03.09.2010 в 10:43:06
Скорее это утверждение. Сегодня на работе запускали сплит Мидеа-12. Запускали второй день
В первый день срабатывала какая-то защита и он уходил в аварию. Закончилось тем, что сгорел внутренний предохранитель 15А.
Через неделю (т.е. сегодня) пришли монтажники повторно. Говорят "от нашей розетки работает, от вашей - нет, дует горячим воздухом, вызывайте электрика, у вас неисправная проводка".
Имея неплохие знания и умения в электромонтаже у меня это ничего, кроме смеха не вызвало. Линию тянули сами, она прямая от подстанции, защищена 16А автоматом.
Лезу померить просадку напряжения при запуске компрессора - как и ожидалось неизменные 220В. Сам вижу, что он дует горячим воздухом, явно работает на тепло при управляющем сигнале с пульта "холод". Втыкаю через их удлинитель в розетку соседнего помещения - действительно начинает работать на холод.
Я в ах..е. Через 10 сек приходит спасительная мысль - перевернуть питание стационарной линии. И что бы вы думали - он переходит в холод.
Посмеялись от души над китайцем, сделавшим сие чудо.
03.09.2010 в 12:30:30
Сий опус весьма приколен, думаю стоит проверить межблочное соединение (или дело в расключке вилки блока) .....
Те симптомы что Вы описываете, конструктивно не могут переключить четырёхходовой клапан (схематически не заложено), и тепло получить не получится, чудес не бывает, кондиционеру реально пофиг где будет фаза а где ноль ....
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
03.09.2010 в 13:03:03
Бориска66 написал : кондиционеру реально пофиг где будет фаза а где ноль
Вы не поверите, но до сегодняшнего дня я думал так же -))) Всё бы ничего, если бы сам в этом не участвовал. Жутко не люблю дилетантский чёс монтажников.
При всем при этом неделю назад на этой линии висел LG G09LH, ему было усе по барабану, а вот с мидеей случился такой казус.
Полезу в пнд звонить провода. Раскидайте плиз типовую разводку межблочки
03.09.2010 в 13:08:59
zveRR написал : Полезу в пнд звонить провода. Раскидайте плиз типовую разводку межблочки
На крышке нарисована, и вилочку проверьте, думаю там то же может быть косячок ....
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
03.09.2010 в 17:11:30
мугага - чего то с межблочкой, повезло что кз не было :) 2zveRR наверное уже большой мальчик, а до сих пор в чудеса верит :)
03.09.2010 в 21:03:13
скорее всего где то в соединениях ноль с землей перепутали(соединили)....
06.09.2010 в 02:48:13
ломастер написал : повезло что кз не было
коротыш судя по всему был, предохранитель горел
johnlc написал : скорее всего где то в соединениях ноль с землей перепутали(соединили)....
сам подозревал, что применено зануление либо в вилке, либо работяги много не думали
06.09.2010 в 22:20:46
zveRR написал : предохранитель горел
ну вот а то чудо, чудо ...
zveRR написал : сам подозревал, что применено зануление либо в вилке, либо работяги много не думали
а для тех кто на бронепоезде еще раз повторяю - смотри межблочное соединение :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.