14.01.2011 в 11:17:41
#2191051
2Vasyatka внутри АВ - спусковой механизм. Заглушка открывает к нему доступ, для присоединения внешних независимых расцепителей, приводов и группировки нескольких полюсов в один многополюсный АВ.
14.01.2011 в 15:18:55
#2191573
Светильник НСП17 вешается на кронштейн, изображенный снизу, и получается участок между концом трубы и светильником где-то сантиметров 5, который будет двигаться, в случае если светильник по какой-либо причине начнет раскачиваться. Поэтому генподрядчик указал на то, что светильник следует заряжать гибким проводом, а в коробке У409 внизу кронштейна делать переход с гибкого провода на жесткий кабель. Генподрядчик прав?
14.01.2011 в 15:25:42
#2191587
Да. Гибкий провод работает при знакопеременных деформациях, жёсткий - только для фиксированного монтажа.
14.01.2011 в 16:29:34
#2191685
sanykrimea Это в теории, а на практике - неужто однопроволочному кабелю что-то будет? Этот светильник ведь пошевелится раз в год, когда лампочку будут менять. В прошлом году делали жилдом, там по проекту в кухне и коридоре стоят подвесные патроны, получается по правилам их тоже надо было гибким проводом заряжать?
14.01.2011 в 17:10:58
#2191780
organizator написал : ..стоят подвесные патроны, получается по правилам их тоже надо было гибким проводом заряжать?
Да. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода). Теория не от фонаря берётся - посмотрите ГОСТы по однопроволочным и многопроволочным кабелям/проводам.
14.01.2011 в 17:15:15
#2191795
На практике - вряд-ли. На работе в подвалах, техэтажах, на улице ровно 20 лет висит порядка сотни свободно болтающихся "желудей", провод алюм.2,5 кв. Ни разу не обламывался.
14.01.2011 в 17:16:25
#2191797
SC написал : На практике - вряд-ли
Сотня - не статистика.
15.01.2011 в 14:07:02
#2193194
Здравствуйте.Дано-старая квартира (электрика без заземления ),полукапитальный ремонт,будет замена электрики. Электрик предлагает запитать шину заземления от нуля,тем самым сделать заземление,и поставить УЗО.Вопрос -будет ли всё это работать и если да,то насколько безопасно?
15.01.2011 в 14:18:03
#2193207
SC написал : Ни разу не обламывался.
"Во истину ..." Даже перекрестился бы, не будь атеистом. Помните про мужика и гром?
sanek123 написал : будет ли всё это работать и если да,то насколько безопасно?
Разумеется работать будет. Что касается своей безопасности, то фотографии не помешают.
15.01.2011 в 14:45:08
#2193252
Я в смысле-ноль и заземление от одного провода,так можно?
15.01.2011 в 14:49:25
#2193256
sanek123 написал : Я в смысле-ноль и заземление от одного провода,так можно?
15.01.2011 в 23:21:29
#2194170
2sanykrimea Вообще-то сотня - статистика. В инженерной практике при использовании метода Монте-Карло, как правило, достаточно ста независимых опытов, чтобы получить искомые вероятностные характеристики. Но я отвечал на конкретный вопрос из поста 929 ("будет-не будет"),исходя из собственной практики и не в категоричной форме, так что это, конечно, не руководство к действиям. Тем более, что перейти на гибкий провод при наличии коробки труда не представляет. А если еще и Генподрядчик... Кстати, приходит на ум способ крепления люстр в квартирах - из потолка торчат отнюдь не гибкие провода.
16.01.2011 в 00:03:20
#2194281
organizator написал : Генподрядчик прав?
Да прав, см. ПУЭ-7 п.6.6.16.
16.01.2011 в 00:22:14
#2194338
SC написал : способ крепления люстр в квартирах - из потолка торчат отнюдь не гибкие провода.
Так они и не к подвесному патрону - к неподвижному клеммнику светильника.
16.01.2011 в 13:19:41
#2194926
ПPOPAБ написал : см. ПУЭ-7 п.6.6.16
Там для наружного освещения, а эти светильники висят внутри помещений.
sanykrimea написал : к неподвижному клеммнику светильника
Вот только саму люстру я бы не назвал неподвижной.
16.01.2011 в 19:55:45
#2195557
Подскажите пожалуйста ,при нескольких Узо в эл. щитке ,нули после Узо разделяются для своих линий? Или можно сажать нули всех Узо на общую планку?
16.01.2011 в 20:05:46
#2195579
У каждого УЗО свой ноль. УЗО сравнивает токи в цепях фазы и нейтрали. Если у одного УЗО ток по фазе 10А, у другого 6А, то при объединении нейтралей ток по нулевым цепям будет , грубо говоря, по 8А. Одно из них или оба сработают.
16.01.2011 в 21:06:38
#2195732
Благодарю ....
17.01.2011 в 04:12:30
#2196339
organizator написал : Там для наружного освещения, а эти светильники висят внутри помещений.
