Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.05.2006 в 19:00:09

Счетчик стоит в квартире. Квартира сдавалась, недавно заметили что в корпусе счетчика дырка.

Какие действия с нашей стороны необходимо предпринять чтоб ограничиться минимальными затратами?

1
piligrim130
piligrim130
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1093

30.05.2006 в 19:49:32

вызвать вашего контролера - он акт составит и заменят вам счетчик

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.05.2006 в 11:22:51

Дырка в счетчике? На 99% квартиранты воровали электроэнергию. А отвечать, к сожалению, Вам. Будьте готовы к тому, что в акте по максимуму накрутят за 3 года или с момента последней проверки. Если попадется человечный контролер, то может-быть неучтенное потребление и не будет считать.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.05.2006 в 12:26:31

А сколько может максимум за три года набежать хотябы порядок?

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

31.05.2006 в 12:32:43

Лимит на электроэнергию*Цена на электроэнергию*3 года*365 дней*24 часа.

0
dmitryt
dmitryt
Новичок

Регистрация: 06.03.2006

Москва

Сообщений: 99

31.05.2006 в 13:00:40

возможно за вычетом того, что оплачено

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.05.2006 в 13:06:59

мдя не радостная перспектива

а лимит из чего вычисляется?

0
dmitryt
dmitryt
Новичок

Регистрация: 06.03.2006

Москва

Сообщений: 99

31.05.2006 в 13:14:50

Junior_M написал : мдя не радостная перспектива

а лимит из чего вычисляется?

ну наверное максимум по вводному автомату

0
piligrim130
piligrim130
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1093

31.05.2006 в 13:16:06

к нам приходил контролер , увидел что счетчик в аварийном состоянии трещена и крышка почти снималась , написал бумажку о замене счетчика в связи с аварийным состянием , через неделю пришли электрики заменили аппарат, причем не кто фамилию не спрашивал, при том мы эту квартиру сами снимали .Может сейчас что изминилось - было 2 года назад

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.05.2006 в 13:39:47

действительно, все зависит от характера повреждения. Если произошло неумышленное повреждение, то это одно, а если сознательное (аккуратное отверстие, да еще замазанное пластилином), то это совсем другое. У Вас это трещина в корпусе или просверлено/пропилено?

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

31.05.2006 в 13:49:35

dmitryt написал : ну наверное максимум по вводному автомату

Точно. Для автомата 25 Ампер: 5*3*365*24=131400 кВт*ч.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.