sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

21.11.2010 в 12:12:47

По цветовой логике Вы делали всё верно, возможно этой логики не придерживаль монтажники застройщика. Теперь стоит по новой идентифицировать провода на потолке и выключателе. Прозвонить тестером (не неонкой) отходящие провода от выключателя и потолочные, определиться с нулевым и защитным проводом на потолке. После этого картинка станет определённой.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Pakka
Pakka
Новичок

Регистрация: 04.03.2006

Москва

Сообщений: 40

21.11.2010 в 12:23:51

Включает любая клавиша, горят все рожки. Если нажимать другую не чего не происходит. И выключает только та клавиша, которая была включена первой. Если один провод (белый) отсоединяю, то горят в полный накал только два рожка, а в стольных трех нитки в лампочках еле накаливаются.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

21.11.2010 в 12:33:16

Советую обратить внимание на подключение собственно выключателя. Не всегда отдельно расположенная клемма - общая... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Igor.O.
Igor.O.
Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

21.11.2010 в 12:44:16

Приобрел светильники, но заметил, что провода алюминиевые, а проводку собираемся делать медную, что делать в такой ситуации? Менять светильники не хотелось бы, да и уже вскрыли одну упаковку.

Инфо по светильнику: http://decosvet.ru/goods.php?goodid=859

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

21.11.2010 в 12:50:32

Igor.O. написал : но заметил, что провода алюминиевые,

В каком месте их обнаружили?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.11.2010 в 12:51:26

Подскажите пожалуйста ) с чем может быть связано, что нуль горит и какие варианты могут быть для решения проблемы?

0
Вложение
Igor.O.
Igor.O.
Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

21.11.2010 в 12:52:35

sergey_sav написал : В каком месте их обнаружили?

На первой картинке видно, что не медь. Я предположил, что алюминий.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

21.11.2010 в 12:53:40

Igor.O. написал : На первой картинке видно, что не медь.

Я увидел лужёную медь...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Igor.O.
Igor.O.
Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

21.11.2010 в 13:03:28

sergey_sav Значит можно спокойно подключать, не боясь?

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

21.11.2010 в 13:10:11

XoopeR, контакт со временем ослаб. Начало греться, окалина только увеличила сопротивление и соответственно нагрев. Срочно замените колодку, провода, где можно, замените провода на медные 6 мм2. Где нельзя заменить, обрежте, обгорелые концы. Подводящий нулевой провод лучше подключить ближе к центу колодки. В новой нулевой колодке, посмотрите на винты, чтобы они не были острыми и не перерубали провод, при необходимости обработайте напильником. Также можно вставить концы алюминиевых проводов в металлические наконечники, соответствующего диаметра, и и затягивать в клеммной колодке уже через них.

И потом возможно Вы превышаете ток, допустимый для этих проводов.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.11.2010 в 13:48:16

Mortex, спасибо большое за разъяснение ) Даже вопросов не осталось, по замене проводки )

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.