Прошу совета с заменой "рубильников" в эл. шкафу панельной многоэтажки 81 года (3 комнатная ка-ра)
Проводка в и по квартире 1,5 мм на свет и розетки, 2,5мм на плиту - все алюминий. Нормальный провод тоько до стиралки - свежий многожильный 2,5 мм медный провод длинной 10 метров.
Сейчас установлены родные советские автоматы не срабатывающие даже на к.з.:
40 a плита
16 а розетки
6 а освещение
16 а стиралка
Почитав форум и посмотрев допустимые нагрузки на алюминевые провода понял что более 6 ампер на 1,5 мм вешать не рекомендуется в связи с этим получился вариант: Ввод - Диф. выкл. нагрузки (УЗО) 2п 40A 30mA Плита - Автоматический выключатель ВА63 1п 32A C Розетки -Автоматический выключатель ВА63 1п 6A C или же надо все таки ВА63 1п 16A C ? Свет- Автоматический выключатель ВА63 1п 6A C Стиралка - Автоматический выключатель ВА63 1п 16A C Что вы про это думаете?