04.11.2010 в 17:44:35
sanykrimea, почему проще?
можно еще вопрос, надо подключить несколько быт. приборов: духовой шкаф, варочную панель, посудомойку, стиралку, водонагревательный котел. Правильно будет подвести к каждому потребителю свой провод и отдельный диф.автомат, ну или УЗО+АВ, так?
04.11.2010 в 17:52:50
sddw написал : Правильно ли я понимаю, что дифавтомат и связка УЗО+АВ равны по своим функциям, отличие лишь в цене и в занимаемом месте в щитке?
Ответ
Да
andron01 написал : В мелкие можно и проще - ВВГ на тросике = на 10к лет хватит точно. У него оболочка на улице не рассыпется?
Ответ
"по правилам" он не расчитан на подобную прокладку, НО как показывает практика... на 10к лет хватит (есть деньги - ставим СИП или подобное)
04.11.2010 в 17:54:29
sddw написал : ...надо подключить несколько быт. приборов: духовой шкаф, варочную панель, посудомойку, стиралку, водонагревательный котел. Правильно будет подвести к каждому потребителю свой провод и отдельный диф.автомат, ну или УЗО+АВ, так?..
Ух, Вы спросили! Для начала, расскажите о Вашей электроустановке (многоквартирный дом? фото щитков покажите на лестничной площадке и квартирного).
04.11.2010 в 17:54:59
sddw написал : можно еще вопрос, надо подключить несколько быт. приборов: духовой шкаф, варочную панель, посудомойку, стиралку, водонагревательный котел. Правильно будет подвести к каждому потребителю свой провод и отдельный диф.автомат, ну или УЗО+АВ, так?
Ответ
Да так обычно и делают
04.11.2010 в 18:03:31
с этим сложно, но я так спросил, чисто теоретически, как правильней, правильно ведь отдельная линия на каждый ответст-й потребитель, чем просто эти потребители понатыканные в обычные розетки, висящие на обычном АВ 25А, так?)
04.11.2010 в 18:06:03
вопрос, а как быть с эл. теплыми полами, в двух помещениях, что для них, просто АВ или дифавтомат? и можно ли два теплых пола вешать на один АВ, или если по уму, то опять же отдельная линия + отдельных автомат?
04.11.2010 в 18:11:18
sddw написал : АВ 25А,
Обычные 16А
sddw написал : вопрос, а как быть с эл. теплыми полами, в двух помещениях, что для них, просто АВ или дифавтомат? и можно ли два теплых пола вешать на один АВ, или если по уму, то опять же отдельная линия + отдельных автомат?
Не обязательно линию, но дифф/узо но данное - да
05.11.2010 в 07:34:27
Вопрос по 3х фазному вводу. В этом случае требуется устанавливать АВ 4Р (+1Р для разрыва N) или АВ 3Р (только на фазы)? То есть на вводе разрыв N обязателен или по желанию?
05.11.2010 в 09:40:44
Коммутация трехфазного N нежелательна (лишний контакт - лишний риск обрыва и "кошмара 380В в розетках), а если он еще и PEN, то и не допускается.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
05.11.2010 в 10:38:33
2Kamikaze Спасибо. Интересовал только N.
05.11.2010 в 11:48:34
Коллеги такой вопросец:
Есть соковыжималка самодельная в ней движок стоит ,подключенный через кондер . Не знаю какой движок - маленький, советский , типа от маленького станка, сказали, что подключен "звездой".
Так вот ,надо бы кнопку вставить перед движком. У меня есть две кнопки :
Одна хорошая ,добротная с двумя кнопками - "вкл" ,"выкл". Такую бы по идеи и надо ставить перед этим движком, проблема только в том, что она требует усилия для включения - пальцем надо все-таки хорошо тыркнуть , чтобы включить-выключить.
Вторая кнопочка от бра, знаете на электрошнур такие ставят. Она маленькая , легко переключаеться, но рвет цепь только по одной жиле. Т.е. или ноль или фазу. Вот я и думаю, по нулю она обесточит сеть ,а фаза будет "висеть" на аппарате, что не есть хорошо.
Итак , что выбрать, коллеги?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу