Pakka, Возможно Ваша 5-ти рожковая люстра не рассчитана на подключения заземления, а 3 её провода предназначены для отдельного включения 2-х и 3-х ламп. Попробуйте отключить "заземление" и замкнуть 2 провода люстры между собой. То-есть условно синий провод будет идти напрямую к люстре, а белый из потолка соединить с оставшимися двумя проводами люстры. Скорее всего потребуется проверить несколько комбинаций соединений, чтобы добиться горения всех 5 ламп. Не устройте КЗ!

Если люстра металлическая, то всё нужно делать очень осторожно. Желательно наличие хотя-бы индикаторной отвёртки, чтобы убедится, что на отключённом, по вашему, проводе выходящем из потолка нет напряжения.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

20.11.2010 в 21:44:18

Valery22 написал :

Придется Вам делать повторное заземление PEN из ЩУ. И ГЗЩ в ЩО, а из ЩУ вести 2 кабеля в ЩО(если питание однофазное). Это я так понял

0
Аватар пользователя
Belerafon

Местный

Регистрация: 04.11.2010

Москва

Сообщений: 7

20.11.2010 в 21:55:51

Вопрос. Установил в ванную шкаф-зеркало с галогеной подсветкой на 12 вольт. Лампа встроена в верхнюю часть шкафа. Источник на 20 Вт, на лампе не написано. Первый раз сталкиваюсь с галогенными лампами. Греется как паяльник. Вода при попадании сразу в пар. Шкаф на подобие такого: http://yanovosel.ru/uploads/posts/2009-11/1257491830_5podsvetka.jpeg , только у меня лампа одна. Разработчики шкафа даже не стали прикрывать лампу с обратной стороны крышкой, чтобы лучше охлаждалась, видимо. Безопасна ли эксплуатация такого добра с точки зрения электро и пожаробезопасности?

0
Аватар пользователя
Valery22

Местный

Регистрация: 27.10.2009

Волгоград

Сообщений: 545

20.11.2010 в 22:05:05

Kamikaze написал : ГЗШ д.б. в ВУ/ВРУ. Допускается отдельная установка (с соединением с шиной РЕ ВУ/ВРУ) - но в этом же здании, а не где-то там в огороде.

Как тогда поступать с системой TN-S ?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.11.2010 в 22:10:54

Diablo GT написал : В магазине сказали что эти выключатели не расчитаны на длительную нагрузку, индуктивную чтоли...

Сказочники... 450 ваттный насос практически любой выключатель выдержит.

Belerafon написал : Безопасна ли эксплуатация такого добра с точки зрения электро и пожаробезопасности?

Да, но накрывать сверху нельзя. Впрочем брызгать водой и трогать руками даже не работающую галогенку - нельзя. Обязательно при установке протирать спиртом, иначе "жизнь" лампы будет скоротечна.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.11.2010 в 23:00:13

Valery22 написал : Как тогда поступать с системой TN-S ?

А какие противоречия и т.д. Вы видите?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

20.11.2010 в 23:06:12

kostya написал : Подскажите пожалуйста,если к компьютеру имеется ИБП,нужно ли покупать стабилизатор(напряжение скачет от 170 - 200 вольт,вдобавок - сосед - сварщик)?

Данных мало, при вашем описании ИБП всегда должен работать на байпайсе.

0
Аватар пользователя
Valery22

Местный

Регистрация: 27.10.2009

Волгоград

Сообщений: 545

20.11.2010 в 23:08:54

Kamikaze написал : А какие противоречия и т.д. Вы видите?

Если приходит три провода с линии. Я не понимаю в чем проблема если разделение PEN на N и РЕ будет в ЩУ на улице. Тот кто рисовал проект - тоже? А если у нас строительная площадка и вообще здания нет?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

21.11.2010 в 00:03:00

Valery22 написал : Если приходит три провода с линии.

РЕ приходит на шину РЕ В(Р)У, которая также выполняет функции ГЗШ, или же м.б. ГЗШ установлена отдельно и соединена с шиной РЕ. ГЗШ - это шина, на которую сводятся проводники уравнивания потенциалов со всех металлич. трубопроводов, строительных металлоконструкций и т.д., а также заземляющие проводники от ЗУ ЭУ и ЗУ молниезащиты. Не тащить же это все на опору к ЩУ?!

Valery22 написал : Я не понимаю в чем проблема если разделение PEN на N и РЕ будет в ЩУ на улице.

Никакой проблемы. Как, впрочем, и пользы.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
sddw

Местный

Регистрация: 03.12.2009

Рязань

Сообщений: 97

21.11.2010 в 06:20:58

еще вопрос: хочу поставить водонаг.котел, под него отдельный АВ, а точнее дифавтомат, правильно ли я разумею, что он должен быть двухполюсной, чтобы еще отключатся и при потере N? Вариант дифа 1P+n насколько я понял несколько не то

0
Аватар пользователя
Sajum

Местный

Регистрация: 13.08.2007

Нижний Тагил

Сообщений: 251

21.11.2010 в 07:13:57

sddw написал : Вариант дифа 1P+n насколько я понял несколько не то

Почему не то. Отличие у дифа 1P+n состоит в том, что защита по току есть только у фазного проводника.

0
Аватар пользователя
sddw

Местный

Регистрация: 03.12.2009

Рязань

Сообщений: 97

21.11.2010 в 08:34:25

Sajum написал : Почему не то. Отличие у дифа 1P+n состоит в том, что защита по току есть только у фазного проводника.

ну значит 2Р надежней будет

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

21.11.2010 в 09:32:02

Подскажите, можно ли использовать УЗО 4Р в однофазной сети, то есть 3 фазных полюса на вводе соединить перемычкой. Если нет, то почему. Спасибо.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.11.2010 в 09:36:40

ink_mast написал : Подскажите, можно ли использовать УЗО 4Р в однофазной сети,

Да.

ink_mast написал : то есть 3 фазных полюса соединить перемычкой.

Бесполезно, так как ток по нулю и по фазе будет одинаков.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

21.11.2010 в 09:50:28

ПPOPAБ написал : Бесполезно, так как ток по нулю и по фазе будет одинаков.

Я имел ввиду, если имеется халявное УЗО 4Р(например УЗО тип А, 63А/30мА) и ввод однофазный, то таким подключением можно получить 3 УЗО 2х полюсных? Каждую линию защитить АВ 16А, тем самым полюс N на УЗО ограничить 48А. То что УЗО будет отключать все три линии можно и сознательно пренебречь таким комфортом из-за дороговизны 3х УЗО тип А. Таким извращением мне не приходилось заниматься.

0