Прошу совета с заменой "рубильников" в эл. шкафу панельной многоэтажки 81 года (3 комнатная ка-ра) Проводка в и по квартире 1,5 мм на свет и розетки, 2,5мм на плиту - все алюминий. Нормальный провод тоько до стиралки - свежий многожильный 2,5 мм медный провод длинной 10 метров. Сейчас установлены родные советские автоматы не срабатывающие даже на к.з.: 40 a плита 16 а розетки 6 а освещение 16 а стиралка

Почитав форум и посмотрев допустимые нагрузки на алюминевые провода понял что более 6 ампер на 1,5 мм вешать не рекомендуется в связи с этим получился вариант: Ввод - Диф. выкл. нагрузки (УЗО) 2п 40A 30mA Плита - Автоматический выключатель ВА63 1п 32A C Розетки -Автоматический выключатель ВА63 1п 6A C или же надо все таки ВА63 1п 16A C ? Свет- Автоматический выключатель ВА63 1п 6A C Стиралка - Автоматический выключатель ВА63 1п 16A C Что вы про это думаете?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.09.2010 в 07:49:13

Муля написал : Проводка в и по квартире 1,5 мм на свет и розетки, 2,5мм на плиту - все алюминий.

Не бывает полтора квадрата алюминия, только 2,5 и выше. На плиту не менее 6мм кв., могли и четверку проложить ПТУшники.

Муля написал : Плита - Автоматический выключатель ВА63 1п 32A C

Если алюмишка 4кв. то- 25А.

Муля написал : Розетки -Автоматический выключатель ВА63 1п 6A C или же надо все таки ВА63 1п 16A C ?

2,5 алюминий - 16А нормально держит. Главное чтом соединения не грелись.

Муля написал : Стиралка - Автоматический выключатель ВА63 1п 16A C

Нормально, но наверняка и 10А достаточно. Стиралки редко бывают мощнее 2,2 кВт.

0
Муля
Муля
Новичок

Регистрация: 22.07.2008

Москва

Сообщений: 21

03.09.2010 в 16:26:52

умерился,правда все равно одно и тоже получается.....(Проводка в и по квартире 1,5 мм на свет и розетки, 2,5мм на плиту - все алюминий.)

0
4apay
4apay
Новичок

Регистрация: 27.08.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 34

03.09.2010 в 17:05:18

Почитав форум и посмотрев допустимые нагрузки на алюминевые провода понял что более 6 ампер на 1,5 мм вешать не рекомендуется в связи с этим получился вариант: Ввод - Диф. выкл. нагрузки (УЗО) 2п 40A 30mA Плита - Автоматический выключатель ВА63 1п 32A C
Розетки -Автоматический выключатель ВА63 1п 6A C или же надо все таки ВА63 1п 16A C ? Свет- Автоматический выключатель ВА63 1п 6A C
Стиралка - Автоматический выключатель ВА63 1п 16A C
Что вы про это думаете?

Что касается плиты надо посмотреть, старые советские плиты, если мне не изменяет память, вроде Электры , расчитаны на 8,5 кВт, а это 36 ампер, при максимальных нагрузках может ваш 32 А автомат и выбить, можно посмотреть что автомат у Легранда или АББ на 50 А, если же не найти то и 63 А поставить. По поводу розеток на весь дом 6А - не маловато - это всего 1,3 кВт, даже включенный утюг его выбьет.

0
4apay
4apay
Новичок

Регистрация: 27.08.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 34

03.09.2010 в 17:08:04

Хотя конечно для такого дома, лучше менять проводку на медь, 30 лет для алюминия это уже предел, могут спокойно рассыпаться

0
ilyasov1
ilyasov1
Новичок

Регистрация: 20.07.2009

Екатеринбург

Сообщений: 89

03.09.2010 в 22:39:47

4apay написал : Что касается плиты надо посмотреть, старые советские плиты, если мне не изменяет память, вроде Электры , расчитаны на 8,5 кВт, а это 36 ампер, при максимальных нагрузках может ваш 32 А автомат и выбить, можно посмотреть что автомат у Легранда или АББ на 50 А, если же не найти то и 63 А поставить.

