ty-lev написал : В жилых квартирах температура трубопровода не должна превышать 95 гр. Где Вы больше 100 увидели?
Если мы рассматриваем жилые помещения, то увидим 105 для однотрубной системы в нормативной документации. Смотрим и читаем СНиП 41-01-2003 Приложение Б .
Б.1. Жилые, общественные и административно -бытовые (кроме указанных в Б. 2- Б. 10):
Водяная с радиаторами, панелями и конвекторами при температуре тепло носителя для двухтрубных систем - не более 95 °С; для однотрубных - не более 105 °С. Водяная с нагревательными элементами, встроенными в наружные стены перекрытия и полы (в соответствии с 6.5.13). Воздушная. Поквартирная водяная с радиаторами или конвекторами при температуре теплоносителя не более 95 °С. Электрическая или газовая с температурой на теплоотдающей поверхности не более 95 °С
Suever написал : +1,обычно температурный график внутрянки 95/70.
Для двухтрубной системы. Для однотрубной допустим ( и почему-то бывает 105/70 и даже 130 /70 о срезкой на 105)