Ирина987 написал:
черновую работу сделал и помахал ручкой,т.к. большой промежуток времени между черновой электрикой и установкой розеток
Он, что вам помахал рукой навсегда ??
Обычно электромонтаж разбивается на этапы, и между первым и вторым этапом проходит много времени, это нормально, это не повод "электрику" бросать работу.
Иногда приходится ждать по долгу, когда позовут на второй этап, бывает, что пол- года- год проходит....
Тот, кто помахал вам рукой- он хотя бы кабельные линии вам подписал, какие и куда идут!?
По помещению от щитка проходит кабель 4х3, от него через каждые 3 метра отводы к розеткам 2,5х3. Стоял автомат 25а. Я решил что это много и заменил на 16а. Через 10 мин автомат вырубается. Выключил часть нагрузки. Автомат держит, но ощутимо греется. Вопрос такой. Как будет правильно, оставить 16а и пусть греется или вернуть обратно 25а? Не нравится мне что автомат на пределе и чуть что выбивает, но и АВ 25а не защитит отводы 2,5х3.
SI написал:
По помещению от щитка проходит кабель 4х3, от него через каждые 3 метра отводы к розеткам 2,5х3. Стоял автомат 25а. Я решил что это много и заменил на 16а. Через 10 мин автомат вырубается. Выключил часть нагрузки. Автомат держит, но ощутимо греется. Вопрос такой. Как будет правильно, оставить 16а и пусть греется или вернуть обратно 25а? Не нравится мне что автомат на пределе и чуть что выбивает, но и АВ 25а не защитит отводы 2,5х3.
SI написал:
По помещению от щитка проходит кабель 4х3, от него через каждые 3 метра отводы к розеткам 2,5х3. Стоял автомат 25а. Я решил что это много и заменил на 16а. Через 10 мин автомат вырубается. Выключил часть нагрузки. Автомат держит, но ощутимо греется. Вопрос такой. Как будет правильно, оставить 16а и пусть греется или вернуть обратно 25а? Не нравится мне что автомат на пределе и чуть что выбивает, но и АВ 25а не защитит отводы 2,5х3.
SI, автомат какой? Может, у Вас такой круглый ввинчивающийся с белой и красной кнопочками. Такие действительно греются и выбиваются. И что к розеткам подключено через этот автомат?
Хочу сделать линию через понижающий автотрансформатор АПБ 630 Вт 220/127 Вольт, для питания вентиляторов (понижения скорости вращения) через переключатель 220/127 вольт.
Есть автомат на 2 ампера, что по расчёту соответствует мощности 440 Вт.
Где лучше этот автомат установить - до или после трансформатора, и защитит ли он от его сгорания от перегрузки, а также от короткого замыкания, а также случайного замыкания выходящей фазы 127 вольт на входящую фазу 220 вольт?
ZYIsaVn написал:
Хочу сделать линию через понижающий автотрансформатор АПБ 630 Вт 220/127 Вольт, для питания вентиляторов (понижения скорости вращения) через переключатель 220/127 вольт.
Есть автомат на 2 ампера, что по расчёту соответствует мощности 440 Вт.
Где лучше этот автомат установить - до или после трансформатора, и защитит ли он от его сгорания от перегрузки, а также от короткого замыкания, а также случайного замыкания выходящей фазы 127 вольт на входящую фазу 220 вольт?
ZYIsaVn, А вентиляторы с какими двигателями? Асинхронные двигатели плохо регулируются снижением напряжения питания.
Любитель_Эл написал:
Асинхронные двигатели плохо регулируются снижением напряжения питания.
В случае маломощных вентиляторов, когда не нужно озадачиваться КПД и косинусом фи - очень даже хорошо регулируются. И трансформаторными ступенчатыми регуляторами, и специально заточенными симисторными диммерами. Существенное ограничение в том, что нельзя использовать обычные диммеры для активной нагрузки: на индуктивной нагрузке они быстро пробиваются.
