08.01.2024 в 00:57:12
#7215514
to Tratil
Да, это продукция датского производителя терморегулирующего оборудования OJ Electronics. Лучшие рекомендации. Вам скорее нужен OCC-4. У OCD-4 2 датчика (пол/воздух), вам в принципе незачем, но тоже пойдёт.
11.01.2024 в 10:09:00
#7216259
MersGM, Спасибо!
11.05.2024 в 18:15:20
#7234606
Здравствуйте, скажите, а соединительмую муфту кабеля теплого пола просто заливается в стяжку? Гофра или ещё как то её не надо защищать? Я её заделал в штробу а теперь терзают сомнения....
11.05.2024 в 18:37:33
#7234611
Tratil написал: Здравствуйте, скажите, а соединительмую муфту кабеля теплого пола просто заливается в стяжку? Гофра или ещё как то её не надо защищать? Я её заделал в штробу а теперь терзают сомнения....
Tratil, нормально залить. Но непонятно, почему в штробу? Повороты до и после муфты надо на расстоянии хотя бы сантимов 30. Муфта должна быть на прямом участке.
11.05.2024 в 19:54:42
#7234623
BV, в штробу потому что врезаю в существующий пол, до муфты прямой участок сантиметров 15... После мерт.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу