11.12.2016 в 21:17:10
Mr.Wolf, я посчитал более детально - второй мне больше подходит, а первый взял на балкон, где будет шкаф стоять и полезная площадь будет значительно меньше.
11.12.2016 в 23:24:42
andrd63, самый быстрый и простой способ это крепить на дюбеля с широкой шляпкой. Сначала монтажную ленту на краевых точках с натяжкой, потом внутренний крепеж. Краевые ленты почаще крепить для натяжки кабеля, внутренние можно реже. Частота крепления зависит от расстояния между монтажными лентами и шага укладки нагревательного кабеля. Можно использовать забивные гвозди, но они будут рвать ленту, также в качественную стяжку и не забьешь. Также нужно понимать, где можно сверлить и где нет труб отопления. На видео есть пример такого крепления монтажной ленты над трубами
12.12.2016 в 01:20:02
to Passerby
Речь от обогреваемой зоне. Так называемая "полезная площадь", на которую собственно и укладывается нагревательный кабель. Участок(участки) пола не занятые стационарно установленной мебелью, оборудованием или иными предметами, препятствующими току воздуха в районе пола. Когда говорим 200вт на м.кв. имеем в виду такую мощность на м.кв. в обогреваемой зоне. Т.е. на 2м.кв - 400Вт.
берите второй, он мощнее, он быстрее прогреет пол.
это второстепенно. Главное, такая мощность позволит компенсировать теплопотери в самый неблагоприятный климатический период(зима-морозы) без ухудшения температурного режима(пол тёплый, догреваем помещение или обогреваем его).
он мощнее, он быстрее перегреется
глупости. Работу кабеля(и собственно говоря перегрев) контролирует терморегулятор + плюс естественные теплопотери(зимой например очень сложно "перегреть" кабель).
12.12.2016 в 07:25:15
Mr.Wolf, Спасибо большое!
12.12.2016 в 14:12:47
День добрый. Хоту брать DEVI DTIF-150, но с метражем не могу определиться. Обогреваемая площадь кухни - 7,73 кв.м. Какой брать пол - на 7 или на 8 кв.м.?
12.12.2016 в 15:26:07
я бы на 5 метров взял
12.12.2016 в 16:30:11
Подскажите, почему 5? Если делать отступ от стен 6,5 см, то пол как раз 7 кв.м. выходит..
12.12.2016 в 18:32:25
MersGM написал: глупости. Работу кабеля(и собственно говоря перегрев) контролирует терморегулятор + плюс естественные теплопотери
А почему бы не заложить кабелем на теплоизоляции 400 Вт/м2, еще быстрее нагреет?
12.12.2016 в 19:02:54
Mr.Wolf написал: А почему бы не заложить кабелем на теплоизоляции 400 Вт/м2, еще быстрее нагреет?
просто потому, что это дорого. Мощный кабель дороже стОит, зачем переплачивать...
12.12.2016 в 19:17:13
{просто потому, что это дорого} Дело не в цене. Что мне запрещает, например, заложить кабелем 1000 Вт/м2 для теплого пола?
12.12.2016 в 19:28:11
Mr.Wolf, вам никто не запретит выбрасывать на ветер свои деньги. Вы не понимаете. что кабель независимо от его заявленной мощности. будет работать в том режиме, который задает терморегулятор. (терморегулятор это отдельный прибор, и он поставляется отдельно от кабеля) Так вот, на одной и той же площади слабый кабель будет жарить изо всех своих сил, а мощный кабель будет работать вполсилы. Кто из них скорее "устанет", сами подумайте.
12.12.2016 в 19:35:18
Как нагревательный кабель может работать в полсилы? Разве терморегулятор не выдает на кабель 220 В при включении?
12.12.2016 в 19:58:01
терморегулятор это реле, которое подключает кабель, когда чувствует недостаточную температуру, и отключает кабель, если температура достигла заданного значения.
12.12.2016 в 20:01:30
терморегулятор это реле, которое подаёт напряжение(220) на кабель, если пол недогрет, и отключает кабель, если пол прогрет до заданного значения.