Ищем по словам "регулятор оборотов для однофазного вентилятора", осознаём обилие изделий.
ZYIsaVn написал:
Хочу сделать линию через понижающий автотрансформатор АПБ 630 Вт 220/127 Вольт, для питания вентиляторов (понижения скорости вращения) через переключатель 220/127 вольт.
Есть автомат на 2 ампера, что по расчёту соответствует мощности 440 Вт.
Где лучше этот автомат установить
на стенде, под стеклом) а если серьёзно, то его при включении будет регулярно выбивать
megrad написал:
как вариант поставить АВ с харктеристикой "В".
SI написал:
Без разрыва кабеля 3х4 зачищен участок, согнут и скручен с отводящим 3х2,5 (3х1,5???).
Чего? Так что ли?
вариант б) с желобком. А как заизолировано? Сколько намотано при отводе и как плотно? Холодильников сколько?
По мне полное г... Я бы распред коробки поставил и нормальное соединение (скрутка с опресовкой или сжимами).
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Вопрос: сегодня штробил стены на глубину 1 см, между срезами не выдалбливал так ка товарищ попросил так оставить. Просит чтоб я проводку сделал одножильным проводом, то есть жилки в проштробленные канавки завел. На вопрос почему не кабелем?, говорит, что боится замыкания между жилами. Сам я провода еще не видел, завтра посмотрю. В уме понимаю, что так можно сделать, лапша же стоит под штукатуркой. Ему надо чтоб каждый проводок шел до щитка не пересекаясь и был разделен слоем штукатурки. Хрен с ним в комнатах представляю, но вот с кухни как вести все жилки по отдельности, пять отдельных линий. Каждый проводок перед щитком отдельно, не представляю. Может был у кого то опыт такого метода. Посылать не хочу, переубедить не могу, дедушка под 80.
megrad, Провод (кабель) с его слов ему сын из Германии привез, но я еще не видел, завтра покажет. Там просто с кухни надо 30 проводков выводить и чтоб они были все по отдельности. Или штроба нужна широкая или глубокая. Я в трансе. Дом кирпичный, частный, что облегчает проблему. А может зря переживаю.
По ходу только правильно подобранная защита спасет отца русской демократии. Объясните дедушке что бояться нужно не КЗ под штукатуркой, а перегрузки линий. Ну или не беритесь, дедушка по моему слегка неадекватен.
Тады давите на цену. Ещё раз кабель: ВВГ нг 1х2,5 или 1х1,5. Кстати, пусть марку укажут,
привезённого провода. А то окажется проводом только для радиоэлектроники.
А как дед представляет подвод к потребителям? Типа в подрозетнике сверлить три отверстия,
чтобы жилы не пересекались.
Кстати вот требование ГОСТ Р 50571.15-97 Электроустановки зданий. Часть 5:
Изолированные провода допускается прокладывать только в трубах, коробах и на изоляторах. Не допускается прокладывать изолированные провода скрыто под штукатуркой, в бетоне, в кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков, на лотках, на тросах и других конструкциях. В этом случае должны применяться изолированные провода с защитной оболочкой или кабели.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad, Вот про коробки и подрозетники пока не говорили, все завтра обсудим.
Если провод нормальный сделаю, все равно деду скоро в крематорий. хотя не факт. Сказал не ссать он поможет. Дед адекватен, но с юмором.
Лисица упала в колодец и сидела там поневоле, потому что не могла выбраться. Козел, которому захотелось пить, подошел к тому колодцу, заметил в нем лисицу и спросил ее, хороша ли вода? Лисица, обрадовавшись счастливому случаю, начала расхваливать воду — уж так-то она хороша! — и звать козла вниз. Спрыгнул козел, ничего не чуя, кроме жажды; напился воды и стал с лисицей раздумывать, как им выбраться. Тогда лисица и сказала, что есть у нее хорошая мысль, как спастись им обоим: «Ты обопрись передними ногами о стену да наклони рога, а я взбегу по твоей спине и тебя вытащу». И это ее предложение принял козел с готовностью; а лисица вскочила ему на крестец, взбежала по спине, оперлась о рога и так очутилась возле самого устья колодца: вылезла и пошла прочь. Стал козел ее бранить за то, что нарушила она их уговор; а лиса обернулась и молвила: «Эх ты! будь у тебя столько ума в голове, сколько волос в бороде, ты бы, прежде чем войти, подумал, как выйти».