если и на 63 не найдете, то ставьте сразу выключатель нагрузки - его точно не выбьет. (шутка)

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

04.09.2010 в 03:10:30

Муля написал : правда все равно одно и тоже получается.....(Проводка в и по квартире 1,5 мм на свет и розетки, 2,5мм на плиту - все алюминий.)

А как Вы меряете? Ну, нет сечения: алюминий 1,5мм2. Может, у Вас диаметр около 1,5мм и 2,5мм получается (чуть больше). Так это и есть2,5 мм2 и 4мм2.

Муля написал : Сейчас установлены родные советские автоматы:40 a плита, 16 а розетки, 6 а освещение, 16 а стиралка

Ну и меняйте на те же номиналы, о чем здесь думать? Хотя, конечно, странно: если стоял АВ 40А, то провод под него должен был быть не меньше 16мм2, а это около 5мм в диаметре. А вводного у Вас не было, и не заморачивайтесь с ним. Хотя, если хотите ставить УЗО на квартиру, то он нужен. А какой провод у Вас на вводе? Прикиньте, посчитайте сечение, и по нему выбирайте вводной.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

04.09.2010 в 06:39:01

2Муля Судя по фото освещение, алюминий 2,5 мм. кв., розетки алюминий 2,5 кв.мм., плита алюминий 6кв.мм.

0
Павломбо
Павломбо
Новичок

Регистрация: 10.06.2010

Новосибирск

Сообщений: 50

04.09.2010 в 21:22:58

Муля написал : Ввод - Диф. выкл. нагрузки (УЗО) 2п 40A 30mA Плита - Автоматический выключатель ВА63 1п 32A C Розетки -Автоматический выключатель ВА63 1п 6A C или же надо все таки ВА63 1п 16A C ? Свет- Автоматический выключатель ВА63 1п 6A C Стиралка - Автоматический выключатель ВА63 1п 16A C

Вполне нормальный расклад. Только я что-то плохо рассмотрел, от некоторых автоматов отходит по несколько проводов чтоли? Если так, то, может, их лучше разнести по разным автоматам (добавив нужное кол-во)

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

04.09.2010 в 21:46:21

Павломбо написал : Только я что-то плохо рассмотрел, от некоторых автоматов отходит по несколько проводов чтоли?

В квартире две розеточные группы. 2х2,5 мм. кв.(вся квартира) и 3х2,5 мм. кв.(на кухню). Но проектно подключены под один АВ.

0
Муля
Муля
Новичок

Регистрация: 22.07.2008

Москва

Сообщений: 21

05.09.2010 в 22:10:09

4apay написал : вроде Электры , расчитаны на 8,5 кВт, а это 36 ампер

Плита посовременней (точных данных не нашел но по схожей: Присоединительная мощность, кВт: 7,5)

4apay написал : По поводу розеток на весь дом 6А - не маловато - это всего 1,3 кВт, даже включенный утюг его выбьет.

Учел на будущее, если можно расскажите по какой формуле надо рассчитывать?

4apay написал : Хотя конечно для такого дома, лучше менять проводку на медь, 30 лет для алюминия это уже предел, могут спокойно рассыпаться

Полностью согласен, но это только при кап ремонте квартиры.

igor1 написал : А как Вы меряете? Ну, нет сечения: алюминий 1,5мм2. Может, у Вас диаметр около 1,5мм и 2,5мм получается (чуть больше). Так это и есть2,5 мм2 и 4мм2.

Да, похоже именно так, не знал как надо мерять :(

Павломбо написал : Вполне нормальный расклад. Только я что-то плохо рассмотрел, от некоторых автоматов отходит по несколько проводов чтоли? Если так, то, может, их лучше разнести по разным автоматам (добавив нужное кол-во)

Bladiclab написал : В квартире две розеточные группы. 2х2,5 мм. кв.(вся квартира) и 3х2,5 мм. кв.(на кухню). Но проектно подключены под один АВ.

Да, Вы правы на 100, но лет десять назад одна из пар шла только до кухни, но на ней не было напруги и ее решили похоронить, дабы снизить нагрузку попытаюсь ее изучить и по возможности реанимировать, тогда добавлю еще один автомат на 16а... Спасибо всем за ответы, вы поддержали в нелегком деле :)