ClubMD
ClubMD
Местный

Регистрация: 26.08.2010

Москва

Сообщений: 527

08.09.2010 в 22:17:55

2MersGM, как определить достаточно ли конвекции под диваном?

0
MersGM
MersGM
Резидент

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1495

08.09.2010 в 23:24:25

to ClubMD В данном контексте, нет понятия достаточно-недостаточно, она либо есть либо её нет. Не заморачивайтесь такими вещами. Лично я считаю, что от кабеля под диваном, толку значительно меньше, чем от кабеля на "открытой" площади. Исходя из этого даю рекомендации людям.

0
ClubMD
ClubMD
Местный

Регистрация: 26.08.2010

Москва

Сообщений: 527

08.09.2010 в 23:40:30

И она зависит от типа помещения, от расположения дивана в комнате, от стоящей рядом мебели, от площади дивана в конце концов.

У сантехников надо спросить, почему батареи рекомендуют вешать на определенной высоте от пола? И это не 4-5см.

Если кому-то рекомендации показались ерундой, то он вправе сделать так как считает нужным. Все взрослые.

ps не забывайте отписываться по прошествии лет, может менять рекомендации придется.

0
ClubMD
ClubMD
Местный

Регистрация: 26.08.2010

Москва

Сообщений: 527

08.09.2010 в 23:56:41

2MersGM, есть опасения, не напрасные.

Сейчас датчик лежит на открытом месте, комфорт и уют, а под мебелью кабель греется сильнее (может перегреться). Завтра переставили мебель, датчик стал срабатывать раньше и на открытом месте недогрев, нет комфортной температуры. Фактически, кабель работает в разных условиях, как в двух разных помещениях, туалет и ванная.

Считаю это не хорошей идеей.

0
traffik7780
traffik7780
Новичок

Регистрация: 19.08.2010

Северодвинск

Сообщений: 26

09.09.2010 в 09:36:02

даже чуть больше... 5.6м на 8м=45кв... в затратах на эл. вопрос не стоит)

0
Gru
Gru
Местный

Регистрация: 18.07.2006

Тула

Сообщений: 784

09.09.2010 в 10:24:12

ClubMD написал : У сантехников надо спросить, почему батареи рекомендуют вешать на определенной высоте от пола?

Хорошая мысль. Могу подсказать. Для радиаторов 60 мм, для конвекторов не менее 70% глубины. Здесь физика понятная. Для радиаторов, с учетом температуры теплоносителя - до 95 градусов, чтобы не перегреть пол. Для конвекторов - чтобы обеспечить гарантированный приток воздуха снизу. Для кабеля теплого пола допустимая температура 70 градусов. Вы, действительно, допускаете, что установка дивана на ножках обеспечит такую теплоизоляцию, что кабель под ним перегреется? Ну и представьте заодно поток нагретого до 50-60 градусов воздуха из-под дивана.

Официалы же, которых спрашивал kaktus222 по другому ответить и не могли. В документации сказано, что укладка под мебелью не допускается, значит нельзя. Они же обязаны придерживаться формальных требований.

ClubMD написал : Сейчас датчик лежит на открытом месте ... Завтра переставили мебель, датчик стал срабатывать раньше и на открытом месте недогрев, нет комфортной

  1. Кто говорил о датчике под мебелью?
    1. Даже если и так, никто не мешает поставить на терморегуляторе не 25, а 35-40-45 градусов и получить комфорт в месте, где ходят ноги.

MersGM написал : Если ТП из самрега стоит как Теплолюкс-мини, могу предположить только две вещи: либо цена на Теплолюкс завышена ..., либо производитель ТП из самрега "непонятный".

Либо то что они называют "саморегом" им не является.

0
MersGM
MersGM
Резидент

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1495

10.09.2010 в 02:35:56

to traffik7780 Пересчитал вашу площадку. Длинна ступенек изменилась с 5,6м на 8м. Общая площадь обогрева составляет 47,2м.кв. примерно 18500Вт. Monette 0,18Om/м 2644Вт 102м/п. Требуется 7 таких секций. 102*4евро+30(комплект муфт с монтажом)евро+ холодные концы(по 2 за м.п.) = (438евро + холодные концы)*7 = 3066евро + холодные концы + терморег Eberle ITR3 (-40...+20)10A din 110евро + Магнитный пускатель Eberle 64A4s 84евро*2 + автомат 100А + УЗО(если нужно). С электрикой тут посложнее. Надо по месту смотреть, может на две группы разбить.

0
ClubMD
ClubMD
Местный

Регистрация: 26.08.2010

Москва

Сообщений: 527

10.09.2010 в 08:44:03

2MersGM вроде договаривались не писать в рекомендациях марку кабелей и регуляторов.

Просто, если бы Вы написали "Вариант1 - 1885 Вт мощность всей системы, кабель с погонной мощностью ХХ Вт/м, длина Х, шаг укладки ХХ мм, конкретный тип и стоимость скинул в личку", никаких вопросов и претензий не было.

0
traffik7780
traffik7780
Новичок

Регистрация: 19.08.2010

Северодвинск

Сообщений: 26

10.09.2010 в 10:11:25

MersGM мне кажется очень дорогой вариант кабеля, ClubMD предложил 18000р. за 140м.

0
MersGM
MersGM
Резидент

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1495

10.09.2010 в 10:19:10

to ClubMD Да, да. Затормозил. Извиняюсь. Я не специально.

0
ClubMD
ClubMD
Местный

Регистрация: 26.08.2010

Москва

Сообщений: 527

10.09.2010 в 11:25:17

traffik7780 написал : MersGM мне кажется очень дорогой вариант кабеля, ClubMD предложил 18000р. за 140м.

Уточняю, в расчетах я использовал кабель, который в розницу стоит таких денег. Купить не предлагал, т.к. не торгую.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу