29.03.2015 в 10:00:49
DEVI-Samara написал : Если Вы не проектировали систему теплый пол как основной источник тепла в помещении, то не нужно регулятор программировать по датчику воздуха. Будет перерасход эл. энергии.
Ferr написал : все верно, это будет лишь подогрев плитки, чтоб без тапок ходить.
Как раз наоборот. При работе терморегулятора по датчику воздуха и работе системы, как полное отопление, пол не всегда будет теплый, регулируется температура воздуха в помещении. Ведь у Вас есть другие источники основного обогрева, которые будут прогревать воздух, а теплый пол лишь будет догревать воздух до желаемой температуры. При системе комфортный теплый пол, зачастую полы перегревают температуру воздуха, нам же нужна постоянная комфортная температура пола. Поэтому, в основном базовые настройки терморегуляторов стоят по работе с датчиком пола на проводе для работы, как комфортный теплый пол, чтобы поверхность пола всегда была теплой и комфортной, вне зависимости от температуры в помещении или за окном. DEVI-Samara, что-то на всех фото одножильные маты. Эконом вариант в жилых помещениях?
29.03.2015 в 11:12:15
Еще раз про правильное расположение датчика пола на проводе. Пример, когда установили нагревательный мат и подключили к терморегулятору DEVIreg Touch. Все бы хорошо, но регулятор отказывается управлять системой комфортный теплый пол, догревает до определенного значения и начинает показывать на дисплее ошибку датчика. Перемена заказчиком терморегуляторов местами не дала положительного результата. А причина проста. Монтажники нагревательной системы могли не знать, что в месте расположения датчика пола проходит труба отопления. Она глубоко в стяжке, но постоянной высокой температуры поверхности в этом месте достаточно для того, чтобы регулятор не видел изменений в скорости нагрева и остывания системы, показывал проблему с датчиком пола. Проблема с датчиком пола решается переводом терморегулятора DEVIreg Touch только внутреннему датчику воздуха. Система теплый пол в этом помещении будет работать, как полное отопление вместе с центральным. Или же нужно демонтировать плитку и удлинять датчик пола дальше в зону обогрева.
29.03.2015 в 13:31:27
Можно ли пустить датчик температуры под стиральной машиной, под стиралкой пройдет середина провода, конец будет сделан как положено. Как будет влиять вибрация? Датчик планирую сделать в полипропиленовой трубе, мат DTIF под плиткой.
29.03.2015 в 13:35:57
Ferr, датчик на проводе измеряет температуру вокруг себя только в самом конце. Главное условие, чтобы он располагался по середине, между линиями нагревательного кабеля. Ни стиральная машина, ни что-то другое на него никак не повлияют.
29.03.2015 в 13:42:23
Ilun написал : Ferr, датчик на проводе измеряет температуру вокруг себя только в самом конце. Главное условие, чтобы он располагался по середине, между линиями нагревательного кабеля. Ни стиральная машина, ни что-то другое на него никак не повлияют.
Спасибо за быстрый ответ
29.03.2015 в 14:28:03
Ilun написал : DEVI-Samara, что-то на всех фото одножильные маты. Эконом вариант в жилых помещениях?
В нашем городе DTIF слишком дороги для покупателей. У DSVF есть неоспоримое преимущество - их тонкость (2,8 мм). Они укладываются в самый тонкий слой плиточного клея. За это их любят плиточники. Отношение продаж в Самаре DTIF к DSVF - 1 к 10. Поэтому много фото с DSVF.
29.03.2015 в 14:56:21
DEVI-Samara, а насколько доступны маты VERIA? Таки тоньше, чем DTIR-150, по качеству (по секрету) выше, т.к. имеют тефлоновую внутреннюю и наружную изоляцию и по стоимости значительно ниже, чем даже одножильные DSVF. Производство на том же оборудовании, что и DEVI.
29.03.2015 в 17:22:10
Ilun написал : DEVI-Samara, а насколько доступны маты VERIA? Таки тоньше, чем DTIR-150, по качеству (по секрету) выше, т.к. имеют тефлоновую внутреннюю и наружную изоляцию и по стоимости значительно ниже, чем даже одножильные DSVF. Производство на том же оборудовании, что и DEVI.
Да я про них знаю. Уже года три. И с этого месяца начинаем и их предлагать. Но DEVI мне как бренд приятнее.
30.03.2015 в 18:08:29
DEVI-Samara написал : Лучше его не устанавливать во влажном помещении
Сегодня разговаривал с продавцом ТП из интернет магазина, он утверждает что регулятор DEVIreg можно устанавливать во влажном помещении в том числе и ванной.
30.03.2015 в 18:22:08
Ferr написал : регулятор DEVIreg можно устанавливать во влажном помещении в том числе и ванной
Подтверждаю. IP 21 класс защита от брызг позволяет устанавливать терморегуляторы DEVIreg в ванной.
30.03.2015 в 20:43:10
Ilun написал : Подтверждаю. IP 21 класс защита от брызг позволяет устанавливать терморегуляторы DEVIreg в ванной.
А вот в инструкции сказано: Не подвергайте терморегулятор воздействию влаги, воды, пыли и чрезмерному нагреву.