте везде узо с одним рабочим током это ж не дифавтомат поставте 40-ковочки и в запасе можно одну держать. а так по вашей логике вам в запасе 200 баксов и головную боль держать надо (ведь обслуживать может и еще кто будет ну мало ли) зачем???
0
Russo
Russo
Резидент

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 1453

31.08.2010 в 01:49:41

pklevtsov написал : 1) Сегодня ещё раз смотрел на содержимое этажного щита, чудо прибор ВКЗ 22-50 это ДИФ на 50А/100мА, в связи с чем вопрос - нужно ли оставлять селективное УЗО QD1 (63А/100мА) после вводного АВ? Ведь по логике, "если что" происходит вне зоны компетенции нижестоящих УЗО и ДИФ'ов всё равно первым отработает ВКЗ, правда при условии что оно исправно и его параметры, соответствуют маркировке - или я не прав?

хм... никогда не придавал значения тому, что стоит в этажном щите, так как не моя зона ответственности, а, следовательно, рано или поздно оно сдохнет, и, что кто-то прибежит и оперативно исправит, не верю. я там только номинал вводного автомата и кол-во фаз смотрю. и все.

схему (в начале) смотрел - прослезился и закрыл, глаза жалко.

Узо отдельно не пользую, так как платит за диффы клиент, НО: больше контактных соединений - меньше надежность. больше щит - меньше места на стене, больше стены добить (долблю не я, так что мне пофиг, но, тем не менее) ________

идеально - на каждую розетку свой шнурок и дифф (цена совсем не гуманная ))) )

на один автомат/дифф/узо - не более 2-х проводников идентичного сечения. (обратите внимание, что если кабеля не хватило - покупать того же производителя лучше всего, т.к. реальный диаметр жил, против заявленного, может отличаться. ТУ такие ТУ)

в щитке гребенки или моножила. сечение не менее сечения ввода. хотя в вашей однофазной (судя по амперажу) можно и поменьше, но не стоит оно того.

номиналы диффов или автоматов согласно токовой нагрузке на провод и оконечное быстроразъемное соединение (розетку). если последовательно автомату узо - его подбирать на ступень мощнее.

pklevtsov написал : 6) не разобрался с соединительными шинами для АВ и клеммами на DIN рейку, можете отослать к вменяемой информации?

вменяемой инфы не встречал, так как каждый производитель свое лупит.

шина для PE одна, общая. шина для ноля подключается либо к вводу (если нет до нее в квартирном щитке диффа или узо) либо с выхода вводного узо. а далее с нее разводится по входам последующих узо или диффов и окончательный ноль берется с их выходов, либо просто с нее, если используется автомат.

0
Russo
Russo
Резидент

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 1453

31.08.2010 в 01:57:32

pklevtsov написал : Несколько модернизировал схему

более вменяемо для взгляда...

автоматы бы поменял на 10 А для 1.5 кв.мм и 16 А для 2.5 кв.мм. УЗО перед ними заменил-бы на ступень выше, чем сумма номиналов автоматов.

так, где теплые полы - три автомата. либо шинки либо еще как-то ветвится.

оптимально выглядит последняя ветка, с балконами. два автомата по 16 + УЗО на ступень выше.

0
Elkam
Elkam
Новичок

Регистрация: 25.08.2010

Пермь

Сообщений: 9

31.08.2010 в 16:52:58

Говорю из опыта на то и форум, вы не внимательны я не сказал светильники не нужно заземлять, согласно схемы заземляющий проводник как и положено идет без разрывов к каждому потребителю для света этого достаточно,именно потому что УЗО не автомат оно и вылетает при перегорании лампы, это не значит что оно 100 процентно выйдет из строя но когда оно не включиться возится с ним в темноте не очень приятно а насчёт сырых потолков бывает и с включенной люстры вода бежит и ничего не реагирует, заземление на светильниках по причине провода с одинарной изоляцией всё зависит от конкретных условий по такому суждению свет надо делать 12 вольт как в особо сырых помещениях. Свет с розетками не желательно- ремонтировать сгоревший утюг в полной темноте не весело:swoon:).

0
pklevtsov
pklevtsov
Новичок

Регистрация: 25.08.2010

Москва

Сообщений: 22

02.09.2010 в 14:26:56

Приветствую!

Огромное спасибо всем кто откликнулся в теме! Прошу прощения, не было возможности посещать форум... Очередная версия схемы и эскиз монтажа (файлы во вложении). Через друзей нашёл возможность приобрести продукцию ABB по смешным ценам :) Отказался от УЗО на группах по двум соображениям - разница в цене УЗО и АВДТ - 250 руб., ряд однотипных АДВТ можно соединить "по входу" при помощи специальных шинок, что упрощает монтаж щита и вероятно повышает надёжность. К сожалению, ABB не выпускает АВ 1P+N в конструктиве 1 DIN модуль, аргументируя это инженерными соображениями, потому АВ решено было оставить Legrand DX 1P+N. Как то так...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу