FotonBox
FotonBox
Местный

Регистрация: 02.09.2010

Лыткарино

Сообщений: 331

23.09.2010 в 20:19:07

Покумекав, пришел вот к такому варианту, как к компромиссу между стоимостью щитка и горячим желанием максимальной защиты:

Желтенькие линии надо прокидывать (провод NYM, 3 жилы), остальные изменениям не подлежат:) Линия 0 - общий диф в квартирном щитке (перед ним, естесственно, есть на общей площадке "противопожарный" 50А 300мА).

Как это должно работать - при утечке синусоидального тока сработают соответствующие УЗО, при этом отключится или вся квартира или только неисправная линия. Если утечка носит пульсирующий характер, то однозначно вырубаются все линии. Поиск неисправности в этом случае сводится к последовательному отключению линий 6-9.

Сделано так исключительно из-за стоимости дифов типа А, раза в 3-4 превышающие АС.

Вопросы возникли такие:

  1. Чем плох этот план?
  2. СтОит ли перестраховаться и поставить на линии 6-8 дифы АС на 10мА?
  3. Так ли вообще нужен тип А в квартире? (искал на форумах, толкового ответа не нашел).

Спасибо за ответы!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу