Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

03.03.2011 в 16:00:25

fish написал : Скрутка руками ,потом подтянутая пассатижами (около семи витков)

я делаю по другому, беру узкогубцами под корешок- место где начинается изоляция но за медь. А обычными плоскогубцами начинаю завивать. Потом ласточкин хвост на конце скрутки откусываю, апотом пайка.

Но думаю ваше соединение надежно. Если оно сейчас в работе и нагрева не ощущается, то все гуд

0
Аватар пользователя
fish

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 125

03.03.2011 в 16:22:11

2gugulaki

gugulaki написал : Если оно сейчас в работе и нагрева не ощущается, то все гуд

Нет пока не расключал. Но мысль понял-если нагрева нет.то сделано правильно.Спасибо.

0
Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

03.03.2011 в 16:28:36

sanykrimea написал : В Хмельницком все делают в металлорукаве.

ПPOPAБ написал : мокрая штукатурка по сетке

Что то похожее я другу сделал. Давно было. Он строил летнюю кухню из всего что было. На одной стене из

ПPOPAБ написал : Это ж/б монолит в не съемной опалубке из ЭППС(экструдированного пенополистирола)

захотел блок розеток, тогда я ему тоже провод в металорукав заложил. То место начало отдавать ржавчину на стены и обои. Кончилось тем что он ту стену заложил плиткой. Отчего ржаветь начало я не знаю. А тут предстоит по всему дому так кинуть, че то стремно если чесно

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.03.2011 в 16:55:14

ПУЭ написал : 2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.

2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.

Можно и в ПВХ гофре, прорезав дорожки в пенопласте до бетона и шире на 20 мм.

0
Аватар пользователя
Hg80

Местный

Регистрация: 24.02.2011

Днепропетровск

Сообщений: 27

03.03.2011 в 22:18:07

Подскажите, пожалуйста. У GE есть независимый расцепитель Tele L. Вот его схема:

„Тele L позволяет дистанционно выключать MCB, RCCB или RCBO с помощью кнопок или любого другого устройства управления. Встроенный последовательно с катушкой контакт предотвращает подгорание, если напряжение остается. Время размыкания (мс)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.03.2011 в 22:37:14

Hg80 написал : путем подачи напряжения на определенные контакты

Да.

Hg80 написал : Как его вообще подключать?

С2 - L, C1- N, либо наоборот.

Сорри поправил, расцепитель пружинный и взводится в ручную. 12, 14- контакты состояния.

0
Аватар пользователя
Ротбанд

Местный

Регистрация: 03.03.2011

Москва

Сообщений: 11

05.03.2011 в 00:17:29

Я не электрик,так что прошу камни в меня не кидать!Интересуюсь исключительно для общего развития!И так:как вычеслить мощность УЗО для установки? Допустим в щите 5 однополюсных автоматов.3 по 10А и 2 по 16А.Какое УЗО ставить?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

05.03.2011 в 00:54:51

Ротбанд написал : вычеслить мощность УЗО

Понимаю ток?

Ротбанд написал : 3 по 10А и 2 по 16А

3х10 + 2х16 = 62Ампера, следовательно Узо ставится на 63А или выше (рекомендуется выше)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.03.2011 в 01:08:33

Ротбанд написал : как вычеслить мощность УЗО для установки? Допустим в щите 5 однополюсных автоматов.3 по 10А и 2 по 16А.Какое УЗО ставить?

Перед УЗО какой автомат стоит?

0
Аватар пользователя
Ротбанд

Местный

Регистрация: 03.03.2011

Москва

Сообщений: 11

05.03.2011 в 01:12:14

haramamburu написал : 3х10 + 2х16 = 62Ампера, следовательно Узо ставится на 63А или выше (рекомендуется выше)

Да ток! Значит надо складывать!

0
Аватар пользователя
Ротбанд

Местный

Регистрация: 03.03.2011

Москва

Сообщений: 11

05.03.2011 в 01:12:51

avmal написал : Перед УЗО какой автомат стоит?

А должен стоять?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

05.03.2011 в 01:21:19

Ротбанд написал : А должен стоять?

Да, либо вместо Узо ставьте Дифф (это Узо + АВ)

0
Аватар пользователя
Ротбанд

Местный

Регистрация: 03.03.2011

Москва

Сообщений: 11

05.03.2011 в 01:24:46

haramamburu написал : Да, либо вместо Узо ставьте Дифф (это Узо + АВ)

Э...не понял что значит УЗО+АВ

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

05.03.2011 в 01:25:54

Ротбанд написал : Э...не понял что значит УЗО+АВ

Дифф - это УЗО с Автоматом в одном корпусе

0
Аватар пользователя
Ротбанд

Местный

Регистрация: 03.03.2011

Москва

Сообщений: 11

05.03.2011 в 01:32:12

haramamburu написал :

Спасибо!Я узнал для себя много нового! Назрел еще вопрос:на что ставить однополюсные автоматы а на что 2ух?Имею ввиду свет,розетки,стиралка и тд...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу