путевая тема ))) , полностью согласен с Суевером, в Сансее ошибся ))) ( без обид ) сделать можно , что вы хотели , но условия : все практически сталью придется , кол-во радиаторов надо увеличивать , по отношению с другими схемами , а вообще 2-этажное отопление без опускания котла в подвал - сплошная проблема
в итоге - получится невесть что , работать все равно будет с насосом
если сделаете вторым вариантом - то изначально надо орентироваться на насос , а систему делать с уклоном , в двух этажном доме полюбому будет циркулировать - жару никто не обещает , но от морозов спасетесь на короткое время
съэкономленные деньги на диаметрах кранов и трубопроводов потратьте на генератор
воздух из воздушных петель , что получаются перед порогами надо направить в стояки ближних радиаторов ( уклонами , контруклонами )
и по диаметрам - подача , розлив 57-40-32 , стояки 32 , 25
обратка зеркально подаче
злободневная проблема , на которую мало обращают внимание - воздухоудалитель : маленький бачек литров на 8 , вертикально установленный , подача входит снизу , розлив врезан сбоку , ниже середины , сверху труба на расширитель , в противном случае , воздух вам будет отравлять жизнь долгое время ...уже не раз приходилось реконструировать подобные розлива ...