Современная двухкомнатная квартира. По условиям заказчика составил принципиальную схему электропроводки. Прошу оценить. Спасибо.
Прошу прощения, забыл сразу вставить.
26.09.2010 в 11:34:54
Современная двухкомнатная квартира. По условиям заказчика составил принципиальную схему электропроводки. Прошу оценить. Спасибо.
Прошу прощения, забыл сразу вставить.
26.09.2010 в 11:48:00
BravoOrlov написал : составил принципиальную схему электропроводки
Это хорошо, но схемы что то не видно......
26.09.2010 в 11:49:18
)))))))))))))))))) хороша схемка-невидимка
26.09.2010 в 12:00:40
Russo написал : схемка-невидимка
Я тоже ничего не вижу.
26.09.2010 в 12:51:17
Забыл вставить:o
26.09.2010 в 13:06:44
номиналы веселые ))
обычно на 1.5 - 10А, на 2.5 - 16А кондеи против узо не возражают? при утечке на любой линии после УЗО - оно отключит все.
26.09.2010 в 13:13:20
Russo написал : при утечке на любой линии после УЗО - оно отключит все.
Так и есть. Путем последователного включения каждой линии обнаружиться, на какой линии утечка. Кроме номиналов есть какие-то еще принципиальные недостатки?
26.09.2010 в 13:13:49
узо 10 миллиампер - не более 16 ампер пропускной ток.
26.09.2010 в 13:14:34
пунп для стационарной проводки не применим.
26.09.2010 в 17:27:21
C2h5-OH написал : пунп для стационарной проводки не применим.
В доме в котором я буду работать все сделано ПУНПом причем все 3х1,5. От этого и меняю проводку. Думаю для освещения пройдет.
26.09.2010 в 17:30:47
C2h5-OH написал : узо 10 миллиампер - не более 16 ампер пропускной ток.
На УЗО которое я купил, написано 25 ампер. Полное название УЗО ВД1-63 2P 25А 10мА ИЭК