лев
лев
Резидент

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

22.09.2010 в 22:44:21

rele_svg написал : не реже чем 1 раз в 3 года.

Понял, спасибо.

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

23.09.2010 в 14:26:34

ПPOPAБ написал : Да, прекрасный способ добить "дохлый" кабель.

Был измучен разными сопротивлениями и на разных напряжениях ЭС0202/2-Г. При500кОм выходное напряжение в диапазоне 315-350 В, что соответствует току 0,63-0,7 мА. При 1МОМ - от 375 (что озадачило сначала, но при анализе схемы прибора стало казаться, что "так и должно быть") до 610 В (от положения переключателя напряжения). Так что не убьёшь кабель этими вольтами. Если он мёртв, то уж мёртв. И хоть на 500В его крути, хоть на 2500 - разницы большой нету.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.09.2010 в 17:48:24

rele_svg написал : И хоть на 500В его крути, хоть на 2500 - разницы большой нету.

Есть... Но на больших сопротивлениях, естественно будет больше.

rele_svg написал : Так что не убьёшь кабель этими вольтами.

Если он уже "мёртв" - конечно. Ежели на грани...? Правильно - добить и заменить.

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

23.09.2010 в 18:15:45

ПPOPAБ написал : Ежели на грани...?

Ну так он в самый неподходящий момент при коммутационных перенапряжениях, коих в сети немерено, подсунет свинью путём банального КЗ. Всплески при отключении эл. двигателей бывают приличные. Говорят. Сам наблюдал только амплитудой примерно 800В.

Чё сказал-то ;)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.09.2010 в 14:32:56

лев написал : Подскажите , какова периодичность замера сопротивления изоляции электрической проводки в школах и больницах ? и заземления?

Больница - медицинское учреждение - там свои нюансы, к примеру заземление рентген-аппарата надо мерять раз в год.

0
kok
kok
Новичок

Регистрация: 10.05.2010

Смоленск

Сообщений: 42

26.09.2010 в 12:39:34

ПPOPAБ написал : Да любой изолятор 0,4 в саже, даст такой эффект. Отключаем (отсоединяем кабель с обоих сторон), тщательно очищаем заделки, и поверенным (настоятельно советую) мегаомметром на 500 В провести измерения... Надеюсь как это делать Вы знаете?

Хочу немножко дополнить, изоляцию кабеля крутим мегометром на 2500В.

0
Yarik Yarik
Yarik Yarik
Местный

Регистрация: 17.08.2010

Кызыл

Сообщений: 128

13.03.2011 в 00:48:25

wol написал : После узо идет кабель(допустим в штробе),жилы которого имеют емкость по отношению к земле.При достаточно большой линии, емкосного тока хватит для срабатывания узо(без всякой нагрузки).Это как подключить конденсатор межу фазой и защитным нулем(на выходе узо).

и какая длина линии должна быть чтоб такое произошло?

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

13.03.2011 в 03:19:51

по моим расчетам на частоте 50 Гц больше 30 километров кабеля 3х2.5 :)

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

13.03.2011 в 03:46:51

:D чет вспомнилась проверка изоляции кабеля 6кв длинною всего в 3 км.. Зарядил я его мегометром на 2500 в , а потом без перчатки коснулся случайно.. вся жизнь в секунду перед глазами промелькнула.. там конечно изоляция получше.. заряд держит хорошо..

0
Yarik Yarik
Yarik Yarik
Местный

Регистрация: 17.08.2010

Кызыл

Сообщений: 128

13.03.2011 в 19:52:27

Насяльника- спасибо тебе...а то я ненароком думал что в этой жизни что-то пропустилььььь :o....Чел такую инфо написать-то написал а уточнить наверное забыл;) что длина кабеля "от Питера и до Москвы" должна быть чтоб такие фокусы происходили! Вопрос по существу длина СИПа 400 метров 4 жилы по 25 квадратов....проверяем сопротивление изоляции на 1000 в ...скоко надо минимум гигоОМ чтоб был ответ "все в порядке-кабель ГУД":)

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

14.03.2011 в 09:22:45

На память приходит "не менее 500 кОм", а из практики такой не мерял. А бухта ВВГ или ПУНПа в 100м давали -" -1" что на моем приборчике ознвчвет за пределом измерения --> более 2 ГОм

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.