Аватар пользователя
Yagur

Местный

Регистрация: 09.12.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

31.08.2010 в 14:03:36

Добрый день!

Новостройка, стеклопакеты ставил застройщик, не знаю, что за технология монтажа, но в цели между рамой и наружной стеной стоит так называемые ПСУЛ. Есть два окна, одно на кухне, прямого воздействия улицы оно не испытывает (есть остекленная лоджия) и у этого окна все отлично. Второе окно в комнате и у него после зимы по периметру краска потрескалась и видны потоки грязного воздуха, которые идут снаружи. Я понимаю, что скорее всего рабочие недопенили монтажной пеной или по-другому накосячили, но как результат, то ли влага идет снаружи, то ли ветер дует, но повторюсь, у откоса внутри комнаты все потрескалось. Почитал тут про технологию монтажа и я так понял ПСУЛ не заделывается. Ремонт уже сделан и до следующего ремонта вскрывать окно не хотелось бы.
Можно ли снаружи замазать цементной смесью?

и еще вопрос, чем лучше обработать пену, уже начала крошиться, ну и чтобы посимпатичнее:

0
Вложение
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

31.08.2010 в 14:13:34

Yagur написал : Можно ли снаружи замазать цементной смесью?

Нельзя. Но можно запенить и, срезав ее наплывы, пену заштукатурить.

0
Аватар пользователя
Yagur

Местный

Регистрация: 09.12.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

31.08.2010 в 14:43:16

какая функция пены в данном случае? почему нельзя просто замазать штукатуркой или плитонитом?

0