29.08.2010 в 12:45:07
Сделана стяжка плавающим методом, оставлены швы для теплового расширения.Когда стяжку сделали - прорезали швы и затерли сверху раствором, то есть швов как бы не было. Через три месяца швы стало видно и сейчас они около 1-2 мм.
Если я положу прямо на шов керамогранит и стяжка начнет расширяться или сжиматься - не отвалится ли керамогранит? У кого есть опыт - подскажите пожалуйста..
Или лучше не рисковать и положить ламинат на подложку там где швы. сделать это можно, но не хотелось бы, задумана была плитка..
29.08.2010 в 13:35:35
Тепловым расширением стяжки, которая находится в отапливаемом помещении можно пренебречь. То есть считается, что стяжка в квартире не расширяется и не сжимается. Поэтому тепловые швы в таких стяжках не делаются, а те швы, которые делаются - имеют другое назначение. Так что кладите смело плитку - ничего ей не будет. :)
29.08.2010 в 14:54:58
Плавающая стяжка-технология деликатная.Многое зависит от исполнителей.Я видел одну такую стяжку:ходила вся ходуном,лопнула на большие куски,которые вели себя достаточно независимо друг от друга.На такую вот стяжку плитку ложить конечно нельзя.Если это не ваш случай,то смело ложите.
29.08.2010 в 15:12:55
ходуном не ходит. на куски не распалась. очень прочная, без единой трещины. и толстая, в среднем 9 см.
но зачем то же делают швы? когда стяжка приклеена к перекрытию - ясно дело можно плитку класть, никуда там ничего не расширяется и не двигается.
а вот плавающая - тут нужно по опыту знать - клал плитку на шов кто-нибудь и чем кончилось..
29.08.2010 в 15:46:18
Честно говоря,не понимаю вообще-зачем этот шов в ваших условиях.Швы в таких случаях оставляются по периметру.Зачем его прорезали,а затем заделали?Трещина могла появиться и из-за усадки раствора.Сохранилось ли общее армирование стяжки в месте шва?Сколь-либо значимых температурных расширений в отапливаемом помещении быть не должно,и если сама стяжка никуда не ползет,то с плиткой нчего не случится.
30.08.2010 в 14:14:23
casefastbb написал : но зачем то же делают швы?
это компенсационные швы. делались для предотвращения разрыва стяжки при высыхании (сработала как и должно быть) стяжка треснула именно по ним а не на отдельные куски, затирают или заполняют после набора прочности. если как написали, то
Грэй написал : Так что кладите смело плитку - ничего ей не будет.
+1. еще есть деформационные швы (это кострукция порезанна и живет сама по себе) термошвы (принцип как у деформационных) но делается по месту примыкания или там где разные температуры (например над арками, или вынесено часть помещения и т.д.)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.