Так и умный человек не должен браться за дело, не подумав сперва, к чему оно приведет.
Выштробил, вмазал короб от щита, завел группы. Щит собран. В какой последовательности дальше работы провести и как лучше расположить пучки с землей, нулями и т.д.?
Добрый день,
подскажите какой вводной диффавтомат лучше поставить чтобы обеспечить селективность?
Квартира новостройка, ремонта еще не было. От застройщика стоит EFK АД-2S, но он постоянно срабатывает при отключенной нагрузке и электрик из УК сказал что неисправность именно в нем. На фото ящик в подъезде и ящик в квартире. Сам не электрик, посоветуйте что выбрать.
alex23945 написал:
В какой последовательности дальше работы провести
Ноль. (редактор почему то не дает сделать пункт под таким номером) Произвести оштукатуривание, шпаклевание, ошкуривание стен и чистовую отделку.
Костян челяб,
Не вариант сначала штукатурить - т.к. ввод в щит придется лишний раз подключать/отключать, плюс сейчас группы все разложены аккуратно, а будет пучек большой. В комплекте со щитом картонка по размеру была, закрывает все плотненько, штукатурить будут аккуратно.
-Ой,света нет ...
-Счас всё будет!
и где та картонка потом будет ...Да и бог с ней,со штукатуркой,а вот ошкуривание alex23945, Костян челяб сказал в сад,значит в сад,а так - делайте тогда как сами знаете,потом только лишь бы локти не кусать.
Костян челяб, serj12,
Весь дом оштукатурен, остался пятак вокруг щита. Чтобы оштукатурить пятак вокруг - нужно завести вводной кабель в щит (первое отключение), потом повторно на постоянное подключение отключать, а я сильно волнуюсь на лестнице приставной с отверткой в руках когда ввод от СИПа отключаю...
По существу расположения пучков в щите кто-что подскажет?
alex23945 написал:
с отверткой в руках когда ввод от СИПа отключаю...
а фото можно?Жутко интересно.Просто я обычно СИП с вводным кабелем через сжим подключаю,а они вроде как одноразовые ...И в щите учёта стоит автоматический выключатель,которым я абонентский СИП хоть обвыключаюсь
alex23945 написал:
существу расположения пучков в щите
когда шасси смонтирую в корпус,все РЕ провожу к шине,что бы не сильно пучились - можно и стяжками,потом N к шинам,потом фазы,но не в обрез, а с запасом в три модуля(у Avmal вычитал).
serj12, щит конечно протру/пропылесосю. А по вводу я наверно не так выразился. К частному дому подходит СИП, на него через орехи ВВГ и к щитку. Я когда ввод первый раз подключал одел ХБ перчатки, латексные перчатки у жены взял, а сверху толстые диэлектрические до кучи. Как космонавт. отвертку со стола взять не мог... ☺
ЗЫ спасибо за ответ по существу. Запас на фазные как обеспечиваете?
надеюсь это не на улице,потому как "орех" для улицы не того
alex23945 написал:
Запас на фазные как обеспечиваете?
посмотрите в теме ,где фото щитов,ну она так и называется - фотографии щитов и проч. - фото сборки авторства Avmal - там фазные провода приходят к ВА и плавно изгибаются,примерно на три модуля вбок,то есть можно в случае надобности перезачистить и переподключить.
надеюсь это не на улице,потому как "орех" для улицы не того
alex23945 написал:
Запас на фазные как обеспечиваете?
посмотрите в теме ,где фото щитов,ну она так и называется - фотографии щитов и проч. - фото сборки авторства Avmal - там фазные провода приходят к ВА и плавно изгибаются,примерно на три модуля вбок,то есть можно в случае надобности перезачистить и переподключить.
sanchez521 написал:
Сегодня токнуло от линии под защитой 10мА УЗО. УЗО не сработало. А должно ли было? При нажатии на кнопку "тест" срабатывает.
sanchez521, и не должно. 10 мА - очень серьёзный ток, удар не просто ощутимый, а достаточно болезненный.
MrGalaxy, Мне всё здесь непонятно: почему 10 мА - очень серьёзный ток, это самый малый ток утечки узо рекомендован для детких и ванн, по идеи вообще невоможно почувствовать как отработает защита, даже 30ма с этим справлятся. И второе - это если узо не отработало значит в помойку его, зачем защита которая не работает. какой фирмы кстати узо?
ufo999 написал:
Добрый день,
подскажите какой вводной диффавтомат лучше поставить чтобы обеспечить селективность?
А у вас есть варианты? Надо ставить диф с таким же номиналом, либо согласовывать с УК
увеличение номинала. И не экономьте, ЕКФ, ИЭК, ТДМ сразу в топку. Не размножайте земноводных,
кормите хомяков. АББ, Легранд, Шнайдер, Хагер Вам в помощь.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
столкнулся с ситуацией. в квартире между землей и нулем напряжение 70В. В ходе анализа ситуации обнаружили что земля от всех 4 квартир на площадке не подключена к общей земле.
собственно вопрос, а разве не должно УЗО, стоящее на входе после вводного автомата, вырубать линию в такой ситуации?
max_g написал:
столкнулся с ситуацией. в квартире между землей и нулем напряжение 70В. В ходе анализа ситуации обнаружили что земля от всех 4 квартир на площадке не подключена к общей земле.
собственно вопрос, а разве не должно УЗО, стоящее на входе после вводного автомата, вырубать линию в такой ситуации?
max_g, в вашей ситуации УЗО срабатывать не должно, оно стоит фактически в двухпроводной сети, а жилой PE, которая никуда не подключена, можно пренебречь. Она в данном случае ни на что не влияет.
Никакого "нескомпенсированного тока" в нулевом проводе нет.
max_g написал:
потому как через нулевой провод идет нескомпенсированный ток
Это почему? Может ток идёт по не подключенному земляному проводу? Обычная
наводка, и чем больше ток протекающий рядом, тем больше будет наводка.
megrad, потому что кроме земляного провода он идет и по нулевому. конечно от тестера наверно ток не большой для срабатывания узо, но при работе различной техники, мне казалось что должна быть нескомпенированность достаточная для сработки УЗО
max_g написал:
потому что кроме земляного провода он идет и по нулевому
По земляному проводу у вас ничего не идет, он просто лежит рядом. Как вам уже сказали, от того, что рядом с нулем и фазой лежит еще один никуда не подключенный провод, узо срабатывать не будет.
Разумеется, весь ток идет по нулевому и фазному проводникам, как и должен.
Такой вопрос, если в главном щитке, на этаже, есть вот такой автомат, я правильно понимаю, что при каждом кз, будет отрубаться именно он, а не общий в квартире, на 32 Ампера к примеру??
Maks_88 написал:
что при каждом кз, будет отрубаться именно он, а не общий в квартире, на 32 Ампера к примеру??
При КЗ отрубится все линия АВ, так как у них одинаковые характеристики токов КЗ.
Попробуйте селективность. Типа
megrad,
не совсем понял..
у меня 3 группы в квартире, защищенные узо, и судя по щитку в корридоре, фаза идет от входного автомата в УЗО, потом в 16а автомат! в квартире все автоматы считай 16а, соответственно, моей логики хватает на то, что его нужно убрать(так как он и квартирные срабатывать будут одновременно? хотя по идее, должен срабатывать квартирный первый!) и оставить только главный двухполюсной автомат.