20.10.2019 в 16:04:56
Всё что Вы хотели узнать про теплый пол. 4 часть. Терморегуляторы
29.10.2019 в 11:17:39
День добрый!
Прошу совета: нужно обогреть 0,7 кв.метра корридора (керамогранит). Выбрал DEVImat Но тут либо 0,5 метра либо уже 1 метр. Появилась идея взять 0,5метра но провода мощностью 200вт (DEVImat 200T (DTIF-200) 87 Вт 0,45 м2) и растянуть его на всю площадь 0,7метра.
Вообщем прошу помочь выбрать из 3-х вариантов для площади коридора 0,7 квадрата 1) DEVImat 200T (DTIF-200) 0,45м2 и растянуть его на 0,7 квадрата 2) DEVImat 150T (DTIF-150) 0,5м2 и растянуть его на 0,7 квадрата 3) DEVImat 150T (DTIF-150) 150Вт 1м2 и сжать его до 0,7 квадрата
30.10.2019 в 22:28:04
Здравствуйте! Продублирую здесь вопрос: Кабель DEVIflex18, на бирке 134.2 по факту137.7Ом криминально? Второй кабель 98.6 и 98.7 соответственно...
30.10.2019 в 22:56:23
boxbox написал: Здравствуйте! Продублирую здесь вопрос: Кабель DEVIflex18, на бирке 134.2 по факту137.7Ом криминально? Второй кабель 98.6 и 98.7 соответственно...
boxbox, ответ найден:Допустимое сопротивление +10% ÷ -5%
30.10.2019 в 23:10:37
Еще вопрос: Как лучше сделать на лоджии стяжку?
На самой лоджии стяжка от 4.5 до 5.5 см, а простенок от 0.4 до 2 см, плюс выбоины по краю опалубки до 15 см
30.10.2019 в 23:59:22
IamVPN, лучше сжать шаг укладки, чем растягивать и уменьшать заложенную мощность. Я бы не занимался таким творчеством по самой дорогой цене за изделие, а нашел тонкий кабель в толщину 3-4 мм и уложил на двухстороннем скотче нужную конфигурацию пола.
31.10.2019 в 16:56:01
пришло время для закупки кабеля, но хочется потоньше и хотя бы с внутренней изоляцией из фторопласта. При расчете мощности/длины ориентировался на devi flex-18T. получил 59м 1075Вт. площадь помещения 8,7м2, кабель раскладывается на 6,5 м2. Закладываемая мощность 165 Вт/м2. Увидел в продаже Raychem T2Blue 20вт/м 57м 1130вт/230в. примерно в те же деньги(при этом внутренняя изоляция фторопласт и наружный диаметр 5,5 мм против 6,7 мм у Devi). В тонкой стяжке не охото иметь утонения за счет более толстого кабеля, каждый мм на счету. Фирма raychem тоже довольно известная (по крайне мере мне в области электроизоляционных материалов). Если я провод заложу по той же схеме укладки ( с шагом 10-11 см) не будет ли он работать в худших условиях? Поясню, как я вижу физику процесса: теплопроводность пластика и бетона не самая лучшая и при некоторой генерируемой кабелем тепловой мощности дельта между температурой греющего проводника и температурой бетоном будет возрастать (из-за не выдающегося суммарного термосопротивления изоляции кабеля и бетона).Хотя, фторопласт имеет большую температуру рабочую, нежели пвх devi. Пирог таков: теплоизоляция 3-5 см полистиролбетона(УБО) - уже есть. Кабель зальется в стяжку слом не более 3 см (вебер 4350, указываю толщину для представления теплоемкости стяжки и термосопротивления жила-воздух). Сверху плитка. C одной стороны, закладываемая мощность получится 174 Вт/м, что как бы выше среднего, но не сказать, чтобы высокая. Больше смущает, что стяжка довольно тонкая и 20 Вт на метр. Напрасные волнения и можно смело брать raychem T2Blue 20 вт/м?
31.10.2019 в 19:49:56
2 вт/м погоду не делают, а фторопласт лучше
31.10.2019 в 21:49:51
Поизучал сайт Rayuchem. В инструкции raychem
То есть русским по белому: T2Blue heating cable нужно устанавливать в стяжку (50 мм). Его не следует устанавливать в плиточный клей.
Не зря задумался.
Ну и гарантия, не распространяется на монтаж неквалифицированным специалистом, то есть если сам делаешь, то никакой гарантии даже на ремонт. Собственно у DEVI те же требования. Паритет в этом вопросе, без гарантии остаюсь в любом случае.
31.10.2019 в 22:08:17
xpykt написал: Кабель зальется в стяжку слом не более 3 см (вебер 4350, указываю толщину для представления теплоемкости стяжки и термосопротивления жила-воздух). Сверху плитка.
итого слой теплоемкого материала у вас получится 30+5...10(клей) + 8..10(плитка) - итого 43...50мм Если содрать 5-10мм УБО... то будет совсем гуд.
Еще момент - при тонкой стяжке и шаге укладки 10см возможно будет немного чувствоваться тепловая зебра. Возможно сетка с ячейкой 4см и диаметром проволоки побольше будет не такой уж и плохой идеей
31.10.2019 в 22:41:02
xpykt, в последнее время работаю с тонким кабелем
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу