04.06.2006 в 13:18:56

Кэп Смоллет написал : Поставил себе водогрей проточный на 5 киловат. Подключил следующим образом: узо (фаза+нейтраль с колодки) => автомат (фаза после УЗО) => водогрей (фаза после автомата, нейтраль после узо, земля на др. колодку, которая на крышку корридорного щита). Провод протянул 3*4 мм^2 плосский. Так вот после 10-15 минут работы - провод стал теплым! Это нормально? я думал, что это с запасом, а оказывается не совсем выходит... Ps внутри водогрея провода пустил без общей изоляции, т.е. три штуки отдельно болтаются, т.к. вместе не влазило - в месте крепления колодки прибора тоже греется ... Что можно по этому сказать?

У меня тоже греется равномерно весь провод, и ножки вилки - примерно до45 градусов. Считаю этот нагрев допустимым.