Ilun написал:
Но что мешает подключить внешнее двухконтактное реле или магнитный контактор на ДИН рейку?
Тут вопрос о локализации простым юзером группы, при утечке с ноля на землю и подключении (ТП в этом плане - группа риска, на мой взгляд) ТП и прочих потребителей на однополюсные автоматы после УЗО, в бюджетных щитах. Прочие потребители по уму через розетки подключаемы . Выдернул и нет проблем .
Есть еще один вопрос, кабель толстый. Что будет если сверху будет только 1см наливайки?
Кардинально это ничего не изменит. Если на первый слой стяжки укладывается утеплитель, то потом мы уже крепится кабель на монтажную ленту. А уже после проверки конструкции, что обогревает, заливаем второй слой стяжки толщиной 2-3 см, но и ваши 1 см не критично. После застывания бетона укладывается финишное покрытие. Я все делал сам, информацию брал здесь:
ссылка
Подскажите пожалуйста!
Есть кабель deviflex DTIP-18 52м, можно ли его уложить в плиточный клей толщиной 15мм под керамогранит? Уложить надо на площадь 6,5м2 расстояние между витками получается 12,5-15см, не будет ли полосить при таком раскладе? Укладываться будет в коридор.
ShamanKing, немного будет, если ходить босиком. 12.5 см это максимальный шаг укладки нагревательного кабеля, что соответствует 130 Вт/кв.м. по заложенной мощности для внутренних помещений без теплоизоляции в конструкции пола.
А кто Вам посчитал такую длину кабеля или купили коробку с посчитанной длиной на площадь обогрева?
Ilun написал:ShamanKing, немного будет, если ходить босиком. 12.5 см это максимальный шаг укладки нагревательного кабеля, что соответствует 130 Вт/кв.м. по заложенной мощности для внутренних помещений без теплоизоляции в конструкции пола.
А кто Вам посчитал такую длину кабеля или купили коробку с посчитанной длиной на площадь обогрева?
Ilun, остатки былой роскоши.)) Хотел использовать, что бы не валялось без дела. Может уложить им только коридор без прихожей, это около 5 квадратов, а непосредственно прихожую сделать отдельным кабелем, типа для сушки обуви?
А какой комфортный минимум по расстоянию между витками в плиточный клей, что бы не чувствовался перепад температур?
Ilun, Еще есть одножильный мат на 10м2 devi dsvf-150. Рассчитал что если срезать провод с сетки и переложить с шагом 5см, то тоже влезаю в свои 6,5 квадратов. Смущает что он одножильный и типа вреден. Брал для гаража в свое время. Сейчас сыну 1 годик и он активно ползает по коридору из комнаты в комнату.