Oliver написал :
Пока я не узнал (тут) про сварку
Как-нибудь попробую. Узнал, что у знакомых на даче инвертерный сварочный трансформатор есть.
Oliver написал :
... плотная скрутка (со снятием изоляции см на 4-5) и пайка мощным паяльником. Думаю, это соединение переживет...
У меня тоже такое впечатление, но столько на эту тему тут обсуждено... Я так понял, что это одно из лучших соединений, но для тех, у кого руки из плеч растут.
Oliver написал :
Клемникам, особливо хлипким, как-то интуитивно не доверяю.
Тут на форуме один товарищ разбирал Ваго и моя интуиция тоже заставила меня сомневаться... У меня одновременно с поднятой здесь темой предстоит ещё одна работа – соединение толстого провода для плиты (4 или 6) внутри коробки, которая не то чтобы совсем необслуживаемая, но обслуживаемая с большим геморроем. Есть клеммники Ваго для проводов до 6 кв. мм, но что-то стрёмно, больше склоняюсь к винтовым клеммам.
Oliver написал :
Ротбанд... остался от ремонта? Или мешок покупать ради 1 подрозетника?
Да, что-то оставалось. Если не найду, куплю алебастр.
Oliver написал :
у вас провод идет в сторону предполагаемых подрозетников?
Да, во всяком случае, начинает уходить :-)
Oliver написал :
Глубоко в стене он?
Сантиметра три. Попробую аккуратно выдолбить. Похоже, у меня вообще другого выхода нет :-) Если перебью, то придётся долбить дальше, пока не настанет успех.