BravoOrlov написал : Полное название УЗО ВД1-63 2P 25А 10мА ИЭК
как мне кажется, на данном форуме, не особо доверяют/любят этому/го производителю/ля.
26.09.2010 в 18:30:28
BravoOrlov написал : Полное название УЗО ВД1-63 2P 25А 10мА ИЭК
как мне кажется, на данном форуме, не особо доверяют/любят этому/го производителю/ля.
26.09.2010 в 21:45:34
Russo написал : как мне кажется, на данном форуме, не особо доверяют/любят этому/го производителю/ля.
Я пока не работал у людей, которые сознательно желают заплатить за узо 3000 рублей, вместо 600р. Сам не могу привести аргументов чтобы убедить их это делать.
26.09.2010 в 21:52:25
аргумент простой -м мм... создать утечку.
26.09.2010 в 21:58:03
C2h5-OH написал : аргумент простой -м мм... создать утечку.
Я пока не в той весовой категории чтобы ставить себя судьей над сертифицирующими организациями. Если есть в продаже - значит сертифицированно. Кроме того ИЭК достаточно крупная организация, чтобы явный брак продавать. Москвичей понимаю, есть деньги, хочется взять что-то получше. Но для регионов выигрышь в качестве уступает проигрышу в цене.
26.09.2010 в 21:58:55
Давайте лучше по схеме. Вы согласны с тем, что схема не имеет явных недостатков? Не зря же я форум год читаю:)
26.09.2010 в 22:01:30
суммаа токов автоматов после вводного может рпевышать номинал не более 25 проц. это имхо.
26.09.2010 в 22:33:33
C2h5-OH написал : суммаа токов автоматов после вводного может рпевышать номинал не более 25 проц. это имхо.
По какой причине? В чем опасность не соблюдения этого правила? Я рассудил так, что автоматы защищают линии от перегрузки, а вводной автомат на 40А защищает вводной кабель. Автоматы после вводного АВ не ограничивают потребление линий, а защищают их. Если будет суммарный перегруз, то просто вырубиться вводной АВ. Ничего криминального я не вижу в этом. Я просто разделил линии. Возможно они никогда не будут работать вместе.
27.09.2010 в 06:41:13
BravoOrlov написал : Кроме номиналов есть какие-то еще принципиальные недостатки?
А разве там есть что еще обсуждать? Схема по своей примитивности повторяет схему строителей.
Группы: комнаты/ванна/кухня/свет. Только строители хотя бы не вешают автоматы в 25А...
Ради такой схемы вообще не стоит затевать реконструкцию проводки.
Стиралка то где стоит? И зачем в той же ванной 25А? Сколько там потребителей и каких?
Да и в других местах автоматы в 25А явное излишество.
Кстати там 40А разве полагается? Что-то многовато для квартиры с газом (плиты на вашей схеме не видно).
27.09.2010 в 07:47:20
BravoOrlov написал : Кроме того ИЭК достаточно крупная организация, чтобы явный брак продавать. Москвичей понимаю, есть деньги, хочется взять что-то получше. Но для регионов выигрышь в качестве уступает проигрышу в цене.
Шнайдер почти в той же ценовой категории что и ИЕК. В линейке УЗО тип А имеется. Нет на схеме РН.
BravoOrlov написал : Сам не могу привести аргументов чтобы убедить их это делать.
Нужен наглядный пример.