Хм.. См. п.6.6.12. и
ПУЭ-7 написал : п.6.1.38. .... При вводе в светильник проводов, не имеющих механической защиты, защитный проводник должен быть гибким.
17.01.2011 в 05:21:42
#2196349
ПPOPAБ написал : При вводе в светильник проводов, не имеющих механической защиты, защитный проводник должен быть гибким.
Хочу тонко намекнуть, что светильник, который предусматривает защитный проводник, уже его имеет гибким, а подключаемые к светильнику провода могут быть любыми - это уже не его провода.
17.01.2011 в 06:05:11
#2196357
avmal написал : Хочу тонко намекнуть, что светильник, который предусматривает защитный проводник,
Такой намек:
organizator написал : Светильник НСП17 вешается на кронштейн, изображенный снизу, и получается участок между концом трубы и светильником где-то сантиметров 5, который будет двигаться, в случае если светильник по какой-либо причине начнет раскачиваться.
Про внутренние провода речь совсем не идет, это другой пункт- п.6.1.9. и из него несколько иные требования потом получаются. Но можно добавить еще п.6.6.6. Навернуть светильник на кронштейн не получится? Тогда и вопросы отпадут. Вообще: есть проект, есть альбомы типовых решений и заказчик... Что в чертеже и смете - гибкий кабель есть?
17.01.2011 в 14:21:46
#2196941
Razdolbai написал : См. п.6.6.12.
Вроде как соблюдено.
ПPOPAБ написал : Сообщение от ПУЭ-7
п.6.1.38. .... При вводе в светильник проводов, не имеющих механической защиты, защитный проводник должен быть гибким.
Там кембрик одеваем - это считается механической защитой?
avmal написал : Хочу тонко намекнуть, что светильник, который предусматривает защитный проводник, уже его имеет гибким, а подключаемые к светильнику провода могут быть любыми - это уже не его провода.
Там питание в светильнике подключается через клемники, а защитный проводник сажается напрямую на корпус.
ПPOPAБ написал : Навернуть светильник на кронштейн не получится?
Не получится, не тот тип.
ПPOPAБ написал : Вообще: есть проект, есть альбомы типовых решений и заказчик... Что в чертеже и смете - гибкий кабель есть?
В проекте на освещение про кабели ни слова. Есть общий кабельный журнал, но из освещения там только питание на ЩО. Вообще, тут вопрос стоит не в том, делать так или не делать. Делать будем, раз сказали. Просто интересно знать на будущее, действительно ли так правильно делать или нет. Завтра сфотаю кронштейн с установленным светильником, чтобы было более понятно.
17.01.2011 в 14:35:21
#2196965
organizator написал : Есть общий кабельный журнал
А про кабель ни слова? В спецификации посмотрите.
17.01.2011 в 16:05:41
#2197087
Подскажите, как узнать, на сколько вольт катушка пускателя ПМЕ 211 - 220 или 380?
Подключил на 220 - работает, но иногда (не часто) не с первого раза включается. Щёлкнет, пожужжит - и не включится. Переподключишь - нормально работает.
17.01.2011 в 16:08:59
#2197094
2Vasyatka если крышке Uкат ничего не написано,то только на самой катушке,возможно даже придётся снять пускатель,но не разбирать,можно и так рассмотреть
17.01.2011 в 16:14:08
#2197104
organizator написал : Там кембрик одеваем - это считается механической защитой?
Нет.
organizator написал : В проекте на освещение про кабели ни слова.
И спецификации материалов и оборудования нет? Странно. В смете нет КГ? -Как напишут тогда и сделаете...
organizator написал : Просто интересно знать на будущее, действительно ли так правильно делать или нет.
Если светильники будут качаться или их будут наклонять, поворачивать, либо это прожекторы то - да, нужен гибкий кабель. Обычно этого не требуется.
17.01.2011 в 16:40:21
#2197153
4Серый, а если на крышке ПМ есть значёк и рядом с обозначение 380, это номинал катушки?
17.01.2011 в 16:47:54
#2197167
Vasyatka написал : если на крышке ПМ есть значёк и рядом с обозначение 380, это номинал катушки?
не очень понял. если это такое обозначение: Uкат 380В,то да. если просто U 380В-то нет
17.01.2011 в 16:52:14
#2197180
Vasyatka написал : Подскажите, как узнать, на сколько вольт катушка пускателя ПМЕ 211 - 220 или 380?
На самой катушке должно быть написано. Четыре винта открутить - не проблема...
Vasyatka написал : Щёлкнет, пожужжит - и не включится. Переподключишь - нормально работает.
Подхват через раз? Почистите доп контакты, проверьте их пружину.
17.01.2011 в 16:56:27
#2197187
ПPOPAБ написал : Четыре винта открутить - не проблема...
ещё провода с контактов открутить нуно так,чтоб прикручивая назад фазировку не перепутать;)проще три винта на подошве открутить
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу