27.01.2011 в 20:16:29
#2217270
isudzu написал : 1) Как защитить гофру от порезов?
ну во-первых порезать гофру о профиль надо ещё постараться.но если есть желание заморочиться:в месте прохода через СП несколько слоёв изоленты на гофру
isudzu написал : 2) Существую ли какие-нибудь безопасные методы прокладки гофры сквозь СП?
метод прокладки гофры через СП сам по себе безопасен.непонятно что вы там опасного увидели?
28.01.2011 в 00:51:04
#2217812
isudzu написал : метод прокладки гофры через СП сам по себе безопасен.непонятно что вы там опасного увидели?
гофра после ввода через отверстие поворачивает на 90 гр. при 50мм между листами и гофра упирается к края отверстия. Это эффект продавленного линолеума после тяжелого шкафа. Что будет с гофрой через год. PS вода камень точит
28.01.2011 в 02:42:15
#2217872
Доброй ночи! Подскажите как правильно подключается розетка в квартирном щитке? (на din рейку). В этажном щитке стоит автомат 2р(50А). В квартирном тоже вводной 2п(50А). Собственно розетку подключают до квартирного вводного или после него? По логике удобней до, т.к. можно иметь источник электроэнергии, обесточив всю кваритру, но как правильно???? В любом случае на розетку, я так понимаю, надо отдельный автомат сажать, т.к. розеток больше 20А не видел.
28.01.2011 в 02:44:49
#2217873
isudzu написал : Как защитить гофру от порезов?
Вставье в профиль обрезки ПВХ трубы нужного диаметра.
28.01.2011 в 08:46:17
#2217971
sergeykn написал : Собственно розетку подключают до квартирного вводного или после него?
Как хотите лишь бы не до счетчика(то есть надо подключать после него).
28.01.2011 в 18:09:30
#2218867
добрый вечер, подскажите пожалуйста!живу в частном доме счетчик на кухне хотелось бы перенести его в потпол(сухо,нижний этаж, рядом котельная через кирпичную стенку) там только подводка воды ,труба выходит, электрики за перенос не нахлопают и какие требования по установке? можно и почитать если подскажите где буду признателен заранее благодарен
28.01.2011 в 18:56:18
#2218935
Счётчик должен находиться в доступном месте... Полагаю, что за самовольный перенос... нахлопают, а официально "добро" не дадут.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.01.2011 в 19:32:04
#2218994
Вот почитайте 7.1.63. Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями). При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики, как правило, должны устанавливаться на этих щитках, допускается установка счетчиков на этажных щитках. 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. 7.1.66. Рекомендуется оснащение жилых зданий системами дистанционного съема показаний счетчиков.
28.01.2011 в 22:41:47
#2219404
Уважаемые аксакалы! Подскажите не подойдет ли схема в сообщении №1252 с учетом замечаний №1253, для подключения голого земельного участка? Работаю с энергетиками по ПП334. В деревне - ВЛ просто голые провода, столбы деревянные с пасынками железобетонными, но по ТУ энергетики написали что будут меня подключать СИПом 4х50 (безграмотно как-то-написал в мотивированном отказе) т.е. СИП подключатся от ближайшей деревянной опоры с ВЛ неизолированой и ведут ко мне линию магистраль СИПом этим... 300 метров со всеми углами итп сами посчитали. КТП недалеко в приниципе и так, правда если по магистралям идти метров 500 наберется. Ну а дальше от последней проектируемой и построенной опоры (кстати опять деревяшка с пасынком ЖБ, так по ТУ) ко мне рядом с границей будут подключать меня. Причем они в курсе что нет даже бытовки и я предполагаю лет так на цать поставить столб-трубостойку, а вот на ней ящик с автоматом как из схемы в сообщении №1252 и счетчиком (кроме ОПСов) а дальше уже протянуть (уже самостоятельно до строительного щитка уже с нагрузками розетками итп (но этовбудущем). Строится буду очень долго, так что вариант только столб-трубостойка. Стоит ли требовать возврата пункта в ТУ "Выполнить монтаж контура повторного заземления нулевого провода на отпаечной опоре в сторону дома" ?
28.01.2011 в 22:45:24
#2219412
halsol написал : Стоит ли требовать возврата пункта в ТУ "Выполнить монтаж контура повторного заземления нулевого провода на отпаечной опоре в сторону дома" ?
стоит.хоть маленькая,но "страховка"
29.01.2011 в 07:59:35
#2219574
2halsol На период строительства и с учетом состояния ВЛ рекомендовал бы применение системы заземления ТТ. Ориентируйтесь на ГОСТ Р 50669-94 "Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий..", там есть схемы и подробное описание нюансов.
halsol написал : Стоит ли требовать возврата пункта в ТУ "Выполнить монтаж контура повторного заземления нулевого провода на отпаечной опоре в сторону дома" ?
Да, мотивируйте требованиями ПУЭ гл.2.4..
29.01.2011 в 08:41:18
#2219584
Подскажите пожалуйста, какое должно быть расстояние от потолка(пола) до скрытой электропроводки внутри помещений, или строго оговоренных размеров нет ( в ПУЭ 7 ответа на этот вопрос не нашёл)?
29.01.2011 в 10:46:28
#2219699
2nik66 В старых СНиП есть требования 15 см от потолка, но на сегодняшний день они не являются обязательными.
01.02.2011 в 02:26:45
#2225299
Господа,интересует вопрос начиная с какой группы по электробезопасности идет разделение на право обслуживания ЭУ до 1000В и свыше 1000В?Например существует ли III группа свыше 1000В?
01.02.2011 в 16:04:08
#2226040
Вот такая ситуация, помогите пожалуйста разрешить.
Домик на даче. Делалось в 90-е годы. ВЛ проводом 6 квадратов, алюминиевый. Тогдашний электрик подсоединил к счетчику напрямую. Со счетчика медью (советской) 2х2,5 разводка по домику. Фазный разорван АВ 25А 1Р. Им и коммутирую, когда уезжаю с дачи. Было одна лампочка и 2 розетки.
Домик стал расти. Пристроена веранда, чердак превращен в мансарду. Оброс электроинструментом, в том числе сварочным инвертором ims1600 и электрогазонокосилкой 1400 Вт. Сейчас приобрел электроконвекторы - 4 шт. по 1кВт.
По весне начну трясти электриков СНТ поменять провод ВЛ на 16 кв.мм. Буду строить 2-х ступенчатую дифзащиту: ВЛ - 2Р 40А АВ - счетчик - УЗО 40 А 100mA тип А - 3 УЗО 25 А 30mA тип АС - 8-10 АВ 1Р. Бюджет выделен ~10-15 труб.
Теперь собственно вопрос уважаемым форумчанам. Как сделать заземление, если в пробуренном садовым буром отверстии уровень воды на 50 см от уровня земли? Грунт 20 см мочалки травы, потом серая глина. СНТ находится в пойме реки.
01.02.2011 в 16:08:17
#2226048
2alex157
У вас будет море вопросов.
Так что лучше свою тему (типа модернизация энергоснабжения дачи) и там все обсуждать.
alex157 написал : Как сделать заземление, если в пробуренном садовым буром отверстии уровень воды на 50 см от уровня земли?
Грунт 20 см мочалки травы, потом серая глина. СНТ находится в пойме реки.
Только этот вопрос на страницу две
02.02.2011 в 11:59:11
#2227451
2sarychev Читайте: Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00
02.02.2011 в 20:00:33
#2228233
Хотел бы прояснить. Условно АВВ S200 стоит в три раза дешевле АВВ S203., а Т1-МАХ ABB 16А стоит также как Т3-МАХ ABB 16А ( а именно 4300/4900руб ) Чего то не понятно кто что недовложил!!! Почему такая несправедливость. Также хотел спросить: Есть три группы которые идут из одного щитка в разные места. Целевое назначение почти одинаковое и устраивает одновременное отключение. (по цепи управления все равно ничего работать не будет друг без друга). Можно ли поставить один 3p, так как это даже удобно обесточить все разом. Недостаток пока только один я вижу , замена всего при поломке одного направления, или еще есть.
02.02.2011 в 21:19:02
#2228381
Применимость ТN-C-S:
Является ли только отсутствие изоляции PEN на ВЛ (ВЛ голая) запретом на применение ТN-C-S? 1.7.134. Специально предусмотренные PEN-проводники должны соответствовать требованиям 1.7.126 к сечению защитных проводников, а также требованиям гл. 2.1 к нулевому рабочему проводнику.Изоляция PEN-проводников должна быть равноценна изоляции фазных проводников. Не требуется изолировать шину PEN сборных шин низковольтных комплектных устройств.
То есть если я хочу ТN-C-S, но ВЛ голая, остальное все в соответствии. Повторные заземления есть, нагрузки по фазам на ВЛ распределены равномерно, ВЛ обслуживается, соседи добросовестные потребители.
02.02.2011 в 21:46:27
#2228456
ink_mast написал : Является ли отсутствие изоляции PEN на ВЛ (ВЛ голая) запретом на применение ТN-C-S?
Нет. И вообще такого запрета нет.
ПУЭ-7 написал : 1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN. Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79. Требования к выбору систем TN-C, TN-S, TN-C-S для конкретных электроустановок приведены в соответствующих главах Правил.
Расшифровываем, согласно этому:
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным.
Т.е. в отдельных, обоснованных случаях допускается применение других систем заземления. ТТ - см. п.1.7.59.
02.02.2011 в 22:12:46
#2228514
2ПPOPAБ Спасибо.
ПPOPAБ написал : Т.е. в отдельных, обоснованных случаях допускается применение других систем заземления. ТТ - см. п.1.7.59.
п.1.7.59 (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены...
То есть повышенная опасность обрыва PEN, в случае перехлеста, не является (не обеспечение условий электробезопасности) при наличии повторных заземлений PEN, равномерной нагрузки по 3м фазам на ВЛ и при соблюдении сечения PEN?
К условиям электробезопасности, в данном случае, я так понимаю относятся условия при создании которых, обеспечивается срабатывание защитной автоматики? В частности для TN-C-S при КЗ на "землю" - срабатывание АВ.
02.02.2011 в 23:06:42
#2228635
ink_mast написал : п.1.7.59 (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены...
Например: районы с большим удельным сопротивлением грунта или здания подпадающие под действие ГОСТ Р 50669-94 .
ink_mast написал : То есть повышенная опасность обрыва PEN, в случае перехлеста,
Возникает в результате ненадлежащей эксплуатации.
ink_mast написал : К условиям электробезопасности, в данном случае, я так понимаю относятся условия при создании которых, обеспечивается срабатывание защитной автоматики? В частности при КЗ - срабатывание АВ.
Да именно так.
02.02.2011 в 23:11:06
#2228641
2ПPOPAБ Спасибо.
02.02.2011 в 23:29:22
#2228672
2ink_mast Не за что... :)
04.02.2011 в 14:48:07
#2231650
Возник вопрос. Необходимо заменить счётчик на двухтарифный. Если бы меняли на обычный однотарифный, то тогда понятно - нужно только опломбировать. А вот на двухтарифном ведь ещё нужно выставить характеристики (время, и т.п.), а кто это может сделать? Опломбировку и регистрацию может выполнить электрик из ЖЕКа, а может ли он (имеет ли оборудование и право) выставить время и пр. характеристики? Как вообще выполняется эта процедура?
04.02.2011 в 15:23:06
#2231723
Victor написал : Опломбировку и регистрацию может выполнить электрик из ЖЕКа, а может ли он (имеет ли оборудование и право) выставить время и пр. характеристики?
Звоните в свой Электросбыт. Местный никакого права не имеет, у него другие задачи.
Поменяли родителям на многотарифный Меркурий-200. Обошлось в 3500 руб. Сам счетчик стоит порядка 1700 руб. Мастер зафиксировал показания было-стало. Настроил. Заполнил акт - принял - сдал. Серьезное дело.
04.02.2011 в 19:17:07
#2232286
Ближе к "телу" сегодня, переносили ЭЛ.щиток, там стоял ОПЛОМБИРОВАННЫЙ счетчик(МНОГОТАРИФНЫЙ Меркурий 200. с дисплеем и на ДИН рейку ), вскрыли и что обнаружили. Между входящий и уходящей ФАЗОЙ стоит ПЕРЕМЫЧКА- ЗАЧЕМ? Подворовывали?
04.02.2011 в 19:22:11
#2232296
А вы как думаете?
Но как то безвкусно, они это делали
04.02.2011 в 19:29:07
#2232308
Victor написал : А вот на двухтарифном ведь ещё нужно выставить характеристики (время, и т.п.), а кто это может сделать? Опломбировку и регистрацию может выполнить электрик из ЖЕКа, а может ли он (имеет ли оборудование и право) выставить время и пр. характеристики? Как вообще выполняется эта процедура?
Данные вопросы задайте вашему продавцу электроэнергии. Может это быть: энергосбыт, МРСК, УК или ТСЖ
04.02.2011 в 20:17:39
#2232424
gugulaki написал : Может это быть: энергосбыт, МРСК, УК или ТСЖ
Я правильно понимаю, что сумма, которую за это возьмут, должна быть отражена в прайс-листе УК?