tom
tom
Местный

Регистрация: 18.08.2010

Москва

Сообщений: 170

14.09.2010 в 19:27:00

ГВЛ-ом,даже если он будет идеально ровным,плоскость вы не поймаете,горизонт-тем более.

0
Чип и Дейл
Чип и Дейл
Резидент

Регистрация: 19.09.2007

Москва

Сообщений: 1688

14.09.2010 в 19:27:22

2free
Делайте, как запланировали и не слушайте хрень. Поверх ППС стяжка должна быть не менее 4 см с армированием. До ППС нужно выровнять горизонт по верхней точке помещения любым ровнителем. Если "элементы пола" не хотите, тогда - крупноформатные ГВЛ в ДВА слоя с перехлёстом.

0
tom
tom
Местный

Регистрация: 18.08.2010

Москва

Сообщений: 170

14.09.2010 в 19:31:50

товарищ,2см-в верхней точке армированного пескобетона-не хрень.

0
koris
koris
Резидент

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

14.09.2010 в 22:02:22

tom написал : Можно залить стяжку

+1, если слой толстый - предварительно просыпать-пролить керамзит...имхо

0

всё в голове (с)

dept103
dept103
Резидент

Регистрация: 04.05.2010

Москва

Сообщений: 1098

14.09.2010 в 22:23:31

Может я что не понял? Гипсовую фигню (а она фигня хоть элементы Кнауфа, хоть крупнолистовая) поверх пенопласта (пенополистирола - плевать какого - фигня). Напоминает "Школу ремонта" - джамшут за 72 часа. Стяжка из ЦПС/старателей в 1,5 см по мягкому основанию (читай плавающая) что с сеткой, что без - паркетную доску может и выдержит, а как захочется топикастеру линолеум положить? Кошмар! (сейчас проснется "Труженник" и разгонит все эти идеи). Если стяжка поверх ППС, то от 4 см с армированием. Если не хотите, то уж лучше фанеру 2х10 поверх ППС, чем гипс. А еще лучше продать халявный пенопласт и сделать по-нормальному (хоть с керамзитом, хоть тонкослой). Всё ИМХО, но себе бы никогда не делал, как предлагалось.

0
tom
tom
Местный

Регистрация: 18.08.2010

Москва

Сообщений: 170

14.09.2010 в 23:58:35

ППС-не такое уж и мягкое основание.Стяжка 1,5см-конечно несовсем надежна,пусть и армированная.1,5 см-подразумевается минимум в слое.Разумеется,заливать всю площадь таким слое я бы не рекомендовал.

0
free
free
Новичок

Регистрация: 02.09.2010

Раменское

Сообщений: 31

15.09.2010 в 12:01:15

Я так понял, что самый оптимальный вариант, это на эпп залить 4 см пескобетона с армированием...
Тогда получается пирог: Комнаты (паркетная доска): 5 эпп + 4 стяжка + 0.2 подложка + 1,4 доска = 10,6 см Кухня-гостиная (керамогранит): 4 керамзитная засыпка + 4 стяжка + 1,2 плиточный клей + 1,4 керамогранит = 10,6 см Балкон совмещенный с кухней гостиной (керамогранит): 3 эпп + 4 стяжка + 1 пенофол + 1,2 плиточный клей + 1,4 керамогранит = 10,6 см

Еще вопрос: при таком слое керамзитной засыпки ее лучше мешать со смесью или просто разровнять и пролить жидким раствором.

0
Чип и Дейл
Чип и Дейл
Резидент

Регистрация: 19.09.2007

Москва

Сообщений: 1688

15.09.2010 в 14:47:03

free написал : 1,2 плиточный клей

Слишком много для клея.

free написал : 1,4 керамогранит

Такой толстый?

free написал : 4 стяжка + 1 пенофол

Пенофол - ПОД стяжку.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.