02.09.2010 в 18:22:58

По моему не плохо очень удачное решение по шинкам, не существенное замечание автоматы с большим током расположить ближе к вводным клеммам шин это позволит минимизировать провалы напряжения при включении мощных потребителей, хотя не критично просто так принято. Не совсем понял смысл врезки указателя напряжения прямо в провод?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

02.09.2010 в 21:42:57

pklevtsov написал : нашёл возможность приобрести продукцию ABB по смешным ценам

Делали бы весь щит на дифах.

pklevtsov написал : Отказался от УЗО на группах

А на вводе УЗО чем лучше остальных (групповых) УЗО?

0
pklevtsov
pklevtsov
Новичок

Регистрация: 25.08.2010

Москва

Сообщений: 22

02.09.2010 в 22:47:24

Elkam написал : замечание автоматы с большим током расположить ближе к вводным клеммам шин это позволит минимизировать провалы напряжения при включении мощных потребителей

Спасибо! Обязательно учту в процессе монтажа.

Elkam написал : Не совсем понял смысл врезки указателя напряжения прямо в провод?

А как быть? Клемма на указателе напряжения способна зажимать провод до 2,5 кв.мм, провод от вводного АВ до УЗО, от УЗО до УЗМ-51 от УЗМ-51 до шин АВДТ - 10 кв.мм... Другого решения не придумал...

ink_mast написал : Делали бы весь щит на дифах.

Дык и делаю практически весь...

ink_mast написал : А на вводе УЗО чем лучше остальных (групповых) УЗО?

Ничем не лучше, просто в доступной мне (по смешным ценам) серии АВДТ нет аппаратов на 63А, максимум 40А

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

03.09.2010 в 00:56:38

pklevtsov написал : площадь ~60 кв.м

Для такой площади щит у вас конечно большой получился. Но есть другой метод (оценочный) по ПУЭ: 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
0,4*63=25,2 ~ 25мА ток утечки при нагрузке 63А (10мкА на 1м фазного провода опустил у вас ведь не километры). Вы эти 25 мА раскидали на 8 дифов (не считая кондеров).
А почему холодильник под дифом, а кондеры нет? Дифов в резерв брать будете, раз цена не высокая?

0
pklevtsov
pklevtsov
Новичок

Регистрация: 25.08.2010

Москва

Сообщений: 22

03.09.2010 в 01:16:10

ink_mast написал : Для такой площади щит у вас конечно большой получился.

Не знаю, прав я или нет (потому и пришёл на форум в ожидании советов), но по моему мнению, учитывая комментарии и советы, возможности по дальнейшему уменьшению кол-ва приборов я исчерпал... если это не так, прошу меня поправить.

ink_mast написал : Но есть другой метод (оценочный) по ПУЭ: 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. 0,4*63=25,2 ~ 25мА ток утечки при нагрузке 63А (10мкА на 1м фазного провода опустил у вас ведь не километры). Вы эти 25 мА раскидали на 8 дифов (не считая кондеров).

Да, про этот метод я тоже прочитал. К сожалению так и не понял то что Вы имели в виду в этой фразе - я поступил правильно, или нет?

ink_mast написал : А почему холодильник под дифом, а кондеры нет?

Честно - не вижу смысла "загонять" кондеи под ДИФ, как мне кажется обычного АВ вполне достаточно, в быту домочадцы к кондею не прикасаются, обслуживать буду либо я, либо специально обученные люди, а от серьёзных проблем на мой взгляд вполне способно защитить УЗО на вводе или в этажном щите... Если не прав - прошу поправить.

ink_mast написал : Дифов в резерв брать будете, раз цена не высокая?

Думаю да, но без фанатизма - один 40А/30мА и один 16А/10мА

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

03.09.2010 в 09:26:08

pklevtsov написал : К сожалению так и не понял то что Вы имели в виду в этой фразе

При включении потребителей суммарной мощностью 63А (АВ на вводе) при нормальном режиме работы (нет ни каких проблем), то утечка составит порядка 25мА, а дифов навтыкали на 160мА (их сумма без вводного) для повышения комфортности (можно и меньшим количеством обойтись). Уже готовитесь что будут срабатывания?

pklevtsov написал : а от серьёзных проблем на мой взгляд вполне способно защитить УЗО на вводе или в этажном щите

Для защиты человека должно применятся УЗО не более 30мА.

0
pklevtsov
pklevtsov
Новичок

Регистрация: 25.08.2010

Москва

Сообщений: 22

03.09.2010 в 10:19:42

pklevtsov написал : Не знаю, прав я или нет (потому и пришёл на форум в ожидании советов), но по моему мнению, учитывая комментарии и советы, возможности по дальнейшему уменьшению кол-ва приборов я исчерпал... если это не так, прошу меня поправить.

ink_mast написал : При включении потребителей суммарной мощностью 63А (АВ на вводе) при нормальном режиме работы (нет ни каких проблем), то утечка составит порядка 25мА, а дифов навтыкали на 160мА (их сумма без вводного) для повышения комфортности (можно и меньшим количеством обойтись).

Продолжаю приём советов по оптимизации количества приборов :)

ink_mast написал : Цитата Сообщение от pklevtsov а от серьёзных проблем на мой взгляд вполне способно защитить УЗО на вводе или в этажном щите Для защиты человека должно применятся УЗО не более 30мА.

Ещё раз повторю свою фразу полностью:

pklevtsov написал : Честно - не вижу смысла "загонять" кондеи под ДИФ, как мне кажется обычного АВ вполне достаточно, в быту домочадцы к кондею не прикасаются, обслуживать буду либо я, либо специально обученные люди, а от серьёзных проблем на мой взгляд вполне способно защитить УЗО на вводе или в этажном щите... Если не прав - прошу поправить.

Т.е. обычные люди (не путать с теми кто будет обслуживать!) физического контакта с кондеем иметь не будут! Кого и от чего защищать с помощью УЗО с уставкой на 30мА? При обслуживании кондей отключается при помощи АВ...

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

03.09.2010 в 10:30:43

Вопрос, скорее, религиозный. Если не ошибаюсь, стационарное оборудование должно быть заземлено. ДИФ или УЗО - по желанию В частном доме я на каждый кондей заложил АВ по 16 А. При серьёзной утечке, но еще недостаточной для сработки АВ, хватит и противопожарного ДИФа на вводе

0
pklevtsov
pklevtsov
Новичок

Регистрация: 25.08.2010

Москва

Сообщений: 22

03.09.2010 в 10:37:50

AlexMax написал : Вопрос, скорее, религиозный. Если не ошибаюсь, стационарное оборудование должно быть заземлено. ДИФ или УЗО - по желанию В частном доме я на каждый кондей заложил АВ по 16 А. При серьёзной утечке, но еще недостаточной для сработки АВ, хватит и противопожарного ДИФа на вводе

Абсолютно с Вами согласен!

А можете как то прокомментировать последнюю версию схемы и эскиз монтажа?

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

03.09.2010 в 10:45:41

Замечательно. Особенно радует реле напряжения. Единственное, совет на будущее - предусмотрите возможность для подключения мощного стабилизатора (киловатт на 5-8). Вдруг, понадобится. Отдельный АВ после ввода, до меандра. Не курочить же щит в случае чего. так можно обойтись небольшой перекоммутацией.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

03.09.2010 в 11:37:15

AlexMax написал : При серьёзной утечке, но еще недостаточной для сработки АВ

А при серьезной утечке не достаточной для сработки УЗО 100мА? Где эта утечка окажется при общем РЕ кондеев и всех потребителей?

0