26.09.2010 в 18:30:28

BravoOrlov написал : Полное название УЗО ВД1-63 2P 25А 10мА ИЭК

как мне кажется, на данном форуме, не особо доверяют/любят этому/го производителю/ля.

0
BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

26.09.2010 в 21:45:34

Russo написал : как мне кажется, на данном форуме, не особо доверяют/любят этому/го производителю/ля.

Я пока не работал у людей, которые сознательно желают заплатить за узо 3000 рублей, вместо 600р. Сам не могу привести аргументов чтобы убедить их это делать.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9677

26.09.2010 в 21:52:25

аргумент простой -м мм... создать утечку.

0
BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

26.09.2010 в 21:58:03

C2h5-OH написал : аргумент простой -м мм... создать утечку.

Я пока не в той весовой категории чтобы ставить себя судьей над сертифицирующими организациями. Если есть в продаже - значит сертифицированно. Кроме того ИЭК достаточно крупная организация, чтобы явный брак продавать. Москвичей понимаю, есть деньги, хочется взять что-то получше. Но для регионов выигрышь в качестве уступает проигрышу в цене.

0
BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

26.09.2010 в 21:58:55

Давайте лучше по схеме. Вы согласны с тем, что схема не имеет явных недостатков? Не зря же я форум год читаю:)

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9677

26.09.2010 в 22:01:30

суммаа токов автоматов после вводного может рпевышать номинал не более 25 проц. это имхо.

0
BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

26.09.2010 в 22:33:33

C2h5-OH написал : суммаа токов автоматов после вводного может рпевышать номинал не более 25 проц. это имхо.

По какой причине? В чем опасность не соблюдения этого правила? Я рассудил так, что автоматы защищают линии от перегрузки, а вводной автомат на 40А защищает вводной кабель. Автоматы после вводного АВ не ограничивают потребление линий, а защищают их. Если будет суммарный перегруз, то просто вырубиться вводной АВ. Ничего криминального я не вижу в этом. Я просто разделил линии. Возможно они никогда не будут работать вместе.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

27.09.2010 в 06:41:13

BravoOrlov написал : Кроме номиналов есть какие-то еще принципиальные недостатки?

А разве там есть что еще обсуждать? Схема по своей примитивности повторяет схему строителей.
Группы: комнаты/ванна/кухня/свет. Только строители хотя бы не вешают автоматы в 25А... Ради такой схемы вообще не стоит затевать реконструкцию проводки. Стиралка то где стоит? И зачем в той же ванной 25А? Сколько там потребителей и каких? Да и в других местах автоматы в 25А явное излишество. Кстати там 40А разве полагается? Что-то многовато для квартиры с газом (плиты на вашей схеме не видно).

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

27.09.2010 в 07:47:20

BravoOrlov написал : Кроме того ИЭК достаточно крупная организация, чтобы явный брак продавать. Москвичей понимаю, есть деньги, хочется взять что-то получше. Но для регионов выигрышь в качестве уступает проигрышу в цене.

Шнайдер почти в той же ценовой категории что и ИЕК. В линейке УЗО тип А имеется. Нет на схеме РН.

BravoOrlov написал : Сам не могу привести аргументов чтобы убедить их это делать.

Нужен наглядный пример.

0