pklevtsov написал : наличие ДИФ'ов на 10мА в щите абсолютно не нужно, т.к. "всё равно не сработают", я правильно понял?
Если утечка в линии защищенной этим дифом, то сработает. Суммарная утечка 25мА это для УЗО на вводе, но РЕ у всех общее, поэтому целесообразность дифов 10мА при общей утечки 25мА пока для меня не столь очевидна.
pklevtsov написал : А вот где связь, из за которой в моей схеме не будут срабатывать ДИФ'ы на 10мА в случае утечки по защищаемым ими линиям
Суммарная утечка 25мА это для УЗО на вводе, но РЕ у всех общее. В этот момент на линии дифа 10мА может быть утечка всего 5мА, поэтому он не сработает.
pklevtsov написал : если у прибора, не защищённого УЗО/ДИФ, начнутся проблемы с утечкой тока, то ток утечки "потечёт" на шину PE, на ней окажется некий опасный потенциал, который в свою очередь окажется на корпусах всех приборов.
вся сумятица из-за того, что РЕ есть, но его может не быть (определить его отсутствие не так очевидно и быстро).
Вот поэтому мое мнение лучше все линии защищать УЗО/Диф не более 30мА.
И еще, большое количество УЗО/дифов, совсем не означает более надежная система защиты. В вашем случае это лишь повышение уровня комфорта, то есть чтобы все сразу не отключилось.