17.01.2011 в 17:02:04
#2197204
4Серый написал : ещё провода с контактов открутить нуно
Обычно не мешают. Разве что, какой "экономист" коммутировал в натяг... Что-то давненько я такой "антиквариат" не ломал. КМИ - как то больше...
17.01.2011 в 17:07:32
#2197212
Вы в моём посте 952 изображение видите (может оно не отображается)? Вот рядом с ним, справой стороны стоит цифра 380. И ещё. Если катушка ПМЕ всё-же на 380 окажется, а кнопка на 230 ( IEK APВВ-22N) - то так низзя?
ПPOPAБ написал : Подхват через раз?
Ну что то вроде этого.
17.01.2011 в 17:18:28
#2197228
Vasyatka написал : может оно не отображается)?
угу,не отображается
17.01.2011 в 17:23:52
#2197236
Vasyatka написал : Если катушка ПМЕ всё-же на 380 окажется, а кнопка на 230 ( IEK APВВ-22N) - то так низзя?
не знаю как в там всё закоммутировали,но обычно ноль(если 220) или фаза(если 380) подаются сразу с питающего кабеля на один контакт катушки,а на другой контакт фаза подаётся через кнопку.
17.01.2011 в 17:28:41
#2197242
4Серый написал : угу,не отображается
Ну извиняйте, не опытен! :o
Откройте пож. ссылку
17.01.2011 в 17:33:34
#2197248
Vasyatka написал : На крышке, в левом верхнем углу просматривается условное изображение ввиде прямоугольника. Так вот рядом с ним , справа стоит цифра 380. Это чего?
что-то ничего не просматривается у меня...:confused:
17.01.2011 в 17:33:42
#2197249
Vasyatka написал : Так вот рядом с ним , справа стоит цифра 380. Это чего?
Того-же, что и 25А. ;)
17.01.2011 в 17:36:11
#2197253
Катушка внутри пускателя, на ней написано рабочее напряжение.
Vasyatka написал : И ещё. Если катушка ПМЕ всё-же на 380 окажется, а кнопка на 230 ( IEK APВВ-22N) - то так низзя?
Мон-мона... Только там- лампочка на 220.
17.01.2011 в 17:39:58
#2197257
4Серый написал : что-то ничего не просматривается
Млин... Не разбегайтесь пож. счас что нить придумаю.
17.01.2011 в 17:47:29
#2197271
2Vasyatka а что,большая проблема пускатель разобрать или снять?делов-то на 5 минут
17.01.2011 в 17:52:35
#2197281
Вот, вроде этого. На сей раз картиночка видать?
17.01.2011 в 17:55:14
#2197285
4Серый написал : а что,большая проблема пускатель разобрать или снять
Ну в принципе - да. Не мой пускатель - то. Подключил знакомому- а теперь думается - так, не так.
17.01.2011 в 17:56:47
#2197287
Vasyatka написал : Вот, вроде этого
вообще-то похоже что катушка на 380,если это условное обозначение катушки.
17.01.2011 в 18:01:07
#2197295
Vasyatka написал : Подключил знакомому- а теперь думается - так, не так.
если проблема разобрать,попробуйте подключить его,кратковременно(на 1 сек.),на 380В.если катушка на 220,то загудит так,что...хм...вобщем по звуку поймёте,что что-то не так.
17.01.2011 в 18:06:13
#2197301
4Серый написал : похоже что катушка на 380
Ладно, если 380, надеюсь не сгорит - разберусь позже, на месте. Тогда вопрос по кнопке включения IEK. Кнопка расчитана на 230, а я по ней 380. Не будет ли кирдык кнопке или того хуже - пальчику её нажимаемому (еле выговорил :) )
17.01.2011 в 18:16:39
#2197319
а вы кнопкой сразу и фазу и ноль коммутируете?
17.01.2011 в 18:16:46
#2197320
Vasyatka написал : Кнопка расчитана на 230, а я по ней 380. Не будет ли кирдык кнопке или того хуже -
Держу в руках такую кнопку. И читаю боку:Ei 600V Ith 10A. Снизу где ИЭК- Ue 230B Что обозначает: напряжение изоляции 600 вольт, ток коммутации до 10А. Напряжение на лампочке 230 В.
17.01.2011 в 18:18:37
#2197324
ПPOPAБ написал : напряжение изоляции 600 вольт, ток коммутации до 10А. Напряжение на лампочке 230 В.
вот лампочка скорее всего и наложит на себя руки.а пальчику нажимающему её ничего не будет
17.01.2011 в 18:18:42
#2197325
2Vasyatka Кнопку нажимаете удар железа слышно?
17.01.2011 в 18:19:36
#2197331
4Серый написал : вот лампочка скорее всего и наложит на себя руки
Для лампочки там- два отдельных винтика...
17.01.2011 в 18:29:24
#2197347
ПPOPAБ написал : Кнопку нажимаете удар железа слышно?
В смысле? Удар контактора? Да, вроде... Когда проходит чёткое включение. Всем спасибо за помощь.
4Серый написал : а вы кнопкой сразу и фазу и ноль коммутируете?
Ну не КЗ, но фазу с нулём. Пусть и через схему.
17.01.2011 в 18:38:17
#2197362
Vasyatka написал : Удар контактора? Да, вроде... Когда проходит чёткое включение.
Да. Когда нажимаете кнопку. Три причины может быть: заедает подвижная часть железа. - разобрать почистить, возможно немного смазки нанести. низкое напряжение в сети. - проверить... если 180 и ниже - работать не будет. окислились/подгорели доп контакты. - почистить и проверить пружину. При катушке на 380В пускатель не включается от 220, а лишь гудит негромко.
17.01.2011 в 18:40:43
#2197365
Всё ребята, я всё понял. Ещё раз, всем спасибо за помощь.
17.01.2011 в 22:23:50
#2197873
Вопрос номер два: хочу после счётчика поставить общий автомат 50А, провод на 6 квадратов, после которого развести проводку на линии и на каждой поставить автоматы по 25 А. Думаю, чтоб счётчик не сгорел, т.к. проводка медь 2,5 это 30 Ампер да на 0,8, т.е. при максимальном токе на двух линиях ток через счётчик будет больше 50 А. Стоит ли это делать?
Вопрос номер три: нулевая шина. Вроде надо брать под 25 ампер винт пятёрку под площадку диаметром 16 мм. В магазинах есть шины, написано 25 ампер, но винты меньше, чем пятерка.
Какую шину брать?
17.01.2011 в 22:37:59
#2197907
Dorian написал : Вопрос номер два: хочу
А право имеете? Да и АВ 25А на линию жирновато будет...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
17.01.2011 в 22:38:08
#2197908
Dorian написал : хочу после счётчика поставить общий автомат 50А, провод на 6 квадратов
Сечение в притирку, может греться
Dorian написал : после которого развести проводку на линии и на каждой поставить автоматы по 25 А
какие потребители и какое сечение кабеля?
Dorian написал : т.к. проводка медь 2,5 это 30 Ампер да на 0,8, т.е. при максимальном токе на двух линиях ток через счётчик будет больше 50 А
Это вы решили пустить ток в 30А через сечение в 2.5 кв мм? Ну-ну, подождем резльтатов натурных испытаний качества современных кабелей
Dorian написал : Вроде надо брать под 25 ампер винт пятёрку под площадку диаметром 16 мм
Эти идеи откуда?
Dorian написал : да на 0,8,
откуда у вас в квартире такой cos
17.01.2011 в 22:39:45
#2197912
Вот дополнение
Dorian написал : Есть вопрос. Меняю проводку. Дом старый, 2-х фазное питание на квартиру. Счетчик стоял тоже старый 16 Ампер.
Поменян: счётчик 50 Ампер, проводка с алюминия на медь, под стиралку, бойлер, печку 2,5 квадрата.
18.01.2011 в 09:28:08
#2198367
gugulaki написал : Сечение в притирку, может греться
То есть не стоит?
gugulaki написал : какие потребители и какое сечение кабеля?
Сечение - медь 2,5 (я писал выше). Максимально возможная нагрузка на линию - микроволновка+чайник, т.е. порядка 3,5 кВт-4,0 кВт, т.е. ток порядка 15 А, в принципе - хватит и автомата на 16, но электрики кричали, что 25 надо ставить.
gugulaki написал : Это вы решили пустить ток в 30А через сечение в 2.5 кв мм? Ну-ну, подождем резльтатов натурных испытаний качества современных кабелей
Я ничего не решал. Сарказм, в принципе, не в тему. Просто привел табличные данные, любому, кто смотрел ПУЭ наверняка известны таблицы 1.3.4 и 1.3.12. Исходя из логики никто на собирается 30 Ампер пускать по жмуту проводов. В любом случае, при счётчика в 50 А и пяти линиях с такой жилой вариант, когда пять линий дадут больше 50 Ампер возможен.
gugulaki написал : Эти идеи откуда?
Отсюда:
gugulaki написал : откуда у вас в квартире такой cos
Это приблизительный коэффициент запаса для скрытой проводки
gugulaki написал : Вот дополнение
gugulaki написал : Вот дополнение
Это не понял.
18.01.2011 в 09:31:16
#2198373
sergey_sav написал : А право имеете? Да и АВ 25А на линию жирновато будет...
Дык из энегонадзора уже поменяли счётчик и пломбу поставили
18.01.2011 в 09:35:36
#2198381
2Dorian пожалуйста создайте отдельную тему, выложите фото этажного щита и схему своей проводки... Смешалось все в одну кучу и не поймешь, что к чему уже...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу