Аватар пользователя
Mortex

Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

21.11.2010 в 13:10:11

XoopeR, контакт со временем ослаб. Начало греться, окалина только увеличила сопротивление и соответственно нагрев. Срочно замените колодку, провода, где можно, замените провода на медные 6 мм2. Где нельзя заменить, обрежте, обгорелые концы. Подводящий нулевой провод лучше подключить ближе к центу колодки. В новой нулевой колодке, посмотрите на винты, чтобы они не были острыми и не перерубали провод, при необходимости обработайте напильником. Также можно вставить концы алюминиевых проводов в металлические наконечники, соответствующего диаметра, и и затягивать в клеммной колодке уже через них.

И потом возможно Вы превышаете ток, допустимый для этих проводов.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.11.2010 в 13:48:16

Mortex, спасибо большое за разъяснение ) Даже вопросов не осталось, по замене проводки )

0
Аватар пользователя
Pakka

Местный

Регистрация: 04.03.2006

Москва

Сообщений: 40

21.11.2010 в 14:05:36

sergey_sav подключал так: сверху провод который идет от щита, два нижних на люстру. Может что не так подсоединил?

0
Вложение
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

21.11.2010 в 17:14:20

Pakka Если на выключатель приходит фаза (верхняя клёмма) тогда всё правильно! И при условии что два белых провода на потолке, это выходы нижних клёмм выключателя, а синий провод(потолка) - ноль, жёлтый(потолка) - заземление, то лишь в этом случае правильно будет такое подключение:

  • жёлто-зелёный(люстры) соединить с синим(потолка)
  • синий(люстры) с любым белым потолка(при этом будет гореть 3 лампочки)
  • коричневый(люстры) с оставшимся вторым белым проводом потолка(разница будет лишь в том, какая клавиша(правая или левая) будет включать остальные 2 лампочки)
  • жёлтый потолка, прикрутить на массу люстры(вверху имеется соединение под винт) Лишь в этом случае, будет Вам счастье!!! Пы.Сы. - Но это всё, при условии что - "два белых провода на потолке, это выходы нижних клёмм выключателя, а синий провод(потолка) - ноль, жёлтый(потолка) - заземление" Удачи.
0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

21.11.2010 в 17:29:12

Pakka написал : из потолка выходило три провода. Синий- как я понимаю масса, белый фаза и желто-зеленый заземление.

Но на фото у Вас вообще-то четыре выходит............. Пы.Сы. - Если фаза на верхней клёмме выключателя, тогда подключайте всё так, как я написал ранее............если на выключатель приходит ноль(верхняя клёмма), тогда на потолке прозвоните где у Вас фаза, на жёлтом или синем, тогда напишу как далее подключать! :-) Кстати, на люстре коричневые провода все 5 сходятся вместе, и от них идёт жёлто-зелёный? А то плохо видно на фото! Как я смог увидеть, так это: 5 коричневых - от них жёлто-зелёный 3 синих - от них синий 2 синих - от них коричневый, ПРАВИЛЬНО?

0
Аватар пользователя
Pakka

Местный

Регистрация: 04.03.2006

Москва

Сообщений: 40

21.11.2010 в 18:22:37

ionchik Именно так, 5синих соединены с желто зеленым, и он идет в верх и соединяется с потолочным синем (масса). Три синих соединены с синем идущим на верх и соединенным с одним из белых проводов (на выключатель), 2 синих с коричневым идущим в верх и на потолке соединил еще с одним белым. Желтый провод из потолка соединил со штатным местом на люстре (заземление). из потолка выходило три провода. Синий- как я понимаю масса, белый фаза и желто-зеленый заземление. Делал уже вечером, при свете фонарика белый второй не заметил.:) Просто не как не врублюсь, как могут гореть все пять ламп, с включенной только одной клавишей выключателя. Приходит один провод на выключатель назовем его (А), он от щетка. Из выключателя с низу выходят два провода на люстру (Б) и (Г). По логике включив выключатель одной из клавиш, (А)ток идет на люстру(Б), люстра горит, но каким образом на на втором проводе (Г) появляется напряжение. Мозг кипит. На фото 4 свет выключен на второй голый провод напряжение не идет, люстра не горит, на фото 5 клавиша в положении включена, свет еа люстре горит, на второй провод идет напряжение. Маразм.

0
Вложение
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

21.11.2010 в 18:32:08

Pakka написал : Может что не так подсоединил?

Всё может быть... На фото не видно, какой из приходящих проводов фазный от щита, и что за выключатель (схема внутренней коммутации).

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Pakka

Местный

Регистрация: 04.03.2006

Москва

Сообщений: 40

21.11.2010 в 18:55:14

sergey_sav написал :

выключатель ABB, серия basic55, двух клавишный с подсветкой. Что касается фазного провода, только на нем всегда есть напряжение, если конечно тумблер не выключить в щитке.

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

21.11.2010 в 20:19:44

Pakka написал : Именно так, 5синих соединены с желто зеленым

наверное всётаки коричневых

Pakka написал : Просто не как не врублюсь, как могут гореть все пять ламп, с включенной только одной клавишей выключателя.

а чё тут врубаться............просто включены последовательно-параллельно.

Pakka написал : но каким образом на на втором проводе (Г) появляется напряжение

потому что все пять ламп имеют общую точку через ноль, и ток с фазы уходит через этот ноль, поэтому и на другом конце фазного провода(даже когда он отключён) но физически связан с нулём через сопротивление(спираль) лампочки, получается такой эффект!!! И то, потенциал(разность) там будет только по отношению к фазному проводу. Это просто фон отвёртки. Приблизительно так(на пальцах).

Пы.Сы. - Я так и не увидел ответа, куда у Вас приходит фаза, на подрозетник или на потолок???

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

21.11.2010 в 21:01:45

По УЗО 4Р еще вопрос, при 3 фазном вводе оно сработает при суммарной утечке по 3м фазам достигнув порог срабатывания или при утечке по 1 фазе - на любой из 3х?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.11.2010 в 21:13:52

ink_mast Если сумма токов по всем четырем полюсам достигнет порога 0,5-1 номинального тока утечки УЗО сработает, не медленнее чем за 0,4 с. Хоть с ноля, хоть с любой фазы, хоть со всех проводников вместе взятых...

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7144

21.11.2010 в 21:14:49

Суммарная утечка не должна превышать своих 30мА (и д.р) не зависимо от "проходящих" фаз (посмотрите на схемку на УЗО - все станет ясно)

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

21.11.2010 в 21:17:23

2haramamburu 2ПPOPAБ Спасибо.

0
Аватар пользователя
Pakka

Местный

Регистрация: 04.03.2006

Москва

Сообщений: 40

21.11.2010 в 21:59:38

ionchik написал :

Пы.Сы. - Я так и не увидел ответа, куда у Вас приходит фаза, на подрозетник или на потолок???

ionchik написал :

фаза приходит на подрозетник, а от неё, через выключатель, на потолок

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

21.11.2010 в 22:33:41

Pakka написал : фаза приходит на подрозетник, а от неё, через выключатель, на потолок

Ну так в чём тогда проблема, я ведь написал как правильно подключить..............что не так?

0
Назад