ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

03.09.2010 в 23:07:35

AlexMax написал : Если развить Вашу идею, то к нулю вообще нельзя присоединятся. Возвратный ток пойдет через человека в землю, минуя провод.

Ну замкните после УЗО нуль и РЕ. пост4 строка 28. УЗО срабатывает при замыкании PE и N при монтаже розетки. Почему??? http://www.mastercity.ru/showthread.php/43068-Help-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8!

AlexMax написал : сопротивлении человека в несколько кОм

Это не человек, это резерватив, таких не убьет.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

03.09.2010 в 23:18:11

ink_mast написал : Почему?

Небольшие возвратные токи + наводки от РЕ проводника. Он выступает в роли антенны. Если создать полноценный контур с несколькими точками соединения N и РЕ (не нарушая работу УЗО), то УЗО может и не сработать. Скажу больше - если по-Вашему, есть такой огромный риск поражения э током при прикосновении к РЕ, почему третий контакт в розетке доступен, почему все приборы не имеют двойной изоляции. ит.д. Можно долго продолжать этот ряд.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

03.09.2010 в 23:18:22

AlexMax написал : По крайней мере, я так это вижу.

Основная функция УЗО до 30мА это защита человека.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

03.09.2010 в 23:20:01

ink_mast написал : Это не человек, это резерватив, таких не убьет.

Если в тапках (хоть белых), то и десятки кОм

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

03.09.2010 в 23:30:56

ink_mast написал : Основная функция УЗО до 30мА это защита человека.

Низачот. Многим и 15-20мА хватит для полного счастья. И красивого гроба с ухоженной могилкой. УЗО без РЕ - очень мало, но все же лучше, чем ничего. Идеальный вариант - начинается небольшая утечка - выбивает УЗО. ИМХО - нужно стремиться к тому, чтобы человек вообще не почувствовал удара током.
Именно так я себе и собираюсь делать в новом доме, именно так я уже делаю на даче (в соседней теме я радовался трехфазному вводу), именно так я проектирую себе электрику в квартире. Не без помощи форума, конечно.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

03.09.2010 в 23:37:19

AlexMax написал : Скажу больше

Что человека в схеме автора при утечке с кондея защитит от поражения током?

AlexMax написал : Если создать полноценный контур с несколькими точками соединения N и РЕ (не нарушая работу УЗО), то УЗО может и не сработать.

Скорее это УЗО неисправно.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

03.09.2010 в 23:40:39

AlexMax написал : Низачот.

Время действия УЗО учитывайте.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

03.09.2010 в 23:41:32

ink_mast написал : то человека в схеме автора при утечке с кондея защитит от поражения током?

сама структура системы TN-C-S.

ink_mast написал : Время действия УЗО учитывайте

сердечнику или младенцу хватит. А если у человека кардиостимулятор или недавно была операция на сердце, то практически ЛЮБОЙ удар током - билет в селения горние, селения райские :(

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

04.09.2010 в 00:14:16

AlexMax написал : сама структура системы TN-C-S.

При пробое защитит АВ на линии либо УЗО на вводе, в зависимости что раньше сработает, ведь что то должно сработать. А время обнаружения обрыва РЕ не учитываем? Все таки кондеи под защиту дифа 30мА. И применение дифов 10мА пока не вижу смысла.

0
pklevtsov
pklevtsov
Новичок

Регистрация: 25.08.2010

Москва

Сообщений: 22

04.09.2010 в 00:30:18

Elkam написал : По подключению указателя напряжения вместо термоусадки и пайки банально любой проходной винтовой клеммник так же надеть на провод.

А можно ссылку на это банальный винтовой проходной клеммник? Я умом понимаю что какие то аксессуары для подключения существовать должны, но не могу найти о них информации...

0
pklevtsov
pklevtsov
Новичок

Регистрация: 25.08.2010

Москва

Сообщений: 22

04.09.2010 в 00:52:35

Смотрю тут битва за безопасность нешуточная развернулась :) AlexMax, ink_mast почитал ваши посты... основательно задумался... нет не по поводу защищать таки кондеи ДИФ'ом или нет, а по поводу:

ink_mast написал : Вернемся к Цитата Сообщение от ink_mast При включении потребителей суммарной мощностью 63А (АВ на вводе) при нормальном режиме работы (нет ни каких проблем), то утечка составит порядка 25мА, При этом ваши дифы на 10мА не сработают, так как это будет суммарная утечка с разных линий.

Т.е. по Вашей логике, уважаемый ink_mast наличие ДИФ'ов на 10мА в щите абсолютно не нужно, т.к. "всё равно не сработают", я правильно понял?

Хоть убейте, не могу понять связи номинальной (расчётной) общей утечке, ограниченной током ввода и утечки по группам приборов... Честно не понимаю... Как течёт ток в цепи знаю, законы Ома и Кирхгофа тоже вроде знаю, как работает УЗО (ну или та часть ДИФ'а которая контролит утечки тока) тоже вроде понимаю... А вот где связь, из за которой в моей схеме не будут срабатывать ДИФ'ы на 10мА в случае утечки по защищаемым ими линиям - ну не понимю и всё, обясните дураку пожалуйста!

И по поводу заключения о том, что если у прибора, не защищённого УЗО/ДИФ, начнутся проблемы с утечкой тока, то ток утечки "потечёт" на шину PE, на ней окажется некий опасный потенциал, который в свою очередь окажется на корпусах всех приборов... а так же продолжая Ваши рассуждения у соседей, и вообще во всём подъезде... Вот в этом месте понял, что нихрена не знаю ни законов Кирхгофа, ни закона Ома, ни того как течёт ток в цепях... и в общем то щит такой городить вообще не правильно, ибо у соседей в щитах (в штатных, от застройщика, которые кстати соответсвуют ПУЭ), которые они менять не собираются, УЗО стоит только на розеточную группу кухни и розетку в ванной... и СУП и магисталь PE сделаны для мебели, и задачи возложенной на них не выполняют...

В общем пошёл думать... о многом...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.