Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111602

12.03.2021 в 15:16:26

Michael62 написал: мне нужно "просто сложить".

Просто вектора не складываются. Цена вопроса красивого решения 90-110 т.р., или от 60 тыр, если не очень красиво. Оба решения потребляют постоянно 2-3% от их максимальной мощности - то есть 200-300вт, что в месяц выльется в 144 квт х час минимум, что будет стоить (грубо) 860 руб, а в год 10 тыр. Если кабель от ВРУ дешевле, то и нечего думать.
Но даже и с 3 х С16А можно вполне комфортно жить, если включить голову при проектировании линий и щита. А с 3х С20 живут многие, и не замечают каких-либо проблем.

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

12.03.2021 в 16:44:56

Michael62, в вашем случае бюджетных вариантов нет. Можно поставить тиристорный преобразователь: трехфазный вход - однофазный выход, можно электромашинный преобразователь: трехфазный мотор - однофазный генератор. И тот и другой вариант стОят совсем не бюджетно, у каждого из них есть свои особенности, плюсы и минусы... Чудес не бывает.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

12.03.2021 в 17:06:42

Ixtim написал: в вашем случае бюджетных вариантов нет.

Почему же? Не объединять фазы - вполне бюджетный вариант.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

12.03.2021 в 17:30:40

Michael62 написал: поэтому земля на розетках просто не подключена.

Учтите, что без заземления значительная часть вашей техники с первым классом защиты имеет полное право ощутимо кусаться даже в полностью исправном состоянии. А в слегка неисправном - цапнуть Вас "током неотпускания", и держать до Просветления. УЗО от такого, в общем, не помогает, поскольку ток срабатывания УЗО не гарантируется.

Что помешало протянуть пятый провод с с заземлением от домового щита?

0
Аватар пользователя
Michael62

Местный

Регистрация: 08.09.2019

Москва

Сообщений: 71

12.03.2021 в 20:48:45

AlexeyL, наверное то, что там нет земли

про тиристорные приеобразователи можно подробнее? у меня только регуляторы мощности гуглятся

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111602

12.03.2021 в 21:45:31

megrad написал: Как вариант линия от ВРУ дома.

АВВГ 5 х 16 стоит 145р/м, 50м - 7250р Каналы за деньги проходимы. Но интереснее поиск чуда за недорого :)

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

12.03.2021 в 22:58:19

Michael62 написал: AlexeyL, наверное то, что там нет земли

про тиристорные приеобразователи можно подробнее? у меня только регуляторы мощности гуглятся

Michael62, не нужны Вам никакие преобразователи, всё что Вы перечислили может вообще работать на одной фазе 25А, с некоторыми тонкостями, а у Вас аж 3 фазы, гуляй рванина, собирайте щиток и не парьтесь (но на всякий случай оставьте возможность некоторые нагрузки если что перекинуть на другую фазу)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

12.03.2021 в 23:38:23

Michael62, Я так и не услышал -

dokar написал:

Michael62 написал: Дом И-209А начала 70-х

Так с электроплитами У ВСЕХ ?

??? Вы писали об отсутствии заземления в доме . Если у вас электроплиты , то должно быть хотя бы заноление . Если и его нет, то и весь гемморой с мощными потребителями типа ВП и проточника вы придумали себе сами. Да и по нормативам приотсутсвии заземления пользоваться приборами 1-го класса - нельзя .)))

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111602

13.03.2021 в 00:38:35

dokar написал: Если у вас электроплиты , то должно быть хотя бы заноление

газ. Ссылка на в этой теме на другую тему.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

13.03.2021 в 09:32:41

Michael62 написал: наверное то, что там нет земли

Во-первых, "земля" (точнее, "защитный проводник"), соответствующая современным требованиям, есть на вводе во все городские многоквартирные дома, электрифицированные в последние 60-70 лет. Основное требование осталось прежним: в городских условиях землёй считается глухозаземлённая нейтраль сети, другие варианты просто запрещены. Проблема только в том, что защитный проводник не доведён от вводного узла до квартиры, поскольку по проекту в квартире не предполагалась заземляемая техника.

Во-вторых, без земли Вы не сможете пользоваться всеми желаемыми благами. Да, что-то согласится работать без требуемого инструкцией заземления, а что-то будет цинично гонять Вас от себя лепестрическим током. А при небольшом невезении - убьёт. В любом случае деньги, затраченные на модернизацию, впрок не пойдут...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111602

13.03.2021 в 11:55:48

AlexeyL написал: Во-первых, "земля" (точнее, "защитный проводник"), соответствующая современным требованиям, есть на вводе во все городские многоквартирные дома, электрифицированные в последние 60-70 лет.

Не совсем верно - есть старые, трехсекторные, ноль - по броне. Пример - у форумчанина Грохотайло. И даже в ходе капремонта не поменяли

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

13.03.2021 в 12:06:48

BV написал:

AlexeyL написал: Во-первых, "земля" (точнее, "защитный проводник"), соответствующая современным требованиям, есть на вводе во все городские многоквартирные дома, электрифицированные в последние 60-70 лет.

Не совсем верно - есть старые, трехсекторные, ноль - по броне. Пример - у форумчанина Грохотайло. И даже в ходе капремонта не поменяли

BV, Как следствие такой ноль PENом признан быть не может.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

13.03.2021 в 12:19:43

Это прекрасно . А потом - спасите помогите , ВРУ сгорело . И удивительно - как оно работает при таких аппетитах ? Вместо газовых плит - электрические , проточники , куча техники - а что такого - то ?! Мне надо , дайте ...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

13.03.2021 в 12:47:36

serj12 написал: Это прекрасно . А потом - спасите помогите , ВРУ сгорело . И удивительно - как оно работает при таких аппетитах ? Вместо газовых плит - электрические , проточники , куча техники - а что такого - то ?! Мне надо , дайте ...

serj12, Для таких деятелей конкретно в техусловиях должны быть прописаны умные счетчики с прошивкой ограничения мощности и соцнормы по Чубайсу.)))

0
Аватар пользователя
roman007

Местный

Регистрация: 21.11.2016

Лыткарино

Сообщений: 205

13.03.2021 в 14:07:06

Такой ваш дом? Какое сечение провода в стояке? Какое напряжение вечером по фазам? Какой ток в стояке по фазам? Какая мощность трансформатора, питающего ваш дом? Какую мощность реально потребляет ваш трансформатор вечером? Какое сечение кабеля питающего ваш дом? Сколько квартир в вашем доме? "Добыть" ответы на эти вопросы не очень трудно. Если ответы будут удачными, то просто подключите себе одну фазу. Могут попасться нехорошие люди которые захотят вас ограничить в потребление без объективных причин(зависть, злоба , жадность, идиотизм ит. д.) то просто поменяйте трехфазный автомат 16а на автомат нужной вам мощности(про сечение провода не забываем), аккуратно сотрите номинал вашего нового автомата и нарисуйте тонким карандашом 16а.На АВВ хорошо получается. И пользуйтесь одной фазой где максимальное напряжение.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу