09.09.2010 в 08:47:38
В квартире два вытяжных вентилятора Blauberg Hydro. В санузле и на кухне. За год эксплуатации на обоих постепенно упала чувствительность датчиков влажности. Сейчас срабатывают, только если напрямую направить на датчик струю пара. Настройки переменного резистора не трогались - как при установке выставил (работало хорошо), так и оставлено. В качестве эксперимента один из датчиков был промыт спиртом (думал, вдруг налет образовался). Не помогло (нет адекватной работы даже при минимальных настройках резистора регулирующего порог срабатывания).
Радикальный метод - заменить вентиляторы. А хотелось бы просто правильно промыть датчики, или заменить на какие-нибудь аналоги. Поделитесь опытом.
10.09.2010 в 19:47:30
Датчики просто пересохли. Их надо вынуть и подержать сутки, завернутыми во влажную салфетку. На некоторое время поможет. Замена вентиляторов - не панацея, через год история повторится. Это все наши зимы с работающим центральным отоплением и резко сниженной влажностью... :)
10.09.2010 в 21:46:17
А какой толк от вентиляторов с датчиком влажности? Если я пукну то значит не надо вытяжку включать раз влажность не поднялась? Извините. :)
11.09.2010 в 08:57:53
Dima007 написал : А какой толк от вентиляторов с датчиком влажности?
В обсуждаемых местах (санузел и кухня) толк от датчика влажности и мне неизвестен :). А вот в ванных комнатах с удовольствием эксплуатарию подобные приборы марки Electrolux с датчиками, установленными на 50% влажности. Эффект конкретный, там не сыро, плесень не возникает, зеркала не запотевают.