Смотрю тут битва за безопасность нешуточная развернулась :)
AlexMax, ink_mast почитал ваши посты... основательно задумался... нет не по поводу защищать таки кондеи ДИФ'ом или нет, а по поводу:
ink_mast написал :
Вернемся к
Цитата Сообщение от ink_mast
При включении потребителей суммарной мощностью 63А (АВ на вводе) при нормальном режиме работы (нет ни каких проблем), то утечка составит порядка 25мА,
При этом ваши дифы на 10мА не сработают, так как это будет суммарная утечка с разных линий.
Т.е. по Вашей логике, уважаемый ink_mast наличие ДИФ'ов на 10мА в щите абсолютно не нужно, т.к. "всё равно не сработают", я правильно понял?
Хоть убейте, не могу понять связи номинальной (расчётной) общей утечке, ограниченной током ввода и утечки по группам приборов... Честно не понимаю... Как течёт ток в цепи знаю, законы Ома и Кирхгофа тоже вроде знаю, как работает УЗО (ну или та часть ДИФ'а которая контролит утечки тока) тоже вроде понимаю... А вот где связь, из за которой в моей схеме не будут срабатывать ДИФ'ы на 10мА в случае утечки по защищаемым ими линиям - ну не понимю и всё, обясните дураку пожалуйста!
И по поводу заключения о том, что если у прибора, не защищённого УЗО/ДИФ, начнутся проблемы с утечкой тока, то ток утечки "потечёт" на шину PE, на ней окажется некий опасный потенциал, который в свою очередь окажется на корпусах всех приборов... а так же продолжая Ваши рассуждения у соседей, и вообще во всём подъезде... Вот в этом месте понял, что нихрена не знаю ни законов Кирхгофа, ни закона Ома, ни того как течёт ток в цепях... и в общем то щит такой городить вообще не правильно, ибо у соседей в щитах (в штатных, от застройщика, которые кстати соответсвуют ПУЭ), которые они менять не собираются, УЗО стоит только на розеточную группу кухни и розетку в ванной... и СУП и магисталь PE сделаны для мебели, и задачи возложенной на них не выполняют...
В общем пошёл думать... о многом...