ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

15.09.2010 в 12:36:44

sergwin написал : КУП собранный

Коробка - женского рода. http://electro-mpo.ru/catalog-cgroupe921.html

или просто клему покепаешь и к ней провода?

Коробка + шина = КУП. Провода по-любому нужны, возможно хомуты для подключения к трубам.

трубы пластик и в ванной нет розетки

Пластик или металлопластик? У второго изоляционные прокладки в фитингах могли и потерять. Полотенцесушитель и смеситель всяко металлические, а влажный пол в ванной комнате не редкость...

Электроманьякам рекомендуется подключать к ДСУП и пол тоже.

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.09.2010 в 12:38:58

ВТБ! написал : Электроманьякам рекомендуется подключать к ДСУП и пол тоже.

Вы ещё забыли про металлическую конструкцию подвесного потолка и металлическую ванну.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

15.09.2010 в 12:39:44

sergey_sav написал : Как пример

Пример неудачный: IP маловат для сан.узла. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

15.09.2010 в 12:42:36

avmal написал : Вы

"Мы, Николай Вторый..."

металлическую конструкцию подвесного потолка

Руки коротки. :(

металлическую ванну

Акриловая, небось.

0

Следование моим советам вредит кошельку

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

15.09.2010 в 14:39:30

ВТБ! написал : Пример неудачный: IP маловат для сан.узла.

А если коробочку ставить в зоне 3 или далее?... Там IPХ1 и ниже. Но не спорю, что лучше установить более защищённую коробку и в неё засунуть нулевую шинку. ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.09.2010 в 15:55:18

ВТБ! написал : Руки коротки.

Когда стоишь в ванной, то в самый раз получается. Особенно, если стоишь на ванной или держишься за полотенцесушитель и меняешь лампочки в светильниках. Я, по-крайней мере, всегда вывожу из КУП провод для потолочной арматуры.

ВТБ! написал : Акриловая, небось.

Большие сомнения у меня в этом вопросе, отчего я и написал

avmal написал : металлическую ванну

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.09.2010 в 20:54:22

ВТБ! написал : У второго изоляционные прокладки в фитингах могли и потерять.

Угу,захочешь вынять - не сможешь... Проверенно.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

16.09.2010 в 12:16:36

ПPOPAБ написал : захочешь вынять - не сможешь

Ноу-нейм ноу-нему розь: у некоторых вываливаются. :(

0

Следование моим советам вредит кошельку