Cap Andrew
Cap Andrew
Новичок

Регистрация: 28.08.2010

Уфа

Сообщений: 41

18.09.2010 в 17:16:59

Уважаемые, прошу покритиковать мою схему трешки 111 кв.м. Новостройка, монолит, сеть однофазная. По проекту и реализации оригинальный щиток начинался с вводного автомата ИЭК С50 и электросчетчика Энергомера С101, поэтому свою схему начал с аналогичных номиналов. Электросчетчик в программе 1-2-3 Schema (от Hager) не нашел, поэтому на схеме после вводного автомата его нет, но подразумевается.

0
Cap Andrew
Cap Andrew
Новичок

Регистрация: 28.08.2010

Уфа

Сообщений: 41

20.09.2010 в 09:45:21

схему немного переработал вопрос - в санузле и кухне находятся самые большие энергопотребители, может рациональнее протянуть в оба места свои кабели с отдельными щитками на месте? а то что-то в одном щитке на 48 групп уже не укладываюсь. УЖАС!!!! :eek:

с/у = стиралка (1кВт)+сушилка (4,5кВт) + водогрей (1,5кВт) + сауна (3,5кВт)

кухня = Варочная панель индукц. (7кВт) + духовой шкаф (3,65кВт) + СВЧ (900Вт) + вытяжка (320Вт) + посудомойка (800Вт) + Холодильник (330Вт), Теплый пол (1кВт), на розеточной группе сидят чайник (1,5кВт) + кофемашина (1кВт) + ТВ (130Вт)

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

20.09.2010 в 10:03:21

Если есть перед санузлом место, и вам удобно. то поставьте щит

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

20.09.2010 в 10:07:23

Так же если позволяет место. щиток в кухню, у вас и там навалом энергоемких потребителей. Но без реле приоритетных нагрузок Вам не обойтись

0
Cap Andrew
Cap Andrew
Новичок

Регистрация: 28.08.2010

Уфа

Сообщений: 41

20.09.2010 в 10:59:54

gugulaki написал : Но без реле приоритетных нагрузок Вам не обойтись

довольно таки редкое в применении устройство, тем более в быту. думаю оно необходимо когда есть много больших энергопотребителей с большим коэффициентом одновременности.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

20.09.2010 в 11:24:24

вечером работает: кухня+свет+ванна. вот у вас уже набрался пик энергопотребления

0
Димм
Димм
Новичок

Регистрация: 11.05.2010

Москва

Сообщений: 76

20.09.2010 в 13:19:01

gugulaki написал : Но без реле приоритетных нагрузок Вам не обойтись

gugulaki написал : вечером работает: кухня+свет+ванна. вот у вас уже набрался пик энергопотребления

Трудно с приоритетом: свет в ванной или курица в духовке? Мне кажется просто надо научиться пользоваться тем, что куплено. Или увеличивать ввод.

0
Cap Andrew
Cap Andrew
Новичок

Регистрация: 28.08.2010

Уфа

Сообщений: 41

20.09.2010 в 16:14:58

я уверен, что нет предела совершенству в конструировании системы автоматизации электропитанием городской квартиры. но моими (и не только моими) целями в построении схемы эл.щитка является

  • защита от перегрузки и короткого замыкания проводки, для чего служат автоматы
  • защита людей от поражения эл.током, для этого используются УЗО
  • ну и имеется некоторый элемент защиты бытовой техники от пониженного/повышенного напряжения сети - реле напряжения и контактор. поправьте меня, если не прав.
0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

20.09.2010 в 16:27:44

Cap Andrew написал : целями в построении схемы эл.щитка является

В вашем случае скорее повышение комфортности

Cap Andrew написал : а то что-то в одном щитке на 48 групп уже не укладываюсь. УЖАС!!!!

0
Cap Andrew
Cap Andrew
Новичок

Регистрация: 28.08.2010

Уфа

Сообщений: 41

20.09.2010 в 17:31:39

Тогда подскажите пожалуйста, как развести с минимальным комфортом (Ваш термин) например кухню со след. оборудованием: Варочная панель индукц. 7000 Духовой шкаф 3650 СВЧ 900 Вытяжка 320 Посудомойка 800 Холодильник 330 Розеточная группа:

  • Чайник 1500
    • Кофемашина 1000
    • ТВ 120 Освещение 300 Теплый пол 1080
0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

20.09.2010 в 18:55:03

Cap Andrew написал : как развести с минимальным комфортом

Легко.

  1. Плита
  2. свет 3 розетки. Можно еще проще
  3. Плита
  4. свет + розетки.

Вы точно это хотели? У вас ведь новостройка, проводка новая, и существующая схема в самый раз, только увеличить количество розеток. ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.