27.08.2010 в 21:40:43
Собственно вопрос. в обычной 9ти этажке На крыше выходит вентиляц. шахта около метра еще выше крыши. Иногда когда много снега или сильный дождь по периметру через стык этой шахты с крышей просашивается на тех этаж вода. Чем бы это попрактичнее заделать. Посоветовали плит. клей с битумной мастикой пройтись по периметру (по стыку). Кто то работал с таким сочетанием материалов?
27.08.2010 в 23:09:45
баллон с пропаном+горелка+наплавляемый рулонный полимербитумный материал. если шахта бетон(кирпич) добавим штроборез и ведро раствора.
28.08.2010 в 00:10:57
Barrik написал :
Да, шахта бетонная.
"штроборез и ведро раствора." - это нужно разшить швы и перезаделать их?
28.08.2010 в 00:38:18
у вас затекает между кровельным ковром и шахтой. надо сделать/переделать примыкания. на нужной высоте от поверхности кровли делаем штробу по периметру. наплавляем горелкой примыкания, верхний край заводим в эту штробу. потом забиваем раствором. работа ответственная и не самая простая.
еще надо посмотреть кровлю вокруг шахты на предмет вздутий и хлюпанья.
кстати затекать может совсем в другом месте, течь по плите(или даже внутри если пустотка) а потом по стенке шахты.
кровельщик вам нужен. приличный